    Domyślnie Wielkość czerpni,wyrzutni

    Witam

    1)Czy koniecznie należy zwiększyć o jeden rozmiar czerpnię i wyrzutnię względem średnicy przewodów wentylacyjnych wychodzących z centrali np.z 200 na 250?Czerpnia blisko centrali do 2m,wolałbym nie dawać takiej "krowy" na ścianie zewnętrznej czyli najlepiej 200 i 200

    2)Czy jeżeli w pomieszczeniu technicznym z kotłem gazowym kondensacyjnym jest WM z instalacją tzw.zrównoważoną czyli jest nawiew i wywiew to drzwi od tego pomieszczenia muszą być szczelne względem pozostałej części budynku?

    Dziękuję
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 01-04-2021 o 11:25

  2. #2

    Domyślnie

    Zrób tak, żeby na najwyższym biegu nie przekraczało 3-4m/s.