Jeśli między skrzynką parteru a poddasza będzie wyłącznie prosty odcinek, to też daj Sonoduct 200 mm - im ciszej na poddaszu tym lepiej.
Zakładam, że na poddaszu masz sypialnie.
Sonoduct to też rura o znacznym oporze, pomiędzy centralą a 1 skrzynką będą odcinki powyżej 3 metrów, to warto przeskoczyć o 1 rozmiar w górę.
Oczywiście 200 mm to całkiem sporo i dla pracy normalnej (nawiew na poziomie 30%) nie ma zupełnie sensu zwiększanie średnicy, ale jak już centrala pracuje w przewietrzaniu 400 - 500 m3\h to opory na takiej rurze robią się znaczne i to przewietrzanie nie robi wrażenia.
Na parterze to można dławić na anemostatach.
Na poddaszu (sypialnie) lepiej by anemostat pełnił funkcję wyłącznie regulacyjną.
Dokręcając anemostat bardziej, tylko po to by więcej powietrza poszło na parter, to wzrost prędkości i potencjalny szum powietrza - a to już miejsce w którym hałasu się nie pozbędziesz.
W dużym domu (centrale z wydatkami 600 m3/h wzwyż) nie robił bym skrzynki przelotowej.
Mając 2 osobne podejścia masz możliwość założenia przepustnic z siłownikami i jeszcze bardziej zmniejszyć intensywność wentylacji, przy zachowaniu komfortu.
Taka wentylacja "podążająca za mieszkańcem" potrafi przynieść oszczędności.
Jak nie masz miejsca na rury 90 mm, to dokładasz kolejne 75 i będzie OK.