dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
  1. #1

    Domyślnie zasilanie domku narzędziowego czy potrzeba montować dodatkowe Wyłączniki nadprądowe

    Cześć,

    będę stawiał w ogrodzie domek narzędziowy / mini warsztat, i mam pytanie o podpięcie zasilania.
    Mam już wyprowadzony kabel zasilający przez dewelopera z głównej rozdzielni (3 żyłowy) i on jest zabezpieczony wyłącznikiem MBN 116E B16.
    Urządzenia jakie planuje podpiąć to żarówka + jakaś wiertarka, szlifierka itp (ok 1000-2000W).

    Czy w takiej sytuacji jest potrzeba rozbijania tego na dwa obwody na oświetlenie i gniazdka? Jeżeli jest to czy można zastosować podłączenie dwóch bezpieczników MBN 116E B16 na gniazdka i MBN 116E B10 na oświetlenie.

    Czy zwyczajnie rozbić z puszki rozdzielczej?

    Chyba że jeszcze jakieś inne rozwiązanie jest?


    Z góry dzięki za pomoc.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał xyzo Zobacz post
    Chyba że jeszcze jakieś inne rozwiązanie jest?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Zawsze jest inne i lepsze. Trzeba dla Twojego i Twoich najbliższych zastosować wyłącznik różnicowoprądowy - komórka to nie dom więc wilgoć i wpływ warunków zewnętrznych może w znaczący sposób wpłynąć na jakość izolacji czegokolwiek co jest elektryczne wtedy zwykła izolacja nie wystarczy, a dodatkowe zabezpieczenie ochroni przed porażeniem prądem elektrycznym.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3

    Domyślnie

    Kolego CityMatic, czyli co? W domu już nie potrzeba RCD, a w komórce tak?
    Dziwne.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Kolego CityMatic, czyli co? W domu już nie potrzeba RCD, a w komórce tak?
    Dziwne.
    Domek=komórka

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Zawsze jest inne i lepsze. Trzeba dla Twojego i Twoich najbliższych zastosować wyłącznik różnicowoprądowy - komórka to nie dom więc wilgoć i wpływ warunków zewnętrznych może w znaczący sposób wpłynąć na jakość izolacji czegokolwiek co jest elektryczne wtedy zwykła izolacja nie wystarczy, a dodatkowe zabezpieczenie ochroni przed porażeniem prądem elektrycznym.
    Tylko podejrzewam że ten przewód jest wpięty pod różnicówkę w rozdzielni w domu.
    Ostatnio edytowane przez henrykow ; 20-03-2021 o 08:29

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał xyzo Zobacz post
    Cześć,

    będę stawiał w ogrodzie domek narzędziowy / mini warsztat, i mam pytanie o podpięcie zasilania.
    Mam już wyprowadzony kabel zasilający przez dewelopera z głównej rozdzielni (3 żyłowy) i on jest zabezpieczony wyłącznikiem MBN 116E B16.
    Urządzenia jakie planuje podpiąć to żarówka + jakaś wiertarka, szlifierka itp (ok 1000-2000W).

    Czy w takiej sytuacji jest potrzeba rozbijania tego na dwa obwody na oświetlenie i gniazdka? Jeżeli jest to czy można zastosować podłączenie dwóch bezpieczników MBN 116E B16 na gniazdka i MBN 116E B10 na oświetlenie.

    Czy zwyczajnie rozbić z puszki rozdzielczej?

    Chyba że jeszcze jakieś inne rozwiązanie jest?


    Z góry dzięki za pomoc.
    Jakiego przekroju jest ten przewód? Powinien być co najmniej 3X2,5 mm .
    Nie ma powodu abyś robił dwa obwody, wystarczy jeden.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał henrykow
    Jakiego przekroju jest ten przewód? Powinien być co najmniej 3X2,5 mm .
    Nie ma powodu abyś robił dwa obwody, wystarczy jeden.
    Gniazdowy, tak?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Gniazdowy, tak?
    Wiesz co kolego, uważasz się za elektryka przez duże "E" a zadajesz pytania gorzej jak laik.

  9. #9

    Domyślnie

    Wolę się upewnić, czy miałeś na myśli obwód oświetleniowy, czy gniazdowy, panie ELEKTRYK, skoro piszesz
    Cytat Napisał henrykow
    Nie ma powodu abyś robił dwa obwody, wystarczy jeden.
    A może o jakiś inny ... chodzi?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 19-03-2021 o 21:47
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  10. #10

    Domyślnie

    Z waszych rozmów domniemam, że bez projektu, zgłoszenia w starostwie, akceptacji i wykonania przez elektryka z uprawnieniami nie wspominająć o koniecznych badaniach końcowych wraz z protokołem się nie obejdzie. Szacuję że koszty mogą pójść w tysiące złociszy.

    xyzo -poszukaj jakiegoś elektryka, zaproś do siebie, wypijecie po herbacie albo i ze dwie, powiedz mu, że ma być dobrze i bezpiecznie. Może wsadzi różnicówkę np10mA, może da jakiś uziom, może coś zmieni w domowej rozdzielni jeszcze doradzi i będzie git.
    Z samego opisu bez wizji lokalnej rady sa jak widać. Nikt odpowiedzialny -nie napisze "rzuć kabel i prąd sam popłynie".

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74
    Z waszych rozmów domniemam, że bez projektu, zgłoszenia w starostwie, akceptacji i wykonania przez elektryka z uprawnieniami nie wspominająć o koniecznych badaniach końcowych wraz z protokołem się nie obejdzie. Szacuję że koszty mogą pójść w tysiące złociszy.
    - projekt - nie
    - zgłoszenie do starostwa - nie
    - elektryk ze ŚK - tak
    - sprawdzenie instalacji po wykonaniu - tak
    - protokół/oświadczenie - tak. Patrz PN-HD 60364:-6:2016-07 załącznik G.
    Wystarczy wydrukować i wypełnić. 5 minut roboty (po sprawdzeniu)
    Jedna karteczka, jakby co.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 26-03-2021 o 19:40
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  12. #12

    Domyślnie

    Dzieki wszystkim za opinie, myślę że Tolo74 ma racje najszybciej i najbezpieczniej sie poradzic kogos kto zobaczy co i jak na miejscu