  1. #21
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Tom1000k a masz tam jakiś mały buforek 30-50 litrów na defrost ? wymiennik masz płytkowy ? też będę klecił sobie taką pompę z klimy 7 kw i żaden pompiarz mnie nie odwiedzie bo widać już zaczynają jazdę , wymiennik jednak chyba zrobię raczej rurowy bo w płytkowych podczas defrostów potrafią się w narożnikach mrozić a rurowy jest odporniejszy raczej .

  2. #22

    Domyślnie

    W innych tematach pompiarze podawali, że zlad wody w układzie 20 litrów na każde 1kW mocy grzewczej pompy.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  3. #23

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Od jakiej delty Ci mierzy bo kazdy ma swoja minimalną.
    jeśli ciepłomierz nie mierzy ciepła przy bardzo niskiej delcie i jeśli taka występuje to oznacza że COP jest jeszcze wyższy.

    gorzej z ciepłem oddanym do defrostu.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  4. #24
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Tom1000k a masz tam jakiś mały buforek 30-50 litrów na defrost ? wymiennik masz płytkowy ? też będę klecił sobie taką pompę z klimy 7 kw i żaden pompiarz mnie nie odwiedzie bo widać już zaczynają jazdę , wymiennik jednak chyba zrobię raczej rurowy bo w płytkowych podczas defrostów potrafią się w narożnikach mrozić a rurowy jest odporniejszy raczej .
    A dziwisz się jakbyś uległ modzie i przepłacił jak leszcz to też by ci było przykro i zaklinałbyś rzeczywistość

  5. #25
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Tom1000k a masz tam jakiś mały buforek 30-50 litrów na defrost ? wymiennik masz płytkowy ? też będę klecił sobie taką pompę z klimy 7 kw i żaden pompiarz mnie nie odwiedzie bo widać już zaczynają jazdę , wymiennik jednak chyba zrobię raczej rurowy bo w płytkowych podczas defrostów potrafią się w narożnikach mrozić a rurowy jest odporniejszy raczej .
    Rurowy wychodzi taniej i z reguły jest bezpieczniejszy od płytowego.
    Płytowy dobrze dobrany, do tego dedykowany do PC też nie "walnie" przy defrostach. Jest różnica między Kaisai o mocy poniżej 3 kW, a PC o mocy 7 kW - ten pierwszy łatwiej zniesie defrosty.
    PC "przeróbka" powinna też mieć czujnik przepływu cieczy, a o tym niektórzy zapominają.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  6. #26

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    No to tylki swiadczy i tym ze jestes naiwny i ze przepłaciłes za swojego wspanialego Daikina na r32 sadzac ze jest jakis wybitny podczas gdy inni producenci juz kilka lat wczesniej jeszcze na r410 osiagali A++ dla 55st.
    Dlatego tez wierzysz w copy z pompy i w nowatorska metode ovliczania copu z Ozc budynku
    Wg bloga Karbon'a Daikin jest nowatorską firmą i jako pierwsza wprowadziła do swoich urządzeń czynnik R32.
    Technologię z pewnością musieli zmodyfikować i dostosować do czynnika R32 - widać po danych technicznych, ze PC na R32 maja o parę % wyższe sprawności niż te z R410a.

    skan z karty produktu, który mam zainstalowany:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	karta.jpg
Wyświetleń:	26
Rozmiar:	98,5 KB
ID:	452445

    Przepłaciłem ? Niekoniecznie, 15'000 zł otrzymałem z lokalnej firmy na likwidację kopciucha i przejście na prąd. Jakieś 17 do 20'000 zł powinienem jeszcze otrzymać z Czystego Powietrza. Po odliczeniu dotacji - PC z przeróbkami CO wyjdzie mnie około 10'000 zł, góra 15'000 zł.
    Dotychczas na ogrzewanie zeszło mi 1'865,6 kWh, za cały sezon przy obecnej zimie powinienem się zmieścić około 3'400 kWh, więcej gdy zima trafi się mroźniejsza. Gdyby nie dofinansowanie to w ogóle bym na PC nie patrzył, tylko kupił kocioł na pelet.

    Pocieszę Cię, uwzględniając w obliczeniach zapotrzebowanie OZC wg aktualnej temp. pogody - sam sobie zaniżam SCOP. Bo wg samej PC dużo więcej ciepła zostało wyprodukowane.
    Nie prowadzę labolatorium, ani ciepłowni sieciowej. Na użytek domowy myślę że te obliczenia zbliżają mnie do wyniku rzeczywistego. Być może powinienem do wyniku OZC dodać 30%, a nie 50% przedziału między wynikiem PC a tym obliczonym z OZC? Ale nie wiem jak duży wpływ na zużycie ciepła przez dom mają zmiany atmosferyczne typu ciśnienie, czy wiatr, lub śnieżna kołderka. Wyniki podawane przez PC mają duże różnice mimo że temperatury w kolejnych dniach były zbliżone. Dlatego początkowo kontrolnie dodałem przeliczenia z OZC i okazało się że to co podaje PC jest mocno zmienne i potrafi mocno przekraczać teoretyczne zapotrzebowanie.

    Wg wskazań PC za styczeń SCOP=4,16, po uwzględnieniu OZC i 50% różnicy do tego co pokazała PC SCOP=3,77, przy OZC i 30% różnicy SCOP=3,61 - który Twoim zdaniem jest najbliższy prawdy?
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 27-01-2021 o 10:02
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  7. #27

    Domyślnie

    Warto zainteresować się propozycją Komisji Europejskiej która;
    - zaproponowała zwiększenie docelowego poziomu redukcji emisji gazów
    cieplarnianych, z uwzględnieniem emisji i pochłaniania emisji, do co
    najmniej 55 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  8. #28

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Wg bloga Karbon'a Daikin jest nowatorską firmą i jako pierwsza wprowadziła do swoich urządzeń czynnik R32.
    Technologię z pewnością musieli zmodyfikować i dostosować do czynnika R32 - widać po danych technicznych, ze PC na R32 maja o parę % wyższe sprawności niż te z R410a.

    skan z karty produktu, który mam zainstalowany:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	karta.jpg
Wyświetleń:	26
Rozmiar:	98,5 KB
ID:	452445

    Przepłaciłem ? Niekoniecznie, 15'000 zł otrzymałem z lokalnej firmy na likwidację kopciucha i przejście na prąd. Jakieś 17 do 20'000 zł powinienem jeszcze otrzymać z Czystego Powietrza. Po odliczeniu dotacji - PC z przeróbkami CO wyjdzie mnie około 10'000 zł, góra 15'000 zł.
    Dotychczas na ogrzewanie zeszło mi 1'865,6 kWh, za cały sezon przy obecnej zimie powinienem się zmieścić około 3'400 kWh, więcej gdy zima trafi się mroźniejsza. Gdyby nie dofinansowanie to w ogóle bym na PC nie patrzył, tylko kupił kocioł na pelet.

    Pocieszę Cię, uwzględniając w obliczeniach zapotrzebowanie OZC wg aktualnej temp. pogody - sam sobie zaniżam SCOP. Bo wg samej PC dużo więcej ciepła zostało wyprodukowane.
    Nie prowadzę labolatorium, ani ciepłowni sieciowej. Na użytek domowy myślę że te obliczenia zbliżają mnie do wyniku rzeczywistego. Być może powinienem do wyniku OZC dodać 30%, a nie 50% przedziału między wynikiem PC a tym obliczonym z OZC? Ale nie wiem jak duży wpływ na zużycie ciepła przez dom mają zmiany atmosferyczne typu ciśnienie, czy wiatr, lub śnieżna kołderka. Wyniki podawane przez PC mają duże różnice mimo że temperatury w kolejnych dniach były zbliżone. Dlatego początkowo kontrolnie dodałem przeliczenia z OZC i okazało się że to co podaje PC jest mocno zmienne i potrafi mocno przekraczać teoretyczne zapotrzebowanie.
    No i po tym wpisie sie tylko potwierdza jak naiwny jestes wierzac ze lokalna firma doplaca Ci 15.000zl za zlikwidowanie kopciucha.
    No coment.
    Tylko inna by Ci zamontowala to te 15tys taniej bez pitolenia ze Ci pomaga .
    Jedz jeszcze ich po stopach wycałuj albo polecaj innym.
    Tak samo na wnuczka u mnie na wiosce robili ciemniaków na panele fotowoltaiczne ze maja promocje i pierwszym 10 klijentom z gminy zakladaja 8tys taniej ale do przyszlego tygodnia musza sie zdecydowac bo juz 6 sie zapisalo i trzech juz mysli takze trzeba sie spieszyc.

    Czy nie przeplaciles? Za pompe 7kw panasa na r32 z baniakiem cwu z kompleksowym montazem po uwzhlednieniu 45% dotacji z czystego powietrza zaplacil bys 12tys.zl

    Jakos dziwnie liczysz ta dotacje z czystego powietrza sam nie wiesz ile dostaniesz chociaz wniosek zlozyles na którym jest ile dostaniesz .
    Jaki procent dotacji masz bo daja 45% to skoro 20tys dostaniesz to pompa musiala kosztowac 36tys co po odliczeniu 20tys da 16tys z Twojej kielni.

    Nowatorska firma
    Nowatorskie to juz jada na r290 albo co2

    Zalacznik sie nie otwiera
    Ostatnio edytowane przez codix ; 27-01-2021 o 10:01
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  9. #29
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Olewam całe dopłaty dofinansowania i inne tego typu działania bo to czysta patologia , ceny zamiast maleć przez te dopłaty rosną bez sensu , każdy sam o siebie powinien dbać a nie żerować na czyimś .

  10. #30
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Tom1000k a masz tam jakiś mały buforek 30-50 litrów na defrost ? wymiennik masz płytkowy ? też będę klecił sobie taką pompę z klimy 7 kw i żaden pompiarz mnie nie odwiedzie bo widać już zaczynają jazdę , wymiennik jednak chyba zrobię raczej rurowy bo w płytkowych podczas defrostów potrafią się w narożnikach mrozić a rurowy jest odporniejszy raczej .
    Ja też będę robił nawet zmieniłem już taryfę na g12w na razie zrobię na tym tanim 2,6kw jakby coś poszło nie tak

  11. #31

    Domyślnie

    No i ci w tej tabeli innowacyjnego???
    Panas na starym gazie r410 ma
    Dla klimatu zimnego 160%/115%
    Dla umiarkowanego 190%/130%
    Dla cieplego 225%/160%
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  12. #32

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    No i po tym wpisie sie tylko potwierdza jak naiwny jestes wierzac ze lokalna firma doplaca Ci 15.000zl za zlikwidowanie kopciucha.
    No coment.
    Tylko inna by Ci zamontowala to te 15tys taniej bez pitolenia ze Ci pomaga .
    Jedz jeszcze ich po stopach wycałuj albo polecaj innym.
    Tak samo na wnuczka u mnie na wiosce robili ciemniaków na panele fotowoltaiczne ze maja promocje i pierwszym 10 klijentom z gminy zakladaja 8tys taniej ale do przyszlego tygodnia musza sie zdecydowac bo juz 6 sie zapisalo i trzech juz mysli takze trzeba sie spieszyc.

    Czy nie przeplaciles? Za pompe 7kw panasa na r32 z baniakiem cwu z kompleksowym montazem po uwzhlednieniu 45% dotacji z czystego powietrza zaplacil bys 12tys.zl

    Jakos dziwnie liczysz ta dotacje z czystego powietrza sam nie wiesz ile dostaniesz chociaz wniosek zlozyles na którym jest ile dostaniesz .
    Jaki procent dotacji masz bo daja 45% to skoro 20tys dostaniesz to pompa musiala kosztowac 36tys co po odliczeniu 20tys da 16tys z Twojej kielni.

    Nowatorska firma
    Nowatorskie to juz jada na r290 albo co2

    Zalacznik sie nie otwiera
    I takie jest Twoje pojęcie o świecie
    Mam Ci pokazać przelew bankowy? 15'000 zł otrzymałem z innej firmy 24 listopada, w ramach przepisów o Ochronie Środowiska. Jest taki przepis z 2004 roku, jak firma generująca zapylenie chce się rozbudować i wiąże się to z wzrostem zapylenia, to zgodę z urzędu OŚ może otrzymać jeśli z własnych środków nakłoni osoby fizyczne do redukcji zanieczyszczenia w regionie oddziaływania - gmina, powiat.

    z Czystego podwyższone 60%, a dokładnie nie wiem jaka kwota bo nie wiem jak urzędnik będzie liczył te dodatkowe 15'000 zł.
    Prawdopodobnie z tych dwóch źródeł powinno to być 100% kosztów PC i 60% kosztów modernizacji CO i CWU.
    Panasonic SDC bym musiał brać 9 kW bo więcej traci na mocy w ujemnych temp. niż Daikin.
    Miałem wycenę na SDC 9 kW i kilka innych łącznie z 4-rech firm i nigdzie nie było tak tanio, kwoty co podałeś to netto - to prędzej.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 27-01-2021 o 10:16
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  13. #33

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    No i ci w tej tabeli innowacyjnego???
    Panas na starym gazie r410 ma
    Dla klimatu zimnego 160%/115%
    Dla umiarkowanego 190%/130%
    Dla cieplego 225%/160%
    A Panasa porównujesz SDC czy T-Cap?
    Bo T-cap jest bez porównania.
    Daikin jest mały - do porównania SDC.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 27-01-2021 o 10:24
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  14. #34
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Ile wychodzi kilowatogodzina drożej ta dzienna przy zmianie z g11 na g12w?zastanawiam się czy nie zmienić u mnie jest PGE chyba tylko.

  15. #35

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    A Panasa porównujesz SDC czy T-Cap?
    Bo T-cap jest bez porównania.
    Daikin jest mały - do porównania SDC.
    Normalna sdc ,kwoty brutto poprostu tak szukałes albo nie mogles znależc.
    To tak jak ja nie moge znalezc w swoim rejonie paneli w dobrrj cenie tak jak jest to w innych rejonach Polski.
    Jak by nie liczyc dotacji i innych dodatków to i tak z Panasem wyszlo by Cie taniej bo to poprostu tansze pompy od daikina tylko nie znalazles dobrej oferty.
    Ile ten Twoj daikin daje sama sprezarka dla -20przy 35 i np45 tylko tabele producentów nie wykresy z forum

    Taka sdc 7kw z baniakiem i kompleksowym montazem poprostu kosztuje 22tys brutto to policz sobie ile by Cie wyszla po tych wszystkich dotacjach .(jak na grzejniki czyli z buforem z nierdzewki,pompka wtorna wilo,pozadnym separatorem,modulem wifi na gaz r32)
    Ostatnio edytowane przez codix ; 27-01-2021 o 10:33
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  16. #36
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Ile wychodzi kilowatogodzina drożej ta dzienna przy zmianie z g11 na g12w?zastanawiam się czy nie zmienić u mnie jest PGE chyba tylko.
    PGE RE Konstancin do 31.12.2020 g12 w I - 74 gr, II 40 gr, G-11 69 gr

    Srednia cena u mnie wychodzi 49 gr a proporcje II/I 68/34 bez napinki.
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 27-01-2021 o 10:34

  17. #37

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    ...
    Ile ten Twoj daikin daje sama sprezarka dla -20przy 35 i np45 tylko tabele producentów nie wykresy z forum

    ...
    Wykres sam tworzyłem na podstawie tabeli - tabele podawałem w tym wpisie:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8006038
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  18. #38
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    PGE RE Konstancin do 31.12.2020 g12 w I - 74 gr, II 40 gr, G-11 69 gr

    Srednia cena u mnie wychodzi 49 gr a proporcje II/I 68/34 bez napinki.
    Teraz g11 wychodzi mnie 66gr czyli bez zmiany obecnych nawyków pewnie zmiana się opłaci a po zamontowaniu pompy to już nie ma o czym gadać

  19. #39

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Ja też będę robił nawet zmieniłem już taryfę na g12w na razie zrobię na tym tanim 2,6kw jakby coś poszło nie tak
    Kup od razu docelowy wymiennik. Szkoda 2x płacić za to samo.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  20. #40
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Kup od razu docelowy wymiennik. Szkoda 2x płacić za to samo.
    A jaki? na razie 2,6 kwpotem może 6-8kw będzie, musi być nowy idealnie czysty w środku? mam gościa który przywozi z Holandii używki brałem od niego i czasem jak jedna strona chodziła na glikolu to była czysciutka w środku.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 27-01-2021 o 13:06

Strona 2 z 17

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony