  1. #61
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.278
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Pompa ciepła sprawdza się w budynkach ;
    - bardzo dobrze ocieplonych,
    Dokładnie odwrotnie.

    Pompa ciepła nie ma sensu ekonomicznego w budynkach bardzo dobrze ocieplonych - jej amortyzacja i serwis będą znacznie droższe, niż oszczędności na prądzie.
    PC sprawdza się tam, gdzie trzeba wielu kWh ciepła. Czyli albo w wielkich, albo słabo ocieplonych domach czy innych obiektach.

  2. #62

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Przez szerzenie takich mitów wciąż ludzie boją się zmieniać kotły stałopalne na pompy ciepła.
    W bardzo dobrze ocieplonym budynku właśnie koszt pozyskania energi do ogrzewania odgrywa mniejszą rolę.
    Dokładnie w tym rzecz. Tak jest i u mnie. Rodzice wybudowali duży dom, robili ręcznie pustaki zuzlobetonowe bo się nie przelewało. Teraz wprowadziłem się z małżonką i zająłem piętro wykorzystując osobne wejście, z oddzielnym wejściem i mieszkamy razem. Standardy ocieplenia się zmieniły, nie ma co porównywać. Dlatego chciałbym znaleźć najlepsze rozwiązanie. Wydaje mi się że konfiguracja pompa + fotowoltaika u mnie to najlepsza opcja. Tylko czy jest sens? Aby dorównać standardom nowych domów muszę wydać tyle co za nowy dom za to wszystko, bo dom jest duży. Może lepiej nic nie robić i dzielić się opłatami na pół i nie będzie to tak bolało (obecnie płacimy 6200 zł za prąd o ogrzewanie i CWU). Ciepło właściwe wyliczyło że opcja z pompą gruntową i fotowoltaika 9.75 kWp da radę. Może od razu trzeba powiedzieć że jak twój dom to nie termo i do tego mało masz podłogówki to zapomnij o pompie. Jesteś skazany na ekogroszek lub pelet. Było by prościej.

  3. #63
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Masz warunki do pozyskiwania "darmowej" , a na pewno bardzo taniej energii w dużych ilościach (to pole obok). Poczytaj temat kolegi rwxw
    I przejrzyj jego blog
    Posiada on właśnie ogrzewanie domu z grzejnikami gruntową pompa, opisuje jak taka instalację z grubsza wykonać, dodatkowo opisuje nawet instalacje PV.
    Takie rozwiązanie może być dla twojego domu optymalne.
    Mając tanie źródło ciepła możesz odłożyć ocieplenie domu na później.

  4. #64

    Domyślnie

    Cytat Napisał wojtyla Zobacz post
    Może od razu trzeba powiedzieć że jak twój dom to nie termo i do tego mało
    masz podłogówki to zapomnij o pompie. Jesteś skazany na ekogroszek lub pelet.
    Było by prościej.
    Jest szereg przykładów na forum - gdzie grzejniki znacznie
    przewymiarowane,zapewniają zasilanie 35 C w przypadku pompy ciepła,
    Zakup pompy dla budynku słabo ocieplonego, kończy się tym, że ;
    - po ociepleniu właściwym, przeliczonym przez OZC profesjonalne,
    - moc pompy będzie znacznie przeszacowana mocowo,
    - co przy ogrzewaniu grzejnikowym będzie prowadzić do ;
    .......podniesienia temperatury zasilania,
    ........lub taktowania pompy
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #65
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Taa, bajdurzenie teoretyka.
    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Zakup pompy dla budynku słabo ocieplonego, kończy się tym, że ;
    ..........dalsze ocieplanie budynku staje się najczęściej ekonomicznie dyskusyjne.
    ............pompy inwerterowe modulują swoją moc
    ...............a w przypadku grzejników najczęściej pomaga "bufor" szeregowy na powrocie do pompy.

  6. #66

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Taa, bajdurzenie teoretyka.

    ..........dalsze ocieplanie budynku staje się najczęściej ekonomicznie dyskusyjne.
    ............pompy inwerterowe modulują swoją moc
    ...............a w przypadku grzejników najczęściej pomaga "bufor" szeregowy na powrocie do pompy.
    A to jest bajdurzenie człowieka o poziomie tych "orłów z dobrej zmiany ";
    - odnośnie polityki węglowej,
    - zielonej energii,
    - zanieczyszczeniu największym powietrza w Polsce względem europy,
    - tysiącach ludzi umierających z tego powodu
    https://smogowe.info/mapa-jakosci-po...waAtYhEALw_wcB
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #67
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    No, a coś w temacie? Bo na tą chwile powielasz tylko mity o (braku)zasadności pomp ciepła w budynkach nie "bardzo dobrze" ocieplonych. Tak trochę hipokrytycznie "orle dobrej zmiany".

  8. #68

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jest szereg przykładów na forum - gdzie grzejniki znacznie
    przewymiarowane,zapewniają zasilanie 35 C w przypadku pompy ciepła,
    Zakup pompy dla budynku słabo ocieplonego, kończy się tym, że ;
    - po ociepleniu właściwym, przeliczonym przez OZC profesjonalne,
    - moc pompy będzie znacznie przeszacowana mocowo,
    - co przy ogrzewaniu grzejnikowym będzie prowadzić do ;
    .......podniesienia temperatury zasilania,
    ........lub taktowania pompy

    Mieszasz kolego. Zaznaczyłem na czerwono niepoprawny wpis.
    Wykonanie izolacji domu doprowadzi do dodatkowego przewymiarowania grzejników, przez co trzeba obniżać temp. zasilania na grzejnikach, by nie doprowadzić do przegrzewania domu.
    A to przełoży się na taktowanie PC, gdyż niższa temp. zasilania szybciej przez PC zostanie osiągnięta. To przy braku możliwości dalszego obniżania modulacji (limit dolny) - będzie taktować.


    wojtyla
    Jak posiadasz jakieś zdolności manualne, to ocieplać dom możesz samodzielnie (z pomocą kogoś z rodziny) i zaciągnąć pierwszą warstwę kleju z siatką. A firmę tylko wziąć do położenia tynku.
    Sam tak zrobiłem, rusztowanie warszawskie miałem od sąsiada. Z tym że dom mam stosunkowo niski.
    Zawsze to jakaś oszczędność.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 04-05-2021 o 19:22
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  9. #69

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Mieszasz kolego. Zaznaczyłem na czerwono niepoprawny wpis.
    Wykonanie izolacji domu doprowadzi do dodatkowego przewymiarowania
    grzejników, przez co trzeba obniżać temp. zasilania na grzejnikach, by nie
    doprowadzić do przegrzewania domu.
    A to przełoży się na taktowanie PC, gdyż niższa temp. zasilania szybciej
    przez PC zostanie osiągnięta. To przy braku możliwości dalszego obniżania
    modulacji (limit dolny) - będzie taktować.
    A co kolego stanie się po ociepleniu z nadmierna mocą pompy i jej
    podwyższoną minimalna modulacją ???
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  10. #70
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Takie "problemy" można rozwiązać poprzez zwiększenie zładu wody, co już w tym temacie pisałem, a w instalacji z grzejnikami jest bardzo korzystne. Suma summarum temperatura jaką będą zasilane grzejniki jest (może być) niższa niż przed termomodernizacją.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 04-05-2021 o 20:37

  11. #71

    Domyślnie

    Cytat Napisał wojtyla Zobacz post
    Ciepło właściwe wyliczyło że opcja z pompą gruntową i fotowoltaika 9.75 kWp da radę..
    Podaj parametry OZC ; w kW; kWh/rok
    - przed ociepleniem,
    - po ociepleniu,
    - spełniające wymogi roku 2021
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  12. #72

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Podaj parametry OZC ; w kW; kWh/rok
    - przed ociepleniem,
    - po ociepleniu,
    - spełniające wymogi roku 2021
    Podaje parametry OZC dla 236 m2. Dane pochodzą z symulacji ciepła właściwego a nie z audytu OZC:
    - przed ociepleniem: 10,2kW
    - po ociepleniu (+12 cm doklejki): 8,3kW
    - po ciepleniu + rekuperacja: 6,1kW
    - spełniające wymogi roku 2021 - nie wiem?

    Btw. dostałem ofertę na gruntową pompę ciepła na kolektorze poziomym 12kW ~ 52k brutto i to cena bez zrobienia wykopów. Czy po tyle chodzą teraz takie pompy?

  13. #73

    Domyślnie

    wojtyla
    Instalowanie rekuperacji w domu zamieszkałym - to nie taka prosta sprawa,
    8,3 kW - po ociepleniu - to przyzwoity wynik;
    - i pompę o takich parametrach należy szukać
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  14. #74

    Domyślnie

    Rekuperacja w domu zamieszkałym to kucie ścian.

  15. #75
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał wojtyla Zobacz post
    Btw. dostałem ofertę na gruntową pompę ciepła na kolektorze poziomym 12kW ~ 52k brutto i to cena bez zrobienia wykopów. Czy po tyle chodzą teraz takie pompy?
    Odpowiadając na ostatnie pytanie.
    Tak, po tyle chodzą te pompy dla "jeleni",którzy żyli do tej pory w jaskini i nie wiedzą, że pompy gruntowe dzisiaj to jak wóz drabiniasty wczoraj.
    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Pompa ciepła sprawdza się w budynkach ;
    - bardzo dobrze ocieplonych,
    - z ogrzewaniem podłogowym
    Co do powyższego, tak jak wyżej napisali koledzy, jest wręcz odwrotnie, pompa ciepła głównie dla budynków słabo ocieplonych jest wybawieniem bo dla budynków dobrze ocieplonych,które tracą mało energii jest niecelowa biorąc pod uwagę samo ogrzewanie. Ale wliczając do tego zużycie energii na cwu i tam także staje się "celowa"

    W budynku dobrze ocieplonym ilość energii potrzebna do ogrzania domu=ilości energii zużytej na cwu przez 3 osoby,rocznie.
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 14-05-2021 o 20:56

  16. #76

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Odpowiadając na ostatnie pytanie.
    Tak, po tyle chodzą te pompy dla "jeleni",którzy żyli do tej pory w jaskini i nie wiedzą, że pompy gruntowe dzisiaj to jak wóz drabiniasty wczoraj.

    Co do powyższego, tak jak wyżej napisali koledzy, jest wręcz odwrotnie, pompa ciepła głównie dla budynków słabo ocieplonych jest wybawieniem bo dla budynków dobrze ocieplonych,które tracą mało energii jest niecelowa biorąc pod uwagę samo ogrzewanie. Ale wliczając do tego zużycie energii na cwu i tam także staje się "celowa"

    W budynku dobrze ocieplonym ilość energii potrzebna do ogrzania domu=ilości energii zużytej na cwu przez 3 osoby,rocznie.
    Zdaję sobie sprawę, że teraz prawie wszyscy montują pompy powietrze - woda. Myślałem, że gruntowe na kolektorze poziomym nie dużo droższa od powietrznej, bo nie ma potrzeby robienia odwiertów, tylko zwykła koparka w 12h na radę. Po prostu gruntowa mi się bilansuje bardziej z fotowoltaiką bo tylko wtedy wyjdę na opłaty stałe za ogrzewanie/CWU/bieżące zużycie prądu. Na powietrznej pompie musiałbym dopłacać. Ale teraz jak sobie patrzę na cene tej pompy to jest kosmos, wydaje mi się, że powietrzną kupiłbym o 15 tys. brutto taniej. Więc nawet dopłacanie, powiedzmy te 1000 zł rocznie to po 15 latach wyjdzie na to samo. No i powietrzną sobie naprawisz od ręki bo na zewnątrz, a jak kłopot z kolektorem poziomym to już nie ciekawie się robi.

    Andrzej5101
    Ciekawe na ile realne będzie to 8,3 kW. Trochę mi oknami ciepło ucieka, bo mi pęka szpachla w okolicach okien i lekko powiewa zimą. Fajnie się wprowadza do kalkulatorów ale rzeczywistość może być inna. Mam takie pytanie, czy w mojej sytuacji, zanim coś zacznę robić, to czy warto zrobić audyt OZC już teraz w stanie gdy poddasze jeszcze nie wykończone i ściany zewnętrzne nie docieplone? Czy taki audyt mi wykryje problemy z oknami, że np. nie są szczelne itp? czy to tylko wyliczenia na podstawie lepszego programu niż ciepło właściwe bo więcej danych tam Pan audytor wprowadzi i program mu wszystko wyliczy? Chyba że jest też szansa aby taki program samemu zdobyć i sobie wyliczyć

  17. #77

    Domyślnie

    Cytat Napisał wojtyla Zobacz post
    Mam takie pytanie, czy w mojej sytuacji, zanim coś zacznę robić, to czy warto zrobić audyt OZC już teraz w stanie gdy poddasze jeszcze nie wykończone i ściany zewnętrzne nie docieplone? Czy taki audyt mi wykryje problemy z oknami, że np. nie są szczelne itp? czy to tylko wyliczenia na podstawie lepszego programu niż ciepło właściwe bo więcej danych tam Pan audytor wprowadzi i program mu wszystko wyliczy?
    Audyt OZC warto zrobić przez kumatego audytora,
    To od niego zależy ( tak jak i w większości przypadków ) rzetelność obliczeń,
    W kosztach ocieplenia ;
    - najdroższą pozycją jest robocizna,
    - należy dążyć do ocieplenia grubością ; 25 cm do 30 cm styropianu 0,03,
    - należy przeliczyć różne warianty ; moce poszczególnych pomieszczeń,
    - ocieplenie będzie pracowało na siebie przez długie lata, do niego się nie dopłaca
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  18. #78
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał wojtyla Zobacz post
    Btw. dostałem ofertę na gruntową pompę ciepła na kolektorze poziomym 12kW ~ 52k brutto i to cena bez zrobienia wykopów. Czy po tyle chodzą teraz takie pompy?
    Uczciwa kwota za taką pompę to połowa tego co napisałeś. Uczciwa kwota (bez dolnego źródła) powinna by niższa niż za pompę p-w. Jak nie znajdziesz instalatora, to w swoim zakresie kup pompę nowa lub używaną, s instalacje zlec ogarnietemu hydraulikowi.
    Cytat Napisał wojtyla Zobacz post
    Zdaję sobie sprawę, że teraz prawie wszyscy montują pompy powietrze - woda. .... No i powietrzną sobie naprawisz od ręki bo na zewnątrz, a jak kłopot z kolektorem poziomym to już nie ciekawie się robi.
    Pompy gruntowe są i zawsze będą lepsze -kiedy trzeba wydajniejsze i bardziej niezawodne - od powietrznych. Pracują w dużo bardziej stabilnych warunkach, a na dodatek są dużo mniej skomplikowane. A ledwie poprawnie zrobione dolne źródło będzie ostatnim elementem który może się popsuć w instalacji.

    Jedyną zaletą pomp powietrznych w stosunku do gruntowych jest ich łatwość i szybkość montaż - pierwszy lepszy pan Stanisław po szkoleniu w pierwszym lepszym domku ja zainstaluje. Tyle.

  19. #79
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Skoro mowa tutaj o grzejnikach ściennych pod pompę ciepła.
    Jeśli ktos zrobił porażkę życia lub zastał taki badziew u siebie to proponuję coś takiego:
    https://www.termolit.pl/frezowanie-p...podlogowe.html
    Podłogówka to jedyne rozsądne rozwiązanie pod pompę ciepła.
    Grzejniki ścienne nie nadają się do pompy ciepła.

  20. #80

    Domyślnie

    Nie straszcie ludzi !
    Wypowiadają się Ci co sami posiadają ogrzewanie podłogowe.

    PC-PW spokojnie sobie radzi z grzejnikami, trzeba tylko grzejniki przewymiarować, na tyle by starczyła temp. CO maksymalnie do +45*C.

    U mnie OZC 7,1 kW i 100% grzejniki (przewymiarowane).
    Temp. grzewcza w zakresie +27*C do +45*C.
    Za sezon 2020/2021 dokładnie od 15.10.2020r. do 17.05.2021r. poszło na CO 3850 kWh prądu.
    Wg stawki za FV z grudnia 0,65 zł/kWh - to koszt ogrzewania za sezon wychodzi 2'502,50 zł, obecny sezon był mroźniejszy od sezonu 2019/2020.

    Za sezon 2019/2020 zeszło na ten sam dom około 2,5T węgla i 1m3 drewna.
    Licząc 940 zł za T węgla i 150 zł za kubik drewna - to też wychodzi 2'500 zł. A przy węglu średnia temp. dobowa w domu była niższa.
    Teraz przy PC mam cieplej.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 18-05-2021 o 18:24
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

Strona 4 z 7

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony