W sumie od początku nie daje mi spokoju delta GZ.
Wynosi ok 8 stopni przy przepływie 1m3/h.
Według teoretycznych obliczeń projektanta powinienem mieć przepływ 1,9m3/h.
Na kamerze termowizyjnej widać różnicę temperatur początku i końca każdego obwodu, aczkolwiek nie ma tragedii.
Tak czy inaczej na wyjściu mam 32, a na powrocie 24.
Obecna pompka lfp 25/80. Opory instalacji są spore z racji cienkich rurek.
Zastanawiam się na wymianą na wilo Stratos 25/1-8. Na niej spokojnie uzyskam projektowane przepływy. Patrząc na charakterystyki, nie musiałbym jej gonić na max i myślę że w 100W bym się zmieścił. Więc jakieś 30W więcej niż obecna pompka.
Tylko czy to się zapina?
Zyskuje bardziej równomierną temperaturę powierzchni, więc temp wyjścia się obniży. Jeśli zejdę o 4 stopnie, to tak po razy drzwi z 32/24 uzyskam 30/26. Teraz pytanie ile pompa ciepła będzie w stanie zaoszczędzić...