  1. #21

    Domyślnie

    Dokładnie tak zgłoszenie mailowe około 22:00 punkt 8:00 byli panowie z ZE. Pomierzyli co mieli pomierzyć napięcie w normie (bo słońca nie było). Inwertery przestawione na inny standard i klepią prąd bez wyłączenia.
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  2. #22

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Ten wzrost napięcia nie jest związany tylko z impedancją sieci.
    Na ten wzrost napięcia ma również wpływ WLZ i to co się dzieje pomiędzy inwerterem a rozdzielnią.
    Dlatego jeśli sieć ma napięcie w normie, czyli nie wyższe niż 253V, a inwerter "widzi" np. 255V to żadne reklamacje do ZE nic nie dadzą.
    Witam
    Wyjaśnię to może bardziej łopatologicznie, impedancja sieci ma właśnie na to wpływ gdyż to ona powoduje problemy dla ZE.
    Przykładowo ZE na kilometrowym odcinku linii od trafa ma za zadanie utrzymać w sieci powiedzmy 240V, pierwszy odbiornik jest w odległość 500m ostatni na 1000m, i żeby zapewnić temu ostatniemu 240V trzeba przy trafie ustawić tyle żeby u pierwszego nie przekroczyć nap granicznego, czyli na trafie np. 255V u pierwszego odbiorcy 250V na końcu linii 240V.. Sytuacja jest idealna jeżeli linia jest obciążona, załóżmy teraz że odbiorcy od pierwszego do ostatniego wyłączą zabezpieczenie przedlicznikowe, jakie jest nap. w sieci na końcu linii? otóż takie jak na wyj z trafa, i stad właśnie wzrasta napięcie w sieci gdyż falownik odciążają sieć i jest to problem tylko i wyłącznie ZE nie prosumenta. Twoją sprawę powinien reprezentować instalator bądź elektryk pomiarowiec który nie da się zbyć pokrętnym działaniom ZE.
    Tak mi się wydaje.

  3. #23
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    591

    Domyślnie

    Cytat Napisał PieknyRoman Zobacz post
    Witam
    Wyjaśnię to może bardziej łopatologicznie, impedancja sieci ma właśnie na to wpływ gdyż to ona powoduje problemy dla ZE.
    Przykładowo ZE na kilometrowym odcinku linii od trafa ma za zadanie utrzymać w sieci powiedzmy 240V, pierwszy odbiornik jest w odległość 500m ostatni na 1000m, i żeby zapewnić temu ostatniemu 240V trzeba przy trafie ustawić tyle żeby u pierwszego nie przekroczyć nap granicznego, czyli na trafie np. 255V u pierwszego odbiorcy 250V na końcu linii 240V.. Sytuacja jest idealna jeżeli linia jest obciążona, załóżmy teraz że odbiorcy od pierwszego do ostatniego wyłączą zabezpieczenie przedlicznikowe, jakie jest nap. w sieci na końcu linii? otóż takie jak na wyj z trafa, i stad właśnie wzrasta napięcie w sieci gdyż falownik odciążają sieć i jest to problem tylko i wyłącznie ZE nie prosumenta. Twoją sprawę powinien reprezentować instalator bądź elektryk pomiarowiec który nie da się zbyć pokrętnym działaniom ZE.
    Tak mi się wydaje.
    Zakład Energetyczny może to łatwo rozwiązać obniżając napięcie. Gdyby na trafo ustawili 230V to na końcu lini by było przy obciążeniu powiedzmy 215 V co też się mieści w normie, może być nawet 207 V . Przy pracy inwerterów napewno wtedy by się nie zbliżyło do 250V. W ZE patrzą na normę 253V ale na niższą 207V już nie bo to nie jest w ich interesie.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  4. #24

    Domyślnie

    https://drive.google.com/drive/folde...eL?usp=sharing
    dodam link do arkuszy które miałem wrzucić wcześniej.

  5. #25

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 11-03-2021 o 09:20

  6. #26

    Domyślnie

    Ponieważ juz wcześniej falownik wyłącząło nwm czemu błąd f41 - w książece czytaj za duże napięcie .

  7. #27

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 11-03-2021 o 09:20

  8. #28

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 11-03-2021 o 09:20

  9. #29
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    591

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Jak widzisz zdjęcie z tego postu:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8025675
    myślisz że ZE może to poprawić poprzez ustawienia napięć na trafo?
    L1 i L2 można spokojnie zmniejszyć nawet o 10V ale z tą L3 to jakieś dziwne rzeczy się dzieją, zamiast rosnąć przy produkcji to spada.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  10. #30

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 11-03-2021 o 09:20

  11. #31

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ekwador Zobacz post
    https://drive.google.com/drive/folde...eL?usp=sharing
    dodam link do arkuszy które miałem wrzucić wcześniej.
    Z tych arkuszy wynika że jest problem z napięciem środkowej fazy czyli S , podczas pracy falownika napięcie dłuższy czas utrzymuje się na poziomie ponad 251V po czym po wyłączeniu się falownika spada o ok. 8 V, podobne zjawisko występuje też na fazie T ale w mniejszym stopniu i tu można przypuszczać że na sieci utrzymuje się ok 243 a rośnie wraz z mocą falownika a to by wskazywało że odcinek od falownika do granicy eksploatacji może mieć za mały przekrój, oczywiście trzeba by jeszcze potwierdzić to pomiarem napięcia w granicy jak i pomiarem pętli zwarcia na wszystkich fazach

    Przy poprawnym ustawieniu kraju to 252V nie powinny jeszcze wyłączać falownika, kraj masz wybrany jako 1 i nie znalazłem informacji czy to podobny zakres napięć jak w Polsce
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	napięcia 06.02.jpg
Wyświetleń:	56
Rozmiar:	110,9 KB
ID:	453274  
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 19-02-2021 o 10:19

  12. #32

    Domyślnie

    Czyli chodzi o zwiększenie przekroju od falownika do pierwszego poboru prądu? Czy do rozdzielnicy?

  13. #33

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Ja myślę że ZE ma tu jakiś problem z całą siecią i trafo.
    A jak wypada pomiar pętli zwarcia na poszczególnych fazach? Wygląda jakby gdzieś było słabe PEN (styk albo coś). To, wraz z dużym obciążeniem jednej fazy zmienia położenie środka wykresu.
    Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
    Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/

  14. #34

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ekwador Zobacz post
    Czyli chodzi o zwiększenie przekroju od falownika do pierwszego poboru prądu? Czy do rozdzielnicy?
    To właśnie warto najpierw zmierzyć. Np. robiąc pomiary pętli zwarcia w poszczególnych miejscach. Albo chociażby zwykłym woltomierzem przy pomocy przedłużacza (chodzi o sprawdzenie gdzie są największe spadki napięcia).
    Spadki (wzrosty) mogą być po stronie sieci, po stronie Twojego WLZtu, na zaciskach, bezpiecznikach, kablach itd.
    Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
    Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/

  15. #35

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomkii Zobacz post
    Wygląda jakby gdzieś było słabe PEN (styk albo coś).
    Albo mocno niesymetryczne obciążenie (być może rozległej) sieci zasilanej zbyt małym transformatorem.
    Tak czy inaczej bez dodatkowych informacji i pomiarów w różnych lokalizacjach to wróżenie z fusów.

  16. #36

    Domyślnie

    Dobrze a pytanie która normę wybrać en 50549, en50438 czy jakaś inmetro

  17. #37

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ekwador Zobacz post
    Dobrze a pytanie która normę wybrać en 50549, en50438 czy jakaś inmetro
    A jaką miałeś do tej pory i jaki jest wybór?
    W/g tych arkuszy co pokazałeś jako kraj wskazuje 1 a nie mając wglądu do falownika nie wiem co ta 1 znaczy, ściągając z solarmana dla sofara taki arkusz jako kraj mamy 12 przy ustawieniach falowniku jako Polska

  18. #38

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ekwador Zobacz post
    Czyli chodzi o zwiększenie przekroju od falownika do pierwszego poboru prądu? Czy do rozdzielnicy?
    Być może od falownika do złącza jeżeli przyłącz kablowy lub do miejsca połączenia przyłącza napowietrznego z tzw. wewnętrzną linią zasilającą ale jak pisałem aby to potwierdzić to trzeba jeszcze przeprowadzić pomiary a to robota dla elektryka

  19. #39

    Domyślnie

    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    a to robota dla elektryka
    Dokładnie tak. I na dodatek kumatego elektryka. Najlepiej z uprawnieniami do prac pomiarowych.

  20. #40

    Domyślnie

    Sprawdziłem samemu napięcie na rozdzielnicy to jest takie same jak na falowniku pokazuje

Strona 2 z 4

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony