    Domyślnie Hitachi Yutaki S 8KW problem

    Dzień Dobry

    Zwracam się do Was z prośba o podpowiedź , co moge jeszcze zrobić w mojej sytuacji. Posiadam pompę jak w tytule. Niestety okazało się,że nowa seria tych urządzeń posiada problemy z poprawnym funkcjonowaniem. W skrócie ,jednostka zewnętrzna działa na maxa. W domu mam 12-15 stopni.W grudniu zużyła 1600kw. Hitachi od miesiąca obiecuje rozwiązać problem. Dalej nic się nie dzieje. Sprawe zgłosiłem do UOKIK ,zapewnę też wytocze im proces, ale to wszystko potrwa ,a na dziś sześć osób marznie . Ciężko dogrzać dom grzejnikami elektrycznymi .

    Dobrego dnia

  2. #2
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Jak nowy dom to zależnie czym będziesz grzał to zawsze będzie ciężko nagrzać.
    A pompy p-w mają to do siebie, że jak powrót jest zimny czyli masz duży odbiór ciepła przez dom to nie podniosą temp. zasilania, choćby pracowały na maxa.
    I tu może być problem.

  3. #3
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał Radek.2021 Zobacz post
    Dzień Dobry

    Zwracam się do Was z prośba o podpowiedź , co moge jeszcze zrobić w mojej sytuacji. Posiadam pompę jak w tytule. Niestety okazało się,że nowa seria tych urządzeń posiada problemy z poprawnym funkcjonowaniem. W skrócie ,jednostka zewnętrzna działa na maxa. W domu mam 12-15 stopni.W grudniu zużyła 1600kw. Hitachi od miesiąca obiecuje rozwiązać problem. Dalej nic się nie dzieje. Sprawe zgłosiłem do UOKIK ,zapewnę też wytocze im proces, ale to wszystko potrwa ,a na dziś sześć osób marznie . Ciężko dogrzać dom grzejnikami elektrycznymi .

    Dobrego dnia
    No sytuacja nie do pozazdroszczenia ale.... Twój niewygrzany dom posiada obecnie ogromne zapotrzebowanie na energię i podejrzewam że podłączenie podobnej pompy ale innego producenta niewiele by tutaj zmieniło. Pytanie, kto Ci tak doradził żeby do takiego zimnego domu włożyć pompę i się przeprowadzić Dom najlepiej wygrzać i wywietrzyć w okresie wiosenno -letnim to i koszty takiego zabiegu są znikome..
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  4. #4

    Domyślnie

    Masz kilkanaście km od siebie instalatora, który montuje też te pompy, może on Ci pomoże?
    Napisz na priv, dam Ci namiar.

    No, chyba, że to on Ci montował. Masz pompę z szafą izzifast?
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Radek.2021 Zobacz post
    Dzień Dobry

    Zwracam się do Was z prośba o podpowiedź , co moge jeszcze zrobić w mojej sytuacji. Posiadam pompę jak w tytule. Niestety okazało się,że nowa seria tych urządzeń posiada problemy z poprawnym funkcjonowaniem. W skrócie ,jednostka zewnętrzna działa na maxa. W domu mam 12-15 stopni.W grudniu zużyła 1600kw. Hitachi od miesiąca obiecuje rozwiązać problem. Dalej nic się nie dzieje. Sprawe zgłosiłem do UOKIK ,zapewnę też wytocze im proces, ale to wszystko potrwa ,a na dziś sześć osób marznie . Ciężko dogrzać dom grzejnikami elektrycznymi .

    Dobrego dnia
    A na czym niby te zle funkcjonowanie nowych modeli polega?
    Z jaka moca w kw pracuje pompa?(jak okreslasz czy jednostka zewnetrzna chodzi na maksa?)
    I najwazniejsze jakie masz obciazenie budynku .
    Kto dobieral moc pompy ? Jak produkuje tyle kw co ma produkowac a podlaes im do doboru obcizenie jakie podales i do takiego obciazenia dobrali to mozesz im naskoczyć
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  6. #6
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Radek.2021

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Borowe
    Kod pocztowy
    95-041
    Posty
    6

    Domyślnie

    Hitachi na początku twierdziło,że to problem czynnika.Potem awaria oprogramowania. Najnowsza informacja jest taka,że cała płyta główna do wymiany. Ciągle tylko słysze ,jak to oni ciężko pracują nad rozwiązaniem problemy.

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jak nie chcesz marznąć i mieć wyjście awaryjne na przyszłośc - kup - nawet używany kocioł elektryczny. Zapnij szeregowo z pompą ciepła i grzej. Jak potem udowodnisz że była to wina tamtej pompy, to możesz sądowo domagać się zwrotu kosztów ogrzewania zastępczego - może nie samego kotła, ale na pewno robocizny i kosztów prądu.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.918

    Domyślnie

    Jaki kocioł? PC PW powinna mieć grzałki, które w razie awarii j.zewnętrznej ogrzeją dom.
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  9. #9
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Jaki kocioł? PC PW powinna mieć grzałki, które w razie awarii j.zewnętrznej ogrzeją dom.
    Nie,grzałka w pompie nie służy do ogrzewania, ona ma wspomoc pracę pompy i ułatwić defost.
    Tylko tyle, pompa ciepła to nie kocioł elektryczny.

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.918

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Nie,grzałka w pompie nie służy do ogrzewania, ona ma wspomoc pracę pompy i ułatwić defost.
    Tylko tyle, pompa ciepła to nie kocioł elektryczny.
    Czyli jak PC wyłączy agregat zewnętrzny bo jest graniczna, niska temperatura albo awaria, to grzałka nie grzeje ? No masz..
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  11. #11
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Radek.2021

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Borowe
    Kod pocztowy
    95-041
    Posty
    6

    Domyślnie

    Sytuacja wygląda tak.Przy temperaturze do 3 stopni działa idealnie.Ustawia sobie temperaturę 35-40 stopni. Grzejniki nagrzewają się do około 35. temperatura w domu 24 stopnie. Gdy na zewnątrz jest 0 lub mniej. Ustawia temp. 55-60. Grzejniki są zupełnie zimne,Od piątku ani razu się nie zagrzały. Wodę użytkową grzeje ok 5 godzin. Co chwila się odszrania. W ostatnie 24h zużyła przy tym 55KW. Hitachi wie o problemie.Znalazłem kilka osób w Polsce, które posiadaja ten sam model i taki sam kłopot. Największy moim problemem jest zmuszenie producenta do szybkiego działania.Jakakolwiek interwencja prawna to kilka lat ,a ja marznę teraz. Słyszę ciągle od nich ,że już w przyszłym tygodniu będzie wymienione. Dodatkowo dochodzą koszta. Wydałem na panele i pompę 70 tyś a teraz dostaje rachunki za prąd 1700 pln za listopad i 1900 pln za grudzień. Dodam tylko ,że za październik to było 400 pln

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Czyli jak PC wyłączy agregat zewnętrzny bo jest graniczna, niska temperatura albo awaria, to grzałka nie grzeje ? No masz..
    Normalnie grzeje jest nawet w menu grzanie za pomoca samej grzalki jak komus nie pasuje grzanie pompa moze sobie caly sezon jechac grzaleczka
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  13. #13
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Normalnie grzeje jest nawet w menu grzanie za pomoca samej grzalki jak komus nie pasuje grzanie pompa moze sobie caly sezon jechac grzaleczka
    U mnie nie ma takiej opcji T-CAP

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    U mnie nie ma takiej opcji T-CAP
    To chyba jeszcze seria F bo H tcap juz ma
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  15. #15
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.918

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Normalnie grzeje jest nawet w menu grzanie za pomoca samej grzalki jak komus nie pasuje grzanie pompa moze sobie caly sezon jechac grzaleczka
    No ja wiem..ale że Artek nie wie, to dziwne
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  16. #16
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    To chyba jeszcze seria F bo H tcap juz ma
    Nie znam się na tych seriach, najpierwsiejsza chyba
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20210119_120806_copy_2268x3024.jpg
Wyświetleń:	204
Rozmiar:	74,6 KB
ID:	452188

  17. #17
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.918

    Domyślnie

    Cytat Napisał Radek.2021 Zobacz post
    Sytuacja wygląda tak.Przy temperaturze do 3 stopni działa idealnie.Ustawia sobie temperaturę 35-40 stopni. Grzejniki nagrzewają się do około 35. temperatura w domu 24 stopnie. Gdy na zewnątrz jest 0 lub mniej. Ustawia temp. 55-60. Grzejniki są zupełnie zimne,Od piątku ani razu się nie zagrzały. Wodę użytkową grzeje ok 5 godzin. Co chwila się odszrania. W ostatnie 24h zużyła przy tym 55KW. Hitachi wie o problemie.Znalazłem kilka osób w Polsce, które posiadaja ten sam model i taki sam kłopot. Największy moim problemem jest zmuszenie producenta do szybkiego działania.Jakakolwiek interwencja prawna to kilka lat ,a ja marznę teraz. Słyszę ciągle od nich ,że już w przyszłym tygodniu będzie wymienione. Dodatkowo dochodzą koszta. Wydałem na panele i pompę 70 tyś a teraz dostaje rachunki za prąd 1700 pln za listopad i 1900 pln za grudzień. Dodam tylko ,że za październik to było 400 pln
    Masz podgląd w menu ile czasy wspomagała się grzałkami....jeśli to robi, bo kto wie czy się włączają skoro marzniesz. Jeśli pracują a jest zimno, to może PC jest za słaba? Napisz ile metrów grzejesz i jak ocieplone.
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Nie znam się na tych seriach, najpierwsiejsza chyba
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20210119_120806_copy_2268x3024.jpg
Wyświetleń:	204
Rozmiar:	74,6 KB
ID:	452188
    No chyba tak to juz prehistoria seria D tak wychodzi po literce w oznaczeniu modelu
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  19. #19
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar swierol
    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Zabrze
    Kod pocztowy
    41-819
    Posty
    1.549
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    24

    Domyślnie

    Niestety coś z tymi pompami jest nie tak. Znajomy, który pracuje w sporej firmie na śląsku opowiadał mi, że zamontowali dwie pompy Hitachi i z dwiema był ten sam problem. Jak dobrze pamietam co chwile wyskakiwał błąd związany z jakimś filterkiem. Serwisu brak, dwóch gości siedzi w jakimś biurze i totalna lacha na wszystko. Skończyło się tym, że klientom wymienili pompy na własny koszt na Panasonic'i. Sprawa miała się oprzeć o sąd. I w ten o to sposób przygoda z Hitachi szybciutko się zakończyła

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał Radek.2021 Zobacz post
    Sytuacja wygląda tak.Przy temperaturze do 3 stopni działa idealnie.Ustawia sobie temperaturę 35-40 stopni. Grzejniki nagrzewają się do około 35. temperatura w domu 24 stopnie. Gdy na zewnątrz jest 0 lub mniej. Ustawia temp. 55-60. Grzejniki są zupełnie zimne,Od piątku ani razu się nie zagrzały. Wodę użytkową grzeje ok 5 godzin. Co chwila się odszrania. W ostatnie 24h zużyła przy tym 55KW. Hitachi wie o problemie.Znalazłem kilka osób w Polsce, które posiadaja ten sam model i taki sam kłopot. Największy moim problemem jest zmuszenie producenta do szybkiego działania.Jakakolwiek interwencja prawna to kilka lat ,a ja marznę teraz. Słyszę ciągle od nich ,że już w przyszłym tygodniu będzie wymienione. Dodatkowo dochodzą koszta. Wydałem na panele i pompę 70 tyś a teraz dostaje rachunki za prąd 1700 pln za listopad i 1900 pln za grudzień. Dodam tylko ,że za październik to było 400 pln
    Witam, u mnie był ten sam problem dokładnie ten sam, tylko że pompa 6kw. Tak jak piszesz do temperatury 3 stopni i wyzej na zewnątrz było ok. Poniżej zaczynało się.... Cwu owszem zagrzana do 45stopni ale podłoga i grzejniki nie więcej niż 31 stopni. Po dłuższym czasie walki o wymianę, przyjechali i wymienili jednostek zewnętrzna na raka z czynnikiem R410A. No i to samo badziewie albo jeszcze gorzej... Poniżej 3 stopni dzieja się cyrki tzn 1 i 2 obieg robi off i grzeje już od ponad tygodnia tylko cwu i to w dodatku max 39 stopni przy 45 zadanych co ciekawe 1 i 2 obieg niby off a na grzejnikach temperatura taka jaka w cwu, czyli 39 stopni. Poprostu nie mam już siły, walcze żeby znowu przyjechali bo już nie wiem czy to instalator coś porobił czy to PC. Taka ciekawostka przy jednostce z czynnikiem r32 miałem na panelu jakby 3 działające pompki a po wymianie jednostki zewnętrznej zrobiły się 2.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony