dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 48
  1. #1
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie Obniżanie delty GZ - czy warto

    W sumie od początku nie daje mi spokoju delta GZ.

    Wynosi ok 8 stopni przy przepływie 1m3/h.
    Według teoretycznych obliczeń projektanta powinienem mieć przepływ 1,9m3/h.

    Na kamerze termowizyjnej widać różnicę temperatur początku i końca każdego obwodu, aczkolwiek nie ma tragedii.

    Tak czy inaczej na wyjściu mam 32, a na powrocie 24.
    Obecna pompka lfp 25/80. Opory instalacji są spore z racji cienkich rurek.

    Zastanawiam się na wymianą na wilo Stratos 25/1-8. Na niej spokojnie uzyskam projektowane przepływy. Patrząc na charakterystyki, nie musiałbym jej gonić na max i myślę że w 100W bym się zmieścił. Więc jakieś 30W więcej niż obecna pompka.

    Tylko czy to się zapina?
    Zyskuje bardziej równomierną temperaturę powierzchni, więc temp wyjścia się obniży. Jeśli zejdę o 4 stopnie, to tak po razy drzwi z 32/24 uzyskam 30/26. Teraz pytanie ile pompa ciepła będzie w stanie zaoszczędzić...
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  2. #2

    Domyślnie

    Może napisz coś więcej o instalacji?
    Sama podłogowka? Ile pętli? Jak dlugie? Czy masz rotametry?
    Wydaje mi się, że jak zdławiłem mocno dwie pętle garażowe to też miałem deltę ok 8K a normalnie jest ok. 6K przy przepływie ok 2,5L/min a wbudowana pompka pracuje na 75% mocy ale pętle niedługie ok. 60-70m.

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Mam ogrzewanie ścienne. Rurki 6mm w sekcjach po kilka metrów.
    Rotametry oczywiście są i nie jestem w stanie uzyskać na nich projektowanych przepływów, co zgadza się przepływem w całej instalacji widocznym na cieplomierzu.
    Projektowany opór instalacji na najdłuższej pętli to 21kPa, ale dochodzi tez opór na doprowadzeniu do rozdzielaczy i sumarycznie jest spory.
    Po zamknięciu danej sekcji przepływ na pozostałych się poprawia, ale generalnie wszystkie są zawsze włączone.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  4. #4

    Domyślnie

    Nie mam tu doświadczenia ze ściennym.
    Domniemam tylko, że opór jest za duży.
    Czy za dużo wody nie 'ucieka' gdzieś tradycyjnym grzejnikiem który nie ma rotametru?
    Jeżeli masz ciepło -nie kombinowałbym, ale sprawdz, czy na pewno masz drożne rozdzielacze, tzn, podłącz zwykłą rurką 1 metrową wejście i wyjście czy wskazania pójdą na maxa?

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Nie mam nic poza rozdzielaczami.

    Same rozdzielacze są drożne, podczas odpowietrzania układu wszystko ładnie płynęło (pompa o wysokiej wydajności podłączana do rozdzielaczy).

    Ciepło jest, bardziej chodzi o optymalizacje - bo w takim układzie pompa większośc czasu chodzi na GZ 32-35 stopni.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Obniżenie temperatury zasilania = wyższa sprawność PC. Ale o ile ? i czy zarobi na nowa pompkę i pobrany prad.
    .

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    O to właśnie jest pytanie obawiam się, że z tym może być problem, bo nowa pompka energooszczędna o takiej mocy to jednak spory wydatek.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  8. #8

    Domyślnie

    Uwzględniłbym to przy nastepnej modernizacji kotłowni za 5-10 lat.
    Lepsze jest wrogiem dobrego.

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    A ja bym tą teorię jak najszybciej sprawdził

    Jakby wszyscy myśleli ,że lepsze jest wrogiem dobrego , to ciągle siedzielibyśmy na drzewach....
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Teoretyzując i zakładając deltę o połowę niższą, a tym samym temeperaturę wyjścia niższą o 2 stopnie.

    Zrobiłem mały test. Nie miałem jak obniżyć delty, ale obniżyłem moc pompy - niższe częstotliwości na inverterze. Dzięki temu delta GZ spadła do 6 stopni. Moc wyjściowa z 8,2 do 6,6 - czyli prawie proporcjonalnie. Czestotliwość z 60 na 44.

    Co ciekawe COP całego układu wzrosło z 4.1 do 4,45. Mamy zatem 0,35 różnicy. Ale to pewnie nie tylko delta GZ - bardzo możliwe, że ten punkt pracy sprężarki jest bardziej optymalny aniżeli 60Hz. Więc na poprawę SCOP składają się 2 czynniki plus niższa delta na DZ. Ale zakładając, że to tylko delta GZ.
    0,35 na samym ogrzewaniu (CWU osobna pompka), w ciągu sezonu jakieś 1000h na CO daje nam 350kWh oszczędności, w taniej taryfie niech będzie to nawet 130zł. Czyli pompka zwracać się będzie jakieś 12-15 lat. Case zupełnie nie opłacalny.

    Tak naprawdę pełna moc pompy potrzebna mi jest tylko poniżej -15 stopni, więc siłą rzeczy przez modbus mogę ograniczyć przełączanie na kolejne biegi do sytuacji ekstremalnych, a normalnie niech sobie śmiga dłużej, ale na niższej modulacji mocy. Nie dość, że działa ciszej, to w dodatku COP na CWU też jest lepsze, a samo dogrzanie w całym przekroju zbiornika jest lepsze, bo pompa w dłuższym czasie przewala tej wody więcej. Dzięki temu nawet z cyrkulacją CWU jeden zbiornik starcza na cały dzień. W pekrspektywie roku ilość cykli redukuje się minimum o 365.

    Suma sumarum, wymiana pompki mija się z celem.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Brawo

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    A jeszcze tak z ciekawości jakie macie u siebie delty gz i jaka moc pompy? Pozwoli to porównać przepływy.

    Tak dokładnie to u mnie nie mam nawet 1m3/h. Dzisiaj dokładnie to sprawdziłem i wychodziło 0.9 po wyczyszczeniu filtra mam 0.93-0.94.
    Co mnie jeszcze dziwi, pompka do CO, która pompuje swobodnie wodę w zbiorniku (zbiornik przepływowy) także nie osiąga 1m3. Patrząc na jej charakterystykę wygląda jakby opór wymiennika i filtra wynosił jakieś 5.5m słupa wody... Trochę dużo.
    Co ciekawe pompa grundfos 25-60 (czyli słabsza) do chłodzenia, która omija pompę ciepła i filtr daje mi lepsze przepływy (wniosek z rotametrow).
    Tam mam inny wymienik płytowy...

    Jakie opory dla takich przepływów może robić filtr siatkowy (sama obudowa bo bez siatki przepływ jest praktycznie taki sam).
    Myślałem jakiś czas temu o separatorze, który wyłapie więcej syfu z instalacji, a może przy okazji zmniejszy opór?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    A wymiennik skraplacza się nie zapchał?
    Czasem warto puściś wode w przeciwną strone i wypuściś przec filtr

  14. #14
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Z tego co wiem to pompa była płukana gdy poszła na serwis. Był problem z wymiennikiem dz. Podobno ten od gz był ok.
    Takie przepływy były od samego początku, a po płukaniu w sumie przepływ gz się nie zmienił.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  15. #15

    Domyślnie

    U mnie delta na gz 5°, pc c12i

  16. #16
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jaka masz pompkę obiegowa od gz?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  17. #17

    Domyślnie

    Lfp sprinta 25-80
    Ostatnio edytowane przez dansing ; 05-03-2021 o 08:43

  18. #18
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Czyli taka jak moja. Najwyraźniej opory mojej instalacji są dużo większe. To delta na najwyższym biegu pompy?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  19. #19

    Domyślnie

    Na dz delta 1,6° grundfos 25-105-180.
    W sumie od 31.12.20 do 04.03.21 poszło 1094kWh na co i cwu. 180m2 23°

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Czyli taka jak moja. Najwyraźniej opory mojej instalacji są dużo większe. To delta na najwyższym biegu pompy?
    Delta na 1 biegu 36.00

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony