Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStrop 4mx9,2m siatka tylko dołem dłuższe pręty niżej krótsze wyżej zarówno jedne jak i drugie tej samej grubości, brak jakiegokolwiek zbrojenia nadpodporowego, zaproponowane wzmocnienie 4 dwuteowniki biegnące od nośnej do nośnej czyli 4 m i tutaj pojawił się dylemat. Było dwóch fachowców od kosztorysowania i mają obiekcje co do takiego rozwiązania uważają, że powinno się puścić dwa dwuteowniki w drugą stronę i podeprzeć belkami przy ścianach 90 cm od ścian nośnych czyli w miejscach gdzie powinny się zaczynać wygięte pręty. Co o tym myślicie?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie analizując głębiej:
Trzecia propozycja jest absurdalna i bez sensu - dzieło niefachowca.
Druga propozycja jest sensowna.
"Profesjonalna" ekspertyza jest wykonane przez rzeczoznawcę czy przez uprawnionego projektanta konstrukcji wpisanego na listę PIIB ?
Ostatnio edytowane przez d7d ; 21-05-2021 o 00:00
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUważam, że ostatni rysunek -dwuteowniki wzdłuż miałby dużą rację bytu w chwili budowania nowego stropu. Teraz wydaje mi się abstrakcyjny i też przystawałbym przy środkowym rysunku -ładnie to wygląda. Grunt -to precyzyjnie wykonać. Jakis opis jest na wątku "Brak nadproża nad oknem" -może on być pomocny dla tego rozwiązania i tam zwróciłbym się do uzytkownika Andrzej733 o pomoc.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzekam na projekt więc myślę, że opis będzie precyzyjny. Autor koncepcji wzdłuż kierował się tym, że podstawowym problemem jest brak zbrojenia nadpodporowego zgodnie z projektem 90 cm od ścian nośnych powinien co drugi pręt być wygięty, ale taki rozkład dwuteowników miałby chyba rację bytu gdyby dłuższe pręty były nad krótszymi. Tutaj mamy dłuższe pod krótszymi więc ja też się przychylam do koncepcji nr 1 ponieważ dwuteowniki podtrzymają wszystkie pręty dłuższe, a te z kolei trzymają krótkie. Dodam, że autorami obu koncepcji są konstruktorzy z uprawnieniami.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, zgadza się powinno być jednokierunkowe, a jest krzyżowe. Powinny być dwie płyty stropowe na jednej kondygnacji 9x4, ale bardzo możliwe, że jest jedna 9x9.
(co wyjaśniałoby krzyżowe). Pręty od fi 10 po fi 14 zarówno w jednym jak i drugim kierunku co 20 cm. Autor drugiej koncepcji cały czas traktuje te dłuższe jako rozdzielcze, a jakie one rozdzielcze jak biegną niżej, w tym samym odstępie i tej samej grubości co niby główne? Generalnie kratownica o boku 20 cm. Ekspertyzę mam, projekt wzmocnienia według pierwszej wersji. Drugi konstruktor przyjechał wycenić prace wzmocnieniowe i zasiał przy okazji ziarno niepewności co do wzmocnienia w krótszą stronę. Przydałby się trzeci, ale na to już mnie nie stać.
A jakby tego było mało to budynek prawdopodobnie jest przechylony w jedną stronę bo dach jest z jednej strony wyżej i stropy w jednej połowie domu są przechylone, drugiej nie mam jak sprawdzić bez kompletnej demolki i kosztów. Jak można sprawdzić pochył budynku nie za "miliony"? Dwumetrową poziomicą wychodzi mi 1 cm na 2 metrach, ale tynk nierówny na zewnątrz to też mało precyzyjne.
Ostatnio edytowane przez etm ; 22-05-2021 o 19:11
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupić poziomicę laserową za 100zł ale z jej dokładnością różnie bywa (z reguły ok 1cm/10m) i na zewnątrz można sprawdzić piony w nocy.
Bardzo dokładany i niezawodny jest "Pion murarski" czyli obciąznik, który trzeba zawiesić wysoko przy ścianie na sznureczku i mierzyć ile odstaje ściana od sznurka. Mierzyć trzeba piony bo poziomy różnie wychodzą w trakcie budowy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzekam jeszcze na opracowanie, ale geodeta powiedział, że jedna ściana jest prosta, ściana równoległa do niej jest przechylona na zewnątrz o 10 cm na wysokości 9 metrów, ściana prostopadła jest pochylona na zewnątrz o 8 cm, ściana do niej równoległa jest odchylona o około 3 cm również na zewnątrz. Podsumowując dom się rozłazi, jedna ściana stoi prosto. Ktoś ma pomysły co dalej? Może mieć to związek ze stropami?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych