    Ogrzewam dom 150m2 kotłem Vitodens 200-W 19kW, sterownik Vitotronic 200 z pogodówką, dwa obiegi - podłogówka (parter) zasilana z rozdzielacza z osobną pompą podłączoną bezpośrednio do 230V oraz drugi obieg z grzejnikami na piętrze zasilany pompą wewnętrzną pieca. Z tego co się zdążyłem dowiedzieć to jest to najprostszy układ jaki tylko dało się założyć, bez sprzęgła hydraulicznego ze sterowaniem jednym obiegiem.
    Czytałem różne opinie - jedni radzą, żeby ustawić możliwie najniższą temperaturę na piecu aby miał jak najdłuższe przebiegi a inni żeby podwyższyć temperaturę i piec będzie pracował w trybie włącz/wyłącz. Jakie są najekonomiczniejsze ustawienie dla takiego układu i pieca?

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Sterowanie wl/wył jest najmniej ekonomiczym rozwiązaniem. W przyadku automatyki pogodowej ideą sterowania jest utrzymanie pracy kotła przez jak najdłuższy czas.
    Aby pomóc potrzeba dużo więcej informacji:
    Po pierwsze jeżeli niema sprzęgla ani innego elementu równoważącego hydraulicznie instalację to cięzko będzie ją zmusic do poprawnego działania.
    Po drugie na jakie parametry projektowany jest układ grzejnikowy a na jakie układ ogrzewania płaszczyznowego?
    Po trzecie czy na obiegu grzewczym ogrzewania podlogowego jest zamontowany zawór mieszający z silownikiem i czy jest on sterowany z kotła (poprzez moduł EM-M1/MX)?
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony