    Domyślnie Podział na obwody i zabezpieczenia w rozdzielnicy

    Cześć,
    instalację będę robić sam z teściem elektrykiem, który co prawda dawno nie praktykował ale umie elektrykę więc wolałbym jeszcze parę spraw skonsultować .

    Główne zabezpieczenie w płocie 3x32A.
    W domu głowny wyłącznik 3x25A.

    Podział na obwody.
    Wymyśliliśmy to tak:
    Obwody trójfazowe: 1x garaż, 1x indukcja, 1x piekarnik (lepiej dać tak czy zrobić jeden trójfazowy na indukcje wspolnie z piekarnikiem?), 1x pompa ciepła 7kW (która de facto jest jednofazowa, ale na drugiej fazie muszą być grzałki a na trzeciej elektronika i pompa obiegowa). Przy pompie ciepła będzie podrozdzielnia w kotłowni która ma byc zasilona 5x4mm2 i zabezpieczona C20,B20,B16.

    Gniazda pokojowe: Każdy pokój czy pomieszczenie ma oddzielny obwód gniazdowy, zasilanie 3x2,5mm2, zabezpieczone esem B20. Dodatkowo jeden obwód do zasilania czegoś na zewnątrz. Brama wjazdowa zasilona z obwodu gniazdowego garażu.

    Oświetlenie: 1 obwód na dolną kondygnację, 2 obwód na poddasze, 3 obwód oświetlenie zewnętrzne typu podbitka czy jakieś światełka świąteczne na choinkę .

    Czy taki rozdział jest w porządku? Jak byście porozdzielali to na fazy? Pompa ciepła ma największy pobór, przy rozruchu sprężarka może wziąć nawet 22A więc dlatego jest chroniona bezpiecznikiem C20. Potem przy dużych mrozach przy COP=2 sprężarka może wziąć 3,5 kW, więc obciążenie tego obwodu to przy tej mocy około 15A. W razie czego są grzałki na drugim obwodzie w podrozdzielni które mogą odciążyć trochę sprężarkę.

    Co z różnicówkami? Ile ich dać i gdzie? Czy jakieś zabezpieczenia jeszcze by sie przydały? Np przy 1fazowej pompie czytałem , że dobrze jest zainstalować przełącznik faz w razie zaniku tej pod którą jest podpięta pompa ciepła.

  2. #2

    Domyślnie

    Błędy :
    Główne zabezpieczenie w płocie 3x32A.
    W domu głowny wyłącznik 3x25A.
    Każdy pokój czy pomieszczenie ma oddzielny obwód gniazdowy, zasilanie 3x2,5mm2, zabezpieczone esem B20
    No i
    Co z różnicówkami? Ile ich dać i gdzie?
    Elektryk ma wiedzieć. Jak nie wie, projektant pomoże.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Nie wróże dobrze tej instalacji.

  4. #4

    Domyślnie

    Kable na ścianę może położyć każdy, kto się nie boi roboty.
    Jak się nie znasz na projektowaniu to zapłać za projektowanie. szafę też lepiej jak Ci ktoś prefabrykuje...

  5. #5

    Domyślnie

    To żeście pomogli.
    Co jest tutaj błędnego? Okej, obwody gniazdowe powinny mieć B16 a nie B20, mój błąd.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    W domu głowny wyłącznik 3x25A.
    Dlaczego nie rozłącznik izolacyjny?

    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    1x indukcja, 1x piekarnik (lepiej dać tak czy zrobić jeden trójfazowy na indukcje wspolnie z piekarnikiem?)
    Proponowałbym jeden wypust/puszkę na jedno urządzenie. Jeśli jest to jedno urządzenie z płytą i piekarnikiem, to raczej ma możliwość podłączenia trzech żył fazowych - wtedy dwie służą mu do pól grzewczych i jedna do piekarnika. Jeśli masz osobno, to wypust 3-fazowy do płyty i gniazdko/wypust do piekarnika.

    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Przy pompie ciepła będzie podrozdzielnia w kotłowni która ma byc zasilona 5x4mm2 i zabezpieczona C20,B20,B16.
    [...]
    Pompa ciepła ma największy pobór, przy rozruchu sprężarka może wziąć nawet 22A więc dlatego jest chroniona bezpiecznikiem C20. Potem przy dużych mrozach przy COP=2 sprężarka może wziąć 3,5 kW, więc obciążenie tego obwodu to przy tej mocy około 15A. W razie czego są grzałki na drugim obwodzie w podrozdzielni które mogą odciążyć trochę sprężarkę.
    Obciążalność 5x4 to minimalnie 25A. Powinien zaczynać się w rozdzielnicy głównej wyłącznikiem o prądzie znamionowym maks. 25A (tylko dla tego przewodu; może być zaburzona selektywność), albo przydałby się większy przekrój, np 6 mm2. Szóstce wystarczyłoby Twoje "zabezpieczenie w płocie".
    Prąd rozruchowy o wartości 22 amperów to mniej niż prąd zadziałania B16 (jest to od 3*16 do 5*16 dla zwarcia i 1,45*16 dla przeciążenia).
    Sam wykonałbym obwód przewodem 5x4 zabezpieczony w głównej rozdzielnicy jednym wyłącznikiem trójpolowym B20 zakończony wypustem do podłączenia pompy i reszty na stałe (lub trzy obwody 2,5-4 mm2, trzema odpowiednimi wyłącznikami jednopolowymi i trzema wypustami/gniazdami) bez podrozdzielnicy.

    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Oświetlenie: 1 obwód na dolną kondygnację, 2 obwód na poddasze, [...]
    Czasem tak robią, czasem dzielą każdą kondygnację na np. 2 obwody, by na całości nie było ciemno przy awarii. Maksymalnie 20 opraw na obwodzie.

    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Jak byście porozdzielali to na fazy?
    W miarę równo pod względem obciążenia.

    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Co z różnicówkami? Ile ich dać i gdzie?
    W rozdzielnicy głównej przed wyłącznikami nadmiarowoprądowymi. Jedna 4P przed obwodami trójfazowymi. Po jednej 2P na każdą fazę. Do obwodów zewnętrznych zaleca się osobną. Każda 30 mA prądu różnicowego i raczej 40 A znamionowego.

    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Czy jakieś zabezpieczenia jeszcze by sie przydały?.
    Przepięciowe.
    20-30% rozdzielnicy wolne na zapas, żeby coś wymyślić później.

    Powodzenia
    Ostatnio edytowane przez lukasz_298 ; 09-04-2021 o 20:42

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał lukasz_298 Zobacz post
    Dlaczego nie rozłącznik izolacyjny?


    Proponowałbym jeden wypust/puszkę na jedno urządzenie. Jeśli jest to jedno urządzenie z płytą i piekarnikiem, to raczej ma możliwość podłączenia trzech żył fazowych - wtedy dwie służą mu do pól grzewczych i jedna do piekarnika. Jeśli masz osobno, to wypust 3-fazowy do płyty i gniazdko/wypust do piekarnika.


    Obciążalność 5x4 to minimalnie 25A. Powinien zaczynać się w rozdzielnicy głównej wyłącznikiem o prądzie znamionowym maks. 25A (tylko dla tego przewodu; może być zaburzona selektywność), albo przydałby się większy przekrój, np 6 mm2. Szóstce wystarczyłoby Twoje "zabezpieczenie w płocie".
    Prąd rozruchowy o wartości 22 amperów to mniej niż prąd zadziałania B16 (jest to od 3*16 do 5*16 dla zwarcia i 1,45*16 dla przeciążenia).
    Sam wykonałbym obwód przewodem 5x4 zabezpieczony w głównej rozdzielnicy jednym wyłącznikiem trójpolowym B20 zakończony wypustem do podłączenia pompy i reszty na stałe (lub trzy obwody 2,5-4 mm2, trzema odpowiednimi wyłącznikami jednopolowymi i trzema wypustami/gniazdami) bez podrozdzielnicy.


    Czasem tak robią, czasem dzielą każdą kondygnację na np. 2 obwody, by na całości nie było ciemno przy awarii. Maksymalnie 20 opraw na obwodzie.


    W miarę równo pod względem obciążenia.


    W rozdzielnicy głównej przed wyłącznikami nadmiarowoprądowymi. Jedna 4P przed obwodami trójfazowymi. Po jednej 2P na każdą fazę. Do obwodów zewnętrznych zaleca się osobną. Każda 30 mA prądu różnicowego i raczej 40 A znamionowego.


    Przepięciowe.
    20-30% rozdzielnicy wolne na zapas, żeby coś wymyślić później.

    Powodzenia
    O i to jest konkretna odpowiedź , dziękuję
    1. Mój błąd, będzie zwykły rozłącznik izolacyjny, przepięciówka B+C i obok wskaźnik faz.
    2. Będzie osobno piekarnik i indukcja, czyli kabel 5x2,5. 2 fazowe do indukcji i 3 fazowy do piekarnika.
    3. "Sam wykonałbym obwód przewodem 5x4 zabezpieczony w głównej rozdzielnicy jednym wyłącznikiem trójpolowym B20 zakończony wypustem do podłączenia pompy i reszty na stałe (lub trzy obwody 2,5-4 mm2, trzema odpowiednimi wyłącznikami jednopolowymi i trzema wypustami/gniazdami) bez podrozdzielnicy.. Też w sumie myślałem po co tam ten C20 skoro B20 też można chwilowo obciążyć ponad 20A i nie wyłączy się odrazu. Najchętniej zrobiłbym jak napisałeś z tym że na 3 fazie dałbym B16 bo to jest obwód do którego podłączona jest elektronika oraz pompa obiegowa pompy ciepła. Grzałki na 2 fazie, mają stopniowaną moc 3+3 kW więc tutaj B20 musi być.

  8. #8

    Domyślnie

    Witam.
    Od kiedy to piekarniki do użytku domowego są 3-fazowe?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Witam.
    Od kiedy to piekarniki do użytku domowego są 3-fazowe?
    Przecież napisałem, że ciągniemy do puszki kabel trójfazowy - L1 i L2 idzie na indukcje a L3 na piekarnik..