Dokładnie tak zgłoszenie mailowe około 22:00 punkt 8:00 byli panowie z ZE. Pomierzyli co mieli pomierzyć napięcie w normie (bo słońca nie było). Inwertery przestawione na inny standard i klepią prąd bez wyłączenia.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Wyjaśnię to może bardziej łopatologicznie, impedancja sieci ma właśnie na to wpływ gdyż to ona powoduje problemy dla ZE.
Przykładowo ZE na kilometrowym odcinku linii od trafa ma za zadanie utrzymać w sieci powiedzmy 240V, pierwszy odbiornik jest w odległość 500m ostatni na 1000m, i żeby zapewnić temu ostatniemu 240V trzeba przy trafie ustawić tyle żeby u pierwszego nie przekroczyć nap granicznego, czyli na trafie np. 255V u pierwszego odbiorcy 250V na końcu linii 240V.. Sytuacja jest idealna jeżeli linia jest obciążona, załóżmy teraz że odbiorcy od pierwszego do ostatniego wyłączą zabezpieczenie przedlicznikowe, jakie jest nap. w sieci na końcu linii? otóż takie jak na wyj z trafa, i stad właśnie wzrasta napięcie w sieci gdyż falownik odciążają sieć i jest to problem tylko i wyłącznie ZE nie prosumenta. Twoją sprawę powinien reprezentować instalator bądź elektryk pomiarowiec który nie da się zbyć pokrętnym działaniom ZE.
Tak mi się wydaje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakład Energetyczny może to łatwo rozwiązać obniżając napięcie. Gdyby na trafo ustawili 230V to na końcu lini by było przy obciążeniu powiedzmy 215 V co też się mieści w normie, może być nawet 207 V . Przy pracy inwerterów napewno wtedy by się nie zbliżyło do 250V. W ZE patrzą na normę 253V ale na niższą 207V już nie bo to nie jest w ich interesie.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://drive.google.com/drive/folde...eL?usp=sharing
dodam link do arkuszy które miałem wrzucić wcześniej.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tych arkuszy wynika że jest problem z napięciem środkowej fazy czyli S , podczas pracy falownika napięcie dłuższy czas utrzymuje się na poziomie ponad 251V po czym po wyłączeniu się falownika spada o ok. 8 V, podobne zjawisko występuje też na fazie T ale w mniejszym stopniu i tu można przypuszczać że na sieci utrzymuje się ok 243 a rośnie wraz z mocą falownika a to by wskazywało że odcinek od falownika do granicy eksploatacji może mieć za mały przekrój, oczywiście trzeba by jeszcze potwierdzić to pomiarem napięcia w granicy jak i pomiarem pętli zwarcia na wszystkich fazach
Przy poprawnym ustawieniu kraju to 252V nie powinny jeszcze wyłączać falownika, kraj masz wybrany jako 1 i nie znalazłem informacji czy to podobny zakres napięć jak w Polsce
Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 19-02-2021 o 10:19
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo właśnie warto najpierw zmierzyć. Np. robiąc pomiary pętli zwarcia w poszczególnych miejscach. Albo chociażby zwykłym woltomierzem przy pomocy przedłużacza (chodzi o sprawdzenie gdzie są największe spadki napięcia).
Spadki (wzrosty) mogą być po stronie sieci, po stronie Twojego WLZtu, na zaciskach, bezpiecznikach, kablach itd.
Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych