    Domyślnie Długi arot 150m na kabel przyłączeniowy

    Pytanie do elektryków:
    Utwardzam dojazd do działki 150m, prosty, bez zakrętów, korytowanie na 40-50cm i na to geowłóknina i tłuczeń różnej frakcji.
    Chcę pod drogą poprowadzić arot w którym następnie będzie położony kabel zasilający od skrzynki na początku drogi do domu na końcu. Arot pewnie pójdzie kilkadziesiąc cm poniżej drogi. Zanim położę kabel przez drogę przetoczą się betoniarki i inne ciężarówki.
    Arot będzie łączony z 3 odcinków po 50m i myślałem o średnicy arota 50mm ew. 40mm.

    Pytanie brzmi czy przepchnięcie przez taki arot kabla 5x10 lub 5x16 pójdzie łatwo czy nie ma szans i gdzieś po drodze musiałbym jakąś studzienkę robić czy coś?

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Daj rure 110 z pilotem. Na prostym odcinku powinno pójść bez problemu.

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    AnonimowyAlkoholik

    Zarejestrowany
    Feb 2019
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-747
    Posty
    136

    Domyślnie

    Robisz dojazd na gotowo, czy tylko podbudowę? Jeżeli tylko podbudowę, i to niezbyt mocną, to istnieje ryzyko że arot może tych manewrów nie wytrzymać i się zagniecie. Nie ma możliwości położenia kabla już na tym etapie robót? Jeżeli nie, to minimum 110 z pilotem, to za duża odległość żeby się szarpać z 50

  4. #4

    Domyślnie

    Jak gdzieś się zapaprze piaskiem i innym syfem to wtedy będzie udręka.
    Nie lepiej jest kłaść jakąś rurę PE -tylko że to drogie rozwiązanie, ale w razie potrzeby można puścić ciśnienie nawet 10bar aby przedmuchać a będzie nie do ruszenia przez ciężkie pojazdy.

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Jeszcze w życiu nie widziałem żeby rura karbowana położona w ziemi kilkadziesiąt cm pod podbudową się zagniotła

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    waldi-k

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Suwałki
    Kod pocztowy
    16-400
    Posty
    25

    Domyślnie

    A może rura HDPE 40 z pilotem. Jest wytrzymała i w odcinkach bodajże 200 m.

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał wsowa Zobacz post
    Pytanie do elektryków:
    Utwardzam dojazd do działki 150m, prosty, bez zakrętów, korytowanie na 40-50cm i na to geowłóknina i tłuczeń różnej frakcji.
    Chcę pod drogą poprowadzić arot w którym następnie będzie położony kabel zasilający od skrzynki na początku drogi do domu na końcu. Arot pewnie pójdzie kilkadziesiąc cm poniżej drogi. Zanim położę kabel przez drogę przetoczą się betoniarki i inne ciężarówki.
    Arot będzie łączony z 3 odcinków po 50m i myślałem o średnicy arota 50mm ew. 40mm.

    Pytanie brzmi czy przepchnięcie przez taki arot kabla 5x10 lub 5x16 pójdzie łatwo czy nie ma szans i gdzieś po drodze musiałbym jakąś studzienkę robić czy coś?
    Na początek policz koszt i czy aby 10 kwadrat na tej odległości wystarczy. Co przemawia za tym by nie ułożyć docelowego WLZ-a? Może ułożyć od razu YAKYx25.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał waldi-k Zobacz post
    A może rura HDPE 40 z pilotem. Jest wytrzymała i w odcinkach bodajże 200 m.
    Może być PE 50. Pilota nie trzeba bo dasz ciśnienie z kompresora i kabel sam leci jak będzie miał mały korek na początku.

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Może być PE 50. Pilota nie trzeba bo dasz ciśnienie z kompresora i kabel sam leci jak będzie miał mały korek na początku.
    Ja pier... ależ rada kabel 5x10 sam poleci pid ciśnieniem

  10. #10

    Domyślnie

    Dobra. Dzięki za podpowiedzi. Skłaniam się do tego, żeby od razu kabel położyć i oba końce schować w ziemi. Nie chciałem od razu kłaść kabla bo się bałem, że mi . Więc jeszcze przed wkopaniam przez każdy z 50m odcinków arota będę mógł przepchnąć osobno zanim te aroty połączę. Czy w ogóle się nie bawić w arot i kłaść bezpośrednio w ziemi?

    10mm2 rzeczywiście może być mało...
    Pytanie uzupełniające. czy Alu czy Miedź. Alu bym dał 25mm2, a miedź 16mm2 ale i tak Alu wychodzi dużo taniej. Jak z trwałością na lata itd. W sensie za 50 lat zarówno alu i miedź będą nadal funkcjonowały?

  11. #11
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Jaką tam będziesz miał moc przyłączeniową?

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Ja pier... ależ rada kabel 5x10 sam poleci pid ciśnieniem
    Nie no -bez jaj -to dotyczy puszczenia np pilota albo czegoś lżejszego.

  13. #13
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    AnonimowyAlkoholik

    Zarejestrowany
    Feb 2019
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-747
    Posty
    136

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Może być PE 50. Pilota nie trzeba bo dasz ciśnienie z kompresora i kabel sam leci jak będzie miał mały korek na początku.
    Słowem o pilocie nie wspomniałeś, tylko o kablu. Co do tematu- na razie temat rozchodzi się o WLZ, i w sumie jak go dobrze ułożysz (odpowiednia głębokość, podsypka i zasypka z piasku- czyli zgodnie z normą) to może być śmiało układany bez rury ochronnej, tyle że nie będziesz potrzebował innych instalacji, domofon, napędu bramy, podłączenie internetu itp w tych okolicach? Przepust z rury często ratuje d..pę i lepiej ją mieć niż nie mieć
    Ostatnio edytowane przez AnonimowyAlkoholik ; 01-02-2021 o 11:20

  14. #14
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał wsowa Zobacz post

    10mm2 rzeczywiście może być mało...
    Pytanie uzupełniające. czy Alu czy Miedź. Alu bym dał 25mm2, a miedź 16mm2 ale i tak Alu wychodzi dużo taniej. Jak z trwałością na lata itd. W sensie za 50 lat zarówno alu i miedź będą nadal funkcjonowały?
    Arot na wejściu w ziemię od przyłącza i na wyjściu z ziemi wystarczy, reszta podsypka z piasku i zasypanie piaskiem. Alu wytrzyma nie musisz się martwić. Reszta to policzenie ile tego przekroju potrzeba.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  15. #15
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    e_nygma

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Skoczów okolice
    Kod pocztowy
    43-430
    Posty
    282

    Domyślnie

    Przy takiej długości przyłącza , zaproś elektryka aby sprawdził przydział mocy i policzył spadki napięć bo może się okazać że nawet yaky 4x25 nie wystarczy aby spełnić warunek 0.5% spadku napięcia od licznika do rozdzielnicy.
    O miedzi zapomnij chyba że jesteś prezesem banku lub posłem he he 150 mb x 25 pln /yky 4x16mm2 .

    ps tyle metrów takiego kabla wciągać przez arot ? no życzę powodzenia, jakiś ciągnik do ciągnięcia a nie ręcznie,
    rozwijałem ze szpuli alu 4x35mm 67mb i kładłem do wykopu a później przez przepust przez grunta 2 x po 10m arota na końcach, nie wyobrażam sobie wciągać kabla do arota na całej długości a co dopiero 150 metrów
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit

    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW

  16. #16

    Domyślnie

    Po pierwsze przy tej długości kabel miedziany zabije Cię ceną. Tylko aluminium.

    Po drugie generalnie nie prowadzi się kabli w ziemi w arocie czy rurze. Jest to dosyć duży błąd.. Zasypuje się piaskiem i daje taśmę. Chodzi o to, że woda dostanie się do środka rury osłonowej, będzie tam stała i kabel będzie pływał w wodzie.

  17. #17
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał e_nygma Zobacz post
    aby spełnić warunek 0.5% spadku napięcia od licznika do rozdzielnicy.
    Skąd Ty wziąłeś ten warunek?
    W ogóle coraz lepsze kwiatki, ja nie wiem po co ludzie tu pytają bo potem poczytają i na bank spierd... robotę. Kolejny pisze jakieś bzdury o tej strasznej wodzie w rurze od której kabel się rozpadnie Kiedyś ZE pod drogami układały kable w rurach stalowych ile tam się po latach wody nazbierało Kable po 30,40,50 lat... CAŁE , normalnie cud.

  18. #18

    Domyślnie

    Co innego przepust z dwóch stron otwarty, co innego rura ułożona w literę U
    Dopuszczalny spadek napięcia na WLZ wg PN-IEC 60364-5-52:2002 do 100kVA to 0,5%

  19. #19
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    Co innego przepust z dwóch stron otwarty, co innego rura ułożona w literę U
    Dopuszczalny spadek napięcia na WLZ wg PN-IEC 60364-5-52:2002 do 100kVA to 0,5%
    Po 1 podana przez Ciebie norma jest wycofana i zastąpiona przez 60364-5-52:2011
    Po 2 kolega pisał wyżej o spadku od licznika do rozdzielnicy a nie od złącza do licznika
    Po 3 nie rozumiem Twoich dywagacji om otwartych przepustach ( w ziemi ) , fakt jest taki , że można kable układać w rurach i nic się z nimi nie stanie, nie jest to żaden błąd .

  20. #20

    Domyślnie

    1. elektryką zajmuję się "przy okazji", nie siedzę w normach na bieżąco, więc zwracam honor
    2. co się zmieniło w nowej normie? chętnie się dokształcę, jak możesz wrzucić tabelkę będę wdzięczny...
    3. YAKY 4x35 to 0,752kg/m, YAKY 4x25 to 0,571 kg/m. miedź przy tej długości to wywalanie kasy w "błoto"
    Żeby taki kabel (100 kilo kabla!) przeciągnąć w arocie czy rurze PE trzeba stalową linkę jako pilota, ciągnik rolniczy i beczkę Ludwika - tak mówi doświadczenie. To nie sygnałówka, że wystarczy dobrze odkurzaczem zassać i sam pójdzie.
    4. Zrobi się szambo w rurze. Kabel nie zardzewieje, ale po co.
    5. Narażasz Inwestora na zbędne koszty (3 rolki arota 150 to 400-500zł), koparka pod położenie arota, później drugi raz pod położenie kabla. Bo nie mając wprawy nie ma szans na przepchnięcie.
    Kable ziemne z założenia są przewidziane do układania w ziemi. Do bramy, domofonu czy skrętkę można dać żelowaną, też bezpośrednio w ziemię. Z kablami żelowanymi trzeba uważać na odcinkach pionowych, bo na ciepło kisiel może spływać, więc warto układać z głową.
    6. Jeśli będzie po przewodzie jeżdżone ciężkim sprzętem czy kopane nad, to rura osłonowa punktowo jak najbardziej wskazana, ale nie na całej długości.

    Pamiętajcie, logika i zdrowy rozsądek to podstawa. A nadgorliwość szkodzi.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony