    Domyślnie Belki chłodząc

    czesc,
    chodzi mi po głowie zamontować belki chłodzące zamiast klimatyzacji.
    z tego co wyczytałem działają z woda o temp 16 stopni aby nic się nie wykraplało.

    Do tego bufor chłodu nie wiem 200l czy wiecej.

    Będę miał GGWC i to mogło by chłodzić wodę w buforze.

    Ktoś ma doświadczenie z tymi belkami? lepiej pasywne czy aktywne połączone z wentylacją?

    Cały koszt eksploatacji to była by pompka z bufora plus pompka od GWC.

    Dom wg parametrów będzie pasywny szkieletowy.

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Chłodzenie bez kondensacji to nienajlepszy pomysł. Sam chłodzę pasywnie ścianami, ale osuszam powietrze na chłodnicy.

    Jeśli na wejściu wentylacji zejdziesz poniżej 15 stopni, a belki będą aktywne to schłodzisz. Ale musisz pilnować punktu rosy.

    Jeśli nie osuszysz powietrza, to 16 stopni na belce spowoduje, że poleje się woda latem.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    damian88max

    Zarejestrowany
    Feb 2020
    Skąd
    Kraków
    Posty
    116

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Chłodzenie bez kondensacji to nienajlepszy pomysł. Sam chłodzę pasywnie ścianami, ale osuszam powietrze na chłodnicy.

    Jeśli na wejściu wentylacji zejdziesz poniżej 15 stopni, a belki będą aktywne to schłodzisz. Ale musisz pilnować punktu rosy.

    Jeśli nie osuszysz powietrza, to 16 stopni na belce spowoduje, że poleje się woda latem.
    dlaczego bez kondensacji to nie najlepszy pomysł?

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.304
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał damian88max Zobacz post
    dlaczego bez kondensacji to nie najlepszy pomysł?
    Byłeś w saunie fińskiej i parowej?
    Jak tylko obniżysz temperaturę bez kondensacji (czyli wilgotność względna jeszcze wzrośnje) to komfort będzie znacznie mniejszy, niz przy tej samej temperaturze z osuszonym powietrzem.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał damian88max Zobacz post
    dlaczego bez kondensacji to nie najlepszy pomysł?
    W przypadku belek chłodzących zakłada się, że są zasilone wstępnie obrobionym (osuszonym) powietrzem wentylacyjnym.
    Te urządzenia nie mają tac ociekowych
    Puszczenie na nich nieprawidłowego parametru sprawi, że będzie ci kapać na głowę.
    To system stosowany w hotelarstwie (brak wentylatora = cisza)
    W domu będzie problem, bo system wentylacyjny nie jest przystosowany do zasilania belek chłodzących.

    W skrócie... nie tędy droga.

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    damian88max

    Zarejestrowany
    Feb 2020
    Skąd
    Kraków
    Posty
    116

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    W przypadku belek chłodzących zakłada się, że są zasilone wstępnie obrobionym (osuszonym) powietrzem wentylacyjnym.
    Te urządzenia nie mają tac ociekowych
    Puszczenie na nich nieprawidłowego parametru sprawi, że będzie ci kapać na głowę.
    To system stosowany w hotelarstwie (brak wentylatora = cisza)
    W domu będzie problem, bo system wentylacyjny nie jest przystosowany do zasilania belek chłodzących.

    W skrócie... nie tędy droga.
    Mówię o belkach pasywnych a nie aktywnych. W pasywnych nie zasila się wentylacją.

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ale jak już pisałem wcześniej, w warunkach domowych poleje Ci się z nich woda. A jak dasz wyższa temp zasilania to chłodzenie tyle co nic.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  8. #8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    damian88max

    Zarejestrowany
    Feb 2020
    Skąd
    Kraków
    Posty
    116

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Ale jak już pisałem wcześniej, w warunkach domowych poleje Ci się z nich woda. A jak dasz wyższa temp zasilania to chłodzenie tyle co nic.
    to by się dało ogarnąć. pozostaje pytanie czy GGWC da radę. chyba pozostaje zrobić jedną belkę na probę i zobaczyć co to da

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Latem orzy ggwc pozionym masz temperatury 17-19 stopni wtedy gdy najbardziej tego chłodu potrzebujesz. Nie ma szans tego schłodzić.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  10. #10
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    damian88max

    Zarejestrowany
    Feb 2020
    Skąd
    Kraków
    Posty
    116

    Domyślnie

    Po przemyśleniu tematu zarzucam ten pomysł na rzecz; Klimy kanałowej lub klimakonvektora kanałowego z pompą ciepła.