    Domyślnie Aquarea - ustawienia

    Mam taką sytuacje, może ktoś podpowie czy to wszystko ok. PC 9kw J split. PC zasila bufor 50L. Za buforem dwa obiegi, bezpośredni i podłogówka z podmieszaniem. Aktulanie z PC wychodzi woda 37C, na obiegu bezpośrednim jest 32 choć docelowa to 37, na podłogówkę również leci 32 a docelowa 34. Tak dzieje się od ok 2, wykresy są płaskie. W buforze nie ma czujnika. Sprężarka idzie na 33Hz a przepływ 16l/min , delta 5k.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Obiegówki od "bezpośredniego" i podłogówki chodzą tak szybko ,że zaciągają z powrotem wodę ,która wraca z tych obiegów. Żeby nie było mieszania w buforze suma przepływów z tych obiegów musiałby wynieść tyle samo co pompy .
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ziomas1

    Zarejestrowany
    Sep 2020
    Skąd
    Łód"
    Kod pocztowy
    98-300
    Posty
    72

    Domyślnie

    Cytat Napisał chrobry Zobacz post
    Mam taką sytuacje, może ktoś podpowie czy to wszystko ok. PC 9kw J split. PC zasila bufor 50L. Za buforem dwa obiegi, bezpośredni i podłogówka z podmieszaniem. Aktulanie z PC wychodzi woda 37C, na obiegu bezpośrednim jest 32 choć docelowa to 37, na podłogówkę również leci 32 a docelowa 34. Tak dzieje się od ok 2, wykresy są płaskie. W buforze nie ma czujnika. Sprężarka idzie na 33Hz a przepływ 16l/min , delta 5k.
    Moim zdaniem musisz troche pokombinować, żeby tak się nie działo jak pisze MIG25. Możesz to zrobić regulując szybkość przepływu przez podłogówkę -np. regulując prędkość na pompie od podłogówki to samo z pompą na kalafiorach no i jeszcze pozostaje regulacja przepływu wody przez bufor zmieniając deltę - bo od wielkości delty zależna jest prędkość pompy obiegowej - choć to mocne uproszczenie ale się da.

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Proponuje nie zwracać uwagi na temperaturę wody tylko na temperaturę w pomieszczeniu ( bo to jest celem działania PC).
    Pompa wytwarza energie a pompy transportuja te energię do pomieszczeń ( taka ich rola).