    Cześć wszystkim,

    Niedawno zamontowałem u rodziców nowy kocioł na pellet (kostrzewa twin bio luxury 12 kw). Chciałbym dodać do instalacji płytowy wymiennik ciepła, aby móc podłączyć przerobiony klimatyzator na pompę ciepła. Jednak nie jestem pewny, w którym miejscu najlepiej zamontować wymiennik ciepła. Może ktoś cos doradzić?

    Czy zamontować go za zaworem 4D? Tylko w tedy pominę zbiornik z CWU i będę ogrzewał tylko CO :/

    Zdjęcie instalacji:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Schemat _1.jpg
Wyświetleń:	49
Rozmiar:	93,0 KB
ID:	454323


    Poniżej schemat instalacji:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	schemat1.jpg
Wyświetleń:	81
Rozmiar:	83,7 KB
ID:	454321

    Schemat podłączenia płytowego wymiennika ciepła:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	schemat2.jpg
Wyświetleń:	93
Rozmiar:	83,1 KB
ID:	454322


    Czy dodać pompę obiegową na Zasilaniu ciepłą wodą z wymiennika? Czy wystarczą te pompy co są już zamontowane?

    Czy muszę zamontować dodatkowo zawory zwrotne na głównych rurach kotła aby nie doszło do sytuacji, w której woda zacznie płynąć przez kocioł zamiast bezpośrednio przez wymiennik?
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	received_374664667248303.jpg
Wyświetleń:	35
Rozmiar:	12,2 KB
ID:	454232  
    Ostatnio edytowane przez popek9 ; 26-03-2021 o 13:56

  2. #2
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    popek9

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Trzcińsko-Zdrój
    Kod pocztowy
    74-510
    Posty
    3

    Domyślnie

    Serio, nikt nic nie napisze? Tak wielkie forum i zero odpowiedzi? Jestem w szoku.

  3. #3

    Domyślnie

    NIkt nie pisze, bo ... to co zaplanowałeś nie zadziała, a na pewno nie zadziała poprawnie. Planujesz zrobić typowy układ biwalentny, a ten wymaga nieco więcej "armatury" przełączającej i odpowiedniego sterowania. Popatrz sobie w schematy układów biwalentnych, a wszystko stanie się jaśniejsze.

    Podam Ci alternatywne rozwiązanie, takie "po taniości", które ma szansę zadziałać, ale robisz to na swoję ryzyko: można wpiąć wymiennik PC szeregowo, bezpośrednio przy powrocie lub zasilaniu zaworu czterodrogowaego po stronie kotła oraz dodać zawór jednokierunkowy szeregowo z pompą CWU. W takim układzie masz następujące sytuacje:
    - przy pracy kotła na pellet praktycznie nic się nie zmienia, oprócz tego, że czynnik grzewczy płynie przez wymiennik PC,
    - przy pracy PC i grzaniu CWU trzeba ustawić czterodrogowy na "100% mały obwód" i załączyć pompkę CWU.
    - przy pracy PC i grzaniu CO trzeba ustawić czterodrogowy na "100% duży obwód" i załączyć pompkę CO. Pompę CWU obowiązkowo wyłączyć.

    Minus takiego rozwiązania, to że przy grzaniu CO całość czynnika grzewczego przepływa przez kocioł i musisz sam ocenić, jakie to spowoduje straty energii. Jeżeli kocioł jest dobrze wyizolowany i, co ważniejsze, da się całkowicie zamknać dopływ powietrza do niego, to ta strata powinna być akceptowalna.

    Jeżeli masz możliwość takiego sterowania tym układem, to możesz się pobawić i opisać, jak to wyszło.

    Opisywanie błędów, które popełnisz jak podepniesz się z pompą wg swojego rysunku zajęłoby z 5x tyle tekstu, może dlatego nikt się nie kwapił wyjaśniać, szczególnie, że było to już niejednokrotnie opisywane na forum.

    ps. pamiętaj jeszcze o jednym "fuck'upie", który przydarzy Ci się prędzej czy później, jeżeli nie założysz jaskiegoś czujnika przepływu czynnika przez wymiennik PC i nie wyłączysz pompy, kiedy przepływ zaniknie
    Ostatnio edytowane przez zbig_wwl ; 05-04-2021 o 12:38