Witam,
planuję modernizację instalacji ogrzewania. Poniżej załączam ogólny schemat + opis jak to wygląda obecnie. Moja wiedza ogranicza się do 3 letniej obserwacji instalacji i regulowania jej metodą prób i błędów oraz do informacji zdobytych w Internecie. Generalnie instalacja działa i grzeje, ale uważam że powinna działać wydajniej i że przy dwóch pompach działających na 100 % mocy, powinienem móc ustawić przepływ min. 1 l / min na każdym obwodzie jednocześnie. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę.
Schemat:
Uzupełnienie:
- Rury wypuszczone na piętro i zaślepione to zapas gdyby okazało się (odpukać), że trzeba montować dodatkowo grzejniki.
- Całość działa na temperaturze dla ogrzewania podłogowego sterowanej tzw. pogodówką. Ogólnie zakres temperatury grzania waha się między 32 a 42 stopniami (temp. grzania 42 przy temp. na zewnątrz -17).
- Rozdzielacz na parterze: 11 obwodów (ok. 500 m rury pex).
- Rozdzielacz na piętrze: 5 obwodów (ok. 500 m rury pex).
- W instalacji jest ok 115 l wody. Poniżej lista obwodów z informacją jaką powierzchnię podłogi ogrzewają oraz jakie przepływy mam obecnie ustawione (próba podwyższenia przepływu na jednym obwodzie skutkuje spadkiem na innych, więc osiągnąłem chyba maksimum możliwej wydajności) przy pompie w kotle działającej na 100% + pompie Evosta działającej na trzecim (max) biegu.
#Rozdzielacz dół:
obwód ogrzewana powierzchnia podłogi ustawiony przepływ 1 ok. 4 m2 0,5 2 ok. 4 m2 0,75 3 ok. 9 m2 2 4 ok. 8 m2 0,5 5 ok. 8 m2 1 6 ok. 2 m2 0,5 7 ok. 4 m2 1,5 8 ok. 10 m2 0,75 9 ok. 13 m2 1 10 ok. 13 m2 1 11 ok. 9 m2 0,75
#Rozdzielacz góra:
obwód ogrzewana powierzchnia podłogi ustawiony przepływ 1 ok. 15 m2 0,5 2 ok. 15 m2 0,5 3 ok. 15 m2 0,5 4 ok. 15 m2 0,5 5 ok. 8 m2 0,5
Plan modernizacji:
- Wyrzucenie z instalacji grzejnika (zamiana na elektryczny).
- Wyrzucenie z instalacji mieszacza.
- Zmiana pompy na mocniejszą.
Wątpliwości:
- Wydaje mi się, że pompa którą zamontował hydraulik jest za słaba. Tutaj link do specyfikacji technicznej: https://hydromet.net.pl/pompa-obiego...180-p-904.html Max. 3300 l / h, przy założeniu że w instalacji mam 115 l wody, to w idealnych warunkach do osiągnięcia przepływów 1 l / min na każdym obwodzie jednocześnie potrzebuję pompę o mocy 6900 l / h, tak?
- Czy potrzebuję mieszacz skoro całość działa na jednakowej / niskiej temperaturze? Cały czas jest ustawiony na 5 (czyli ok 42 stopnie) a taką temperaturę instalacja osiągnęła raz przez trzy sezony grzania.
- Lepiej Waszym zdaniem wymienić pompę na mocniejszą, czy dołożyć drugą (mniejszą) do rozdzielacza nr 2?
- Jaki model pompy proponujecie?
- Czy sugerujecie dodatkowe przeróbki tej instalacji, może widzicie błędy w obecnym schemacie?
- Nie chcę przesadzić z mocą nowego schematu, bo docelowo chcę skonfigurować automatyczne sterowanie całym ogrzewaniem (firmy TECH), a wtedy w jednym momencie zazwyczaj ogrzewany będzie jeden, max kilka obwodów. Pewnie przydałaby się pompa, która automatycznie dobierałaby poziom mocy.
Obecne zachowanie:
- Przepływy, które opisałem są maksymalnymi jakie jestem w stanie osiągnąć, żeby pomieszczenia były dogrzewane optymalnie przy obu pompach działających na 100 % mocy.
- W momencie wyłączenia dodatkowej pompy evosta przepływy spadają do 0.
- Pompa w kotle jest w stanie „jako tako” uciągnąć dolny rozdzielacz tylko w momencie gdy zakręcę całkowicie przepływy na górnym rozdzielaczu.
- Grzejnik jest cały czas zakręcony, jest ciepły tylko jak obie pompy działają na 100 %, w momencie gdy pompa z kotła zwolni z obrotami to grzejnik praktycznie nie grzeje, zbyt niska temperatura przy tak małym przepływie.