Brak fazy jest sytuacją awaryjną na sieci. Bezpieczniej jest założyć odpięcie generatorów niż kombinować. Nie stracisz na tym wiele, bo to nie jest częste zjawisko.
Brak fazy jest sytuacją awaryjną na sieci. Bezpieczniej jest założyć odpięcie generatorów niż kombinować. Nie stracisz na tym wiele, bo to nie jest częste zjawisko.
Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
A u mnie wczoraj takie kwiatki. ;/
Ogólnie od pół roku miałem ciągły problem z za niskim napięciem na jednej z faz, które spadało nawet do 190V. Po kililkukrotnym zgłoszeniu na 991 napisałem do nich reklamację. W odpowiedzi dali mi możliwość założenia analizatora, oczywiście w formie umowy, jak wyjdzie, że jest ok to trzeba płacić. Ale dodatkowo wymienili też trafo na większe. Od tej pory za niskie jest sporadycznie ale teraz mam problem z za wysokim, zwłaszcza na jednej fazie, nieraz nawet widzę,że dochodzi do 259V.
Chyba jednak się skuszę na ten analizator, bo zaczyna mnie to irytować (największy problem to pompa 3f od hydroforu), przy takiej asymetrii zabezpieczenie ją wyłacza.
"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Jestem nowym właścicielem instalacji PV . 4.8 kW na mikro inwerterach.
Przy próbie testowej po montażu instalator stwierdził że są nieprawidłowe napięcia na fazach. Mocno się różnią (216, 240,250) i faluje ta trzecia dochodząc momentami do 270V. Odczytywał to z laptopa wpiętego do ECU.
Teraz czekam za wymianą licznika ale boje się że po tym i tam będzie coś nie tak z fazami i instalacja nie ruszy.
Gdzie szukać przyczyn?
Czy przy takich różnicach w napięciu mikrofalowniki powinny pracować?
Kto musi zadbać o prawidłowy start instalacji? Serwis czy ZE posprawdzac linie . Mam obawy że jedni i drudzy będą twierdzić że po ich stronie jest wszystko ok.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie były problemy z napięciami praktycznie od wprowadzenia się do domu 2018. Skakały na różnych fazach od 180 do 270V. A jako byłem ostatni odbiorca na linii to takie rzeczy się działy, mądra głowa dające warunki dała mnie jako ostatniego ciągnąc kupę kabla, zamiast puścić kabel 200m od nowego trafo.
Przez kilka tygodni w tym czasie albo codziennie albo co kilka tygodni zgłaszałem niestabilne napięcia jak tylko pompa ciepła waliła alarmami. Po jakimś czasie poprawiło się i potem znów co kilka dni skakały. Były zgłaszane uwagi przez ebook, w końcu poskanowałem moje zapiski, opisałem co i jak i przez przypadek załączyłem jakieś wyliczenia z geometrii od żony(robiła zadania dla liceum). Za jakiś czas kumpel z pge wpada do mnie zeby wyjaśnić co to za wyliczenia bo góra drapie się w głowę i nie może sobie poradzić z moim zgłoszeniem-takie mądrale siedzą. Po tym zaraz założyli rejestrator, poszło kolejne pismo od nas i ruszyła maszyna.
Po 2 latach zrobili nam nową linię zasilania 200m od trafo nowego. Mamy swój kabel i tylko my jesteśmy wpięci pod niego. Najlepsze to, że wykonane nowe przyłącze i przez pół roku znów kopałem się z koniem bo napięcia wariowały, co się okazało nie odcieli nas od poprzedniej linii a nowy kabel nie był wpięty do skrzynki od nowego trafo..... Na szczęście trafiłem na dobrego montera i padający deszcz cały dzień. Nie mogli zwalić na instalacje PV i poprawili mówiąc, że nie powinni bo zgłoszenie dotyczyło czegoś innego, a zrobili inną robotę. Ale udało się.
Uważam, że jeśli coś jest nie tak, to gnębić ich awariami, zgłaszać nawet codziennie, wmawiać im, że jak nie poprawią to obciąży się ich kosztami naprawy wymiany drogiej elektroniki, urządzeń grzewczych np pompy ciepła, brakiem możliwości normalnego życia z powodu niedziałających urządzeń. To musi dać jakiś efekt.
Napisałem się, ale może to komuś pomoże. Pomimo, że jeszcze nie miałem fotowoltaiki a były jaja. A wszystko dzięki pompie ciepła i jej alarmom o napięciach.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli falownik nie podniesie napięcia, to prąd z falownika nie popłynie do sieci. Napięcie wzrasta nieznacznie i problem zależy od ilości elektrowni w okolicy i impedancji sieci elektrycznej. Więcej o tym proszę czytać tutaj: https://www.mcelectrical.com.au/sola...ise-explained/
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych