  1. #1
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Zarejestrowany
    Dec 2008
    Skąd
    CKMK->Myślenice
    Posty
    485

    Domyślnie Wywala mi różnicówkę

    Witam, od czasu do czasu wywala mi to zabezpieczenie prądowe. Nie mam pojęcia co może być przyczyną, czasem wywali w środku nocy a czasem w środku dnia. Jest tjakaś metoda weryfikacji? Dodam, że mam instalacje PV i jest ból jak wywali w szczycie produkcji a w domu nie ma nikogo....
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wujor Zobacz post
    Jest tjakaś metoda weryfikacji?
    Oczywiście, wezwać elektryka.

  3. #3
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Zarejestrowany
    Dec 2008
    Skąd
    CKMK->Myślenice
    Posty
    485

    Domyślnie

    Elektryku wzywam Cię ....
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.253
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Masz jedną na wszystko? No to szukanie igły w stogu siana.
    Zrób pomiary - może wykryją przyczynę (ale nie koniecznie - mi różnicówkę wywalała terma i to przy wyłączaniu raz na wiele razy).
    Jak nic nie wykryją - podziel na kilka różnicówek i zawężaj przepinając obwody między nimi.

  5. #5
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Zarejestrowany
    Dec 2008
    Skąd
    CKMK->Myślenice
    Posty
    485

    Domyślnie

    Dzięki Kaizen. Niestety jedna na wszystko. Mam jakiś tam typ...ale nie wiem jak to zweeryfikować. Chodzi o napęd do bramy ogrodzeniowej.
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)

  6. #6

    Domyślnie

    A może by tak dokonać pomiarów prądu upływu, co? Na głównym, a później na poszczególnych obwodach?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  7. #7
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Zarejestrowany
    Dec 2008
    Skąd
    CKMK->Myślenice
    Posty
    485

    Domyślnie

    Jestem za ,panie Piotrze tylko jak to dokonać. ? Tu już chyba trzeba nawoływać fachowca .
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)

  8. #8

    Domyślnie

    Ano trzeba. No i jeszcze ten ktoś musi posiadać odpowiedni sprzęt - miernik do takich pomiarów.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Ano trzeba. No i jeszcze ten ktoś musi posiadać odpowiedni sprzęt - miernik do takich pomiarów.
    A co najgorsze pewno chciałby za usługę pieniądze... no i autor tematu nie zostanie bohaterem domu

  10. #10

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 12-03-2021 o 21:57

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos
    Oczywiście warto pomierzyć prądy upływu w poszczególnych obwodach bo może ten prąd jest podwyższony i tylko czasami się podnosi powyżej 30mA.
    Zakładam że to różnicowka 30mA.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  12. #12

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 12-03-2021 o 21:57

  13. #13

    Domyślnie

    No zobacz. Każde pomiary, jakie przeprowadzałem dla RCD AC 30 mA wskazywały prąd zadziałania poniżej tych 30 mA.
    Dziwne, prawda?
    Może pora się dokształcić na temat pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych RCD różnych typów?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  14. #14

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 12-03-2021 o 21:58

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    To może napisz do autora tematu że mu te pomiary zrobisz i go za to skasujesz.
    Przecież tylko po to tu piszesz.
    Jeszcze nie udało mi się przeczytać żadnej Twojej bezinteresownej porady na tym forum.
    Ale na innym napisałem, i to sporo
    Ale, ale - a to
    Cytat Napisał elpapiotr
    może by tak dokonać pomiarów prądu upływu, co? Na głównym, a później na poszczególnych obwodach?
    niby co jest? Ślepy, czy co?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 27-02-2021 o 13:10
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  16. #16

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 12-03-2021 o 21:58

  17. #17
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Zarejestrowany
    Dec 2008
    Skąd
    CKMK->Myślenice
    Posty
    485

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    A co najgorsze pewno chciałby za usługę pieniądze... no i autor tematu nie zostanie bohaterem domu
    prorok ... umnie jak się robi to się jeszcze dopłaca do interesu chopie także nei czytaj dalej bo bankrutem zostaniesz
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)

  18. #18
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Bertha

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Dolny Śląsk
    Kod pocztowy
    58-000
    Posty
    6.275

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    No i jak miałoby mu to pomóc?
    Jakich wartości miałby oczekiwać podczas tych pomiarów?
    Te informacje zachowałeś już dla siebie.
    No bo przecież tylko elektryk takie pomiary może zrobić.
    To jest wiedza tajemna wszystkich "elektryków".

    Elektryk a nie "elektryk" posiada wiedzę, posiada miernik i wie co ma pomierzyć oraz jakie wartości sygnalizują takie czy inne zagrożenia. Elpapiotr nic nie musi podawać, bo nawet opisane 30 mA trzeba wiedzieć gdzie zmierzyć i w jakich warunkach aby było to wiarygodne. To mniej więcej tak jak pewien "słynny medialnie rolnik" w lokalnej telewizorii produkował się, gdy stoi pod nadajnikiem GSM i na mierniku pokazuje "szkodliwe wartości" pola emitowanego przez nadajnik 5G. Okolica dosyć znana, lecz nadajnika 5G nigdy tam nie było i nie będzie pewnie przez rok albo i dłużej. Owszem jest, ale 3G bo przecież bohater smartfonika posiada.

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wujor Zobacz post
    Dzięki Kaizen. Niestety jedna na wszystko. Mam jakiś tam typ...ale nie wiem jak to zweeryfikować. Chodzi o napęd do bramy ogrodzeniowej.
    Czy przypadkiem ostatnio nic nie wierciłeś w ścianie czy w suficie? Być może uszkodziłeś izolacje któregoś przewodu. U mnie wywalała różnicówka i po przybyciu elektryka okazało się że gdy wierciłem uchwyt do przymocowania halogenu na zewnątrz uszkodziłem izolacje przewodu ochronnego..

  20. #20

    Domyślnie

    Doświadczalnie, kupić jedną róznicówkę 10mA i podpinać ją pod każdy obwód. Szybko dowiecie się co może być problemem. Być może w ciągu minuty.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony