  1. #21
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.618
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jakbym był chory na covid i musiał mieszkać razem z resztą rodziny, która byłaby zdrowa, to bym szczelnie odgrodził strefę, w której ja przebywam. Przy obrotowym wentylacja i tak by rozniosła wirusa po całym domu.
    .
    Znajomy zachorował, wyniósł się na poddasze (dom z WG) z osobną łazienką, żeby nie zarażać, po trzech dniach mógł zejść, bo reszta rodziny zaczęła mieć objawy.
    Przebywacie w domu, w samochodzie w maseczce, nie śpisz z żoną, jadacie osobno ?
    Jeśli nie, to sorry, ale rodzaj wymiennika w reku ma marginalne znaczenie...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-02-2021 o 11:50

  2. #22
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Jest jeden scenariusz w którym wady obrotowego stają się realne jak to opisuje Kaizen.

    Członek rodziny wraca z długiej delegacji. Zapowiada, ze ma objawy.
    Rodzina przygotowuje na poddaszu zapasy jedzenia na 2-3 tygodnie a także folie, taśmy, itd.
    Wychodzi z domu. Chory robi solidny przeciąg na dole, oddziela szczelnie górę od dołu.
    Reszta rodziny czeka aby przeciąg chwilę sobie powiewał.
    Wraca mieszkać na dole.

    Nie będę brał pod uwagę takiego scenariusza przy wyborze centrali, to nawet nie będzie ćwierć promila wpływu na decyzję.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  3. #23
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    W takiej sytuacji wysyłam rodzinę do dziadków, siostry, gdziekolwiek. Nawet jak się zamknę w pokoju to i tak ryzyko jest zbyt duże.

    Aczkolwiek w perspektywie rocznego użytkowania przewaga rotora pod kątem grzałki przestaje być jego atutem. Przy ERV latem odzyskamy więcej chłodu jeśli mamy klimę.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  4. #24

    Domyślnie

    No dobrze. Dużo tu piszecie, że rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowych jest wyposazony w grzałkę wstępną, która pozwala przetrwać najzimniejsze dni i nie pozwala na zmrożenie. A jednak to zmrożenie następuje. Czy znaczy to że:
    - grzałka w temperaturach - 20 i tak nie pomaga?
    - użytkownicy nie mają pomontowanych grzałek bo to dodatkowy kosz?
    - grzałka nie jest załączana abu oszczędzic na prądzie

  5. #25
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.312
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Chcę Zobacz post
    No dobrze. Dużo tu piszecie, że rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowych jest wyposazony w grzałkę wstępną, która pozwala przetrwać najzimniejsze dni i nie pozwala na zmrożenie. A jednak to zmrożenie następuje. Czy znaczy to że:
    Mój nie jest wyposażony (można dołożyć). I dotąd zamarzł raz - ale jak pisałem obstawiam, że pierwotna przyczyna to:

  6. #26
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    46-51W średnio? Dobry wynik. To jakie masz przepływy? U mnie @140m3 bierze 63W.

    Ale dodaj też drugą stronę. Ile energii odzyskał?
    Podałem. O ile lepiej miałbym na innym wymienniku ... 0-5-10-15-50%?
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  7. #27
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.312
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Podałem.
    Owszem. W poprzedniej Twojej odpowiedzi na ten sam post. Czemu nie edytujesz, jak chcesz coś dodać?

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    O ile lepiej miałbym na innym wymienniku ... 0-5-10-15-50%?
    Wg danych producentów wymienników jakieś 8-10 pp. Czyli sprawniej, taniej i bez puszczania powietrza tymi samymi kanałami w obydwie strony wychodzi przeciwprądowy. Czyli rotor nie ma żadnych przewag nad przeciwprądowymi (jako wymiennik - poszczególne rekuperatory mogą mieć swoje indywidualne zady i walety).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 19-02-2021 o 22:49

  8. #28

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Czyli rotor nie ma żadnych przewag nad przeciwprądowymi (jako wymiennik - poszczególne rekuperatory mogą mieć swoje indywidualne zady i walety).
    A brak zamarzania? Jakby nie było to jest jakas przewaga. Brak zamarzania = brak grzałki = mniejsze koszta uzytkowania.

    Nie pisze tego jako zwolennik rotorów..Po prostu staram znaleść idealny rekuperator

  9. #29
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.312
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Chcę Zobacz post
    A brak zamarzania? Jakby nie było to jest jakas przewaga. Brak zamarzania = brak grzałki = mniejsze koszta uzytkowania.
    A to któryś producent gwarantuje przy temperaturach <=-20? To samo piszą w tekstach marketingowych o wszystkich wymiennikach odzyskujących wilgoć - a diabeł tkwi w szczegółach.

    Dla przykładu:
    Firma dPoint, która opatentowała tę membranę zadbała, by był on nie tylko odporny na zagrzybienie, ale także na zamarzanie oraz wszystkie drobnoustroje.
    źródło

    Wbudowany system przeciwzamrożeniowy uruchamia się dopiero przy temperaturze około -7°C i dobrze radzi sobie też z niższymi temperaturami.
    źródło

    A za 5K zł to sobie kupię nagrzewnicę wstępną i kabel grzewczy do owinięcia wyrzutni i prąd do nich na kilkaset lat.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 19-02-2021 o 23:26

  10. #30
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Owszem. W poprzedniej Twojej odpowiedzi na ten sam post. Czemu nie edytujesz, jak chcesz coś dodać?
    Ale ja nic nie chce dodać ani edytować.
    W #17 zadałeś pytanie.
    W #19 ci odpowiedziałem liczyłem, ze pytasz żeby się odnieść, coś policzyć, wyjaśnić.
    Ale była cisza, więc się przypomniałem w #26.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Wg danych producentów wymienników jakieś 8-10 pp.
    Ale jakieś konsorcjum, stowarzyszenie branżowe czy producent danego typu wymiennika czy jak?

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Czyli sprawniej, taniej
    Twój przy 140m3/h bierze 63W, mój przy 160m3/h 30W.
    Ja wiem, ze mój był prawie dwa razy droższy, ale znalazłoby się na rynku tańszy rotor obecnie.
    Poza tym nie chce porównywać do centrali, którą sam opisujesz w wątku jako a tu przepuszcza a tu wada fabryczna a tu chyba coś źle wyprofilowane, itd.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Czyli rotor nie ma żadnych przewag nad przeciwprądowymi (jako wymiennik - poszczególne rekuperatory mogą mieć swoje indywidualne zady i walety).
    Chyba już na zawsze zostaniesz w manierze przedstawiania opinii jako fakty.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  11. #31

    Domyślnie

    Podoba mi się ten wątek.
    Był w stylu "Jak kupić niezawodny pojazd?"
    Z czasem przybral jednak kierunek w stylu "Czy lepiej mieć wyścigówkę czy ciężarówkę?"
    Nie ma czegoś pośredniego?
    Warto wymienić poważne wady-zalety i realne koszty eksploatacyjne możliwych rozwiązań (np grzałka na wywiewie ile może kosztować rocznie jej utrzymanie).
    Pozostaję w zainteresowaniu.

  12. #32

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A za 5K zł to sobie kupię nagrzewnicę wstępną i kabel grzewczy do owinięcia wyrzutni i prąd do nich na kilkaset lat.
    No własnie..kabel grzewczy...Nie znam się, ale tak rozumuję, że wymienniki zamarzają ponieważ poprzez czerpnię jest wpuszczane bardzo zimne powietrze...zgadza się? Domyślam się, że zamontowanie kabla grzewczego na rurze czerpni nie pomoże po przepływ powietrza jest zbyt szybki i powietrze się nie zdąży ogrzać. I dlatego są montowane nagrzewnice wstępne..zgadza się?

  13. #33
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jeszcze raz odpowiem na pytanie. ThesslaGreen z entalpicznym wymiennikiem będzie produktem, który spełni wszystkie oczekiwania i będzie można o nim zapomnieć. To naprawdę dopracowany produkt, któremu brakowało tylko wymiennika entalpicznego.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  14. #34
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Odpowiednim produktem będzie będzie ten co faktycznie spełni 3xZ (działa, nie zamrza, nie leje wodą, odzyskuje ciepło i wilgoć i nie wymaga atencji) , zapewne będzie takim produktem wspomniana ThesslaGreen, pewnie jakieś Zehnderyerv, wiele obrotowych, itd. Zapewne nie będzie nim reku na I.. co wątek o problemach ma kilkadziesiąt stron. Argument ceny też nie rozstrzygnie wymiennika bo zapewne Thessla entalpiczna zakręci się w okolicy 8-10k. za typowe 350-450m3/h
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  15. #35
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jeśli to ma być 3xz to cena powinna mieć drugorzędne znaczenie. Nikt nie sprzeda dopracowanego produktu za niską cenę. To czasem setki dni testów, badań itd.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  16. #36
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.935

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Jeśli to ma być 3xz to cena powinna mieć drugorzędne znaczenie. Nikt nie sprzeda dopracowanego produktu za niską cenę. To czasem setki dni testów, badań itd.
    Hmm.. przykłady z motoryzacji raczej przeczą Twojej teorii
    A w temacie - gdyby nie to forum, to bym powiesił swojego Izziego i zapomniał. No ale niestety, jestem tutaj, czytam jak to jest u innych, więc siłą rzeczy sprawdzam jak jest u mnie. Zima była, nic złego się ni działo, tlenu nie zabrakło
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  17. #37
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    A temat chyba nie jest o samochodach? To mimo wszystko inna bajka. Rozmrażanie przez tworzenie podciśnienia to jak dla mnie daleko od 3xz jeśli ktoś np chce mieć kominek. Jego inne problemy szeroko opisane na forum tylko w tym utwierdzają. Fajna i tana baza dla kogoś kto na czas i lubi pogrzebać.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  18. #38
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.935

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    A temat chyba nie jest o samochodach? To mimo wszystko inna bajka. Rozmrażanie przez tworzenie podciśnienia to jak dla mnie daleko od 3xz jeśli ktoś np chce mieć kominek. Jego inne problemy szeroko opisane na forum tylko w tym utwierdzają. Fajna i tana baza dla kogoś kto na czas i lubi pogrzebać.
    Ale tu nie ma co grzebać. Jak ktoś boi się trybu rozmrażania, to zakłada grzałkę za kilka stówek lub kopie GWC. Ewentualnie, wierzy, że mroźnej zimy już nigdy nie będzie

    PS - nie mam kominka, nie mam kominów, mam wszystkie okna fixy, oprócz tarasowego. Podciśnienie jakoś mnie nie zabiło, ba nawet go nie odczułem ..no ale, to już indywidualne sprawy.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 20-02-2021 o 12:47
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  19. #39
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Jeśli to ma być 3xz to cena powinna mieć drugorzędne znaczenie. Nikt nie sprzeda dopracowanego produktu za niską cenę. To czasem setki dni testów, badań itd.
    Absolutnie się zgadzam, dokładnie to samo napisałem i z tego powodu twierdzenie, że obrotowe są droższe od przeciwprądowych erv (polimer) jest nieprawdziwe.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  20. #40
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Ale tu nie ma co grzebać. Jak ktoś boi się trybu rozmrażania, to zakłada grzałkę za kilka stówek lub kopie GWC. Ewentualnie, wierzy, że mroźnej zimy już nigdy nie będzie

    PS - nie mam kominka, nie mam kominów, mam wszystkie okna fixy, oprócz tarasowego. Podciśnienie jakoś mnie nie zabiło, ba nawet go nie odczułem ..no ale, to już indywidualne sprawy.
    Też nie mam kominka, nie mam kominów, większość to fixy, ale mam garaż a z niego pion techniczny, przy którego uszczelnieniu się nie spinalem, bo cały czas coś zmieniam itd. Podciśnienie zasysaloby powietrze z garażu. To jest oczywiste że nie odczujemy takiej zmiany na poziomie 50Pa. Skądś to powietrze i u Ciebie musiało zassać...

    PS żeby nie było - izzie na pewno jest wart ceny i zainteresowania, ale trzeba być świadomym pewnych ale..
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 20-02-2021 o 13:15
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

Strona 2 z 6

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony