  1. #41
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.306
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Z mojej strony na kilkaset zamontowanych pomp elektronicznych Wilo i klkadziesiąt zamontowanych sterowan strefowych nie miałem dotyczcas ani jednego zgloszenia dotyczacego uszkodzenia pompy obiegowej
    Konkretnie - dwa razy padła pompa w bloku, w którym zarządzałem. Owszem, był błąd w systemie - brak zaworu różnicowego. Tylko kto go montuje przy podłogówce? Promil tych kilkuset pomp tak zabezpieczyłeś? Może te z termostatami.
    I druga sprawa - kto przy wodnej podłogówce zakręca pozostałe obwody zostawiając grzanie łazienek poza sezonem grzewczym?

  2. #42
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Konkretnie - dwa razy padła pompa w bloku, w którym zarządzałem. Owszem, był błąd w systemie - brak zaworu różnicowego. Tylko kto go montuje przy podłogówce? Promil tych kilkuset pomp tak zabezpieczyłeś? Może te z termostatami.
    I druga sprawa - kto przy wodnej podłogówce zakręca pozostałe obwody zostawiając grzanie łazienek poza sezonem grzewczym?
    Rozmawiamy o instalacjach w blokach? (jezeli tak to podaj w ktorym poscie dyskusja dotyczy instalacji blokowych), gdzie srednice, przekroje, wydajnosci i zabezepieczenia bardzo sie róznią od instalacji OP w domach jednorodzinnych.
    Co do zabezpieczen pomp to owszem, zawsze pompa wylaczana jest przy zamknieciu wszystkich siłowników, jezeli chociaz jeden jest otwrty to pompa pracuje, a jest elektroniczna to dostosowuje przepływ do oporu w danej chwili. Nie rozumiem dlaczego miała byc bardziej narazona na awarie tylko z powodu zmiennych oporów?
    Nie rozumiem co ma zakrecanie obwodów poza łazienką??, w moich instalacjach nic nie jest zakręcane.

  3. #43
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.617
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Do dogrzania łazienki poza sezonem grzewczym wystarcza drabinka z grzałką
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  4. #44

    Domyślnie

    1 sprawa, wydaje mi się że zniknęła część komentarzy, czy istnieje tu jakiś limit? bo jeżeli tak to zacznę robić screeny ponieważ nie chcę żeby mi uleciało to co piszecie i żebym miał się do czego odnieść później, - wszystkjo co tu piszecie jest dla mnie jako dla laika czerpnią wiedzy i zależy mi na tym
    2. co do kwestii podczerwień a przeszkoda (regips) wysłałem do nich zapytanie jaka to wytłumaczą - dziękuję za odpowiedź i doradztwo w tej kwestii
    3. piszecie o pompie cieplnej, jakie to są koszty aby obsłużyła taki dom jak mój ? ile prądu by pobierała ?

  5. #45
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.306
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Rozmawiamy o instalacjach w blokach? (jezeli tak to podaj w ktorym poscie dyskusja dotyczy instalacji blokowych), gdzie srednice, przekroje, wydajnosci i zabezepieczenia bardzo sie róznią od instalacji OP w domach jednorodzinnych.
    Mowa o zamykaniu przytłaczającej większości obiegów. Czemu w bloku miałoby działać inaczej?

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Co do zabezpieczen pomp to owszem, zawsze pompa wylaczana jest przy zamknieciu wszystkich siłowników
    Dlaczego tylko siłowników? Zamknięcie ręczne nie działa tak samo?

  6. #46
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Mowa o zamykaniu przytłaczającej większości obiegów. Czemu w bloku miałoby działać inaczej?



    Dlaczego tylko siłowników? Zamknięcie ręczne nie działa tak samo?
    Nie mam zadnych danych o pompach duzej mocy a takie są montowane w błokach, nie wiem jakie są tam zapezpieczenia, a przede wszystkim ilosc awarii pomp w instalacjach blokowych jest w tej dyskusji niestotna, kogo z forumowiczów obchodzi statystyka uszkodzen pomp obiegowych w blokach? a nawet jakby to od tego jest serwis. Podając teze o szybszym uszkodzeniu pompy w wyniku taktowania miałes na mysli instalacje blokowe? jezeli tak to dlaczego o tym nie wspomniałes, awaryjnosc tych pomp podciagasz do statystyk uszkodzen pomp stosowanych w budownictwie jednorodzinnym. Za wszelka cene chcesz postawic na swoim. Ok, nie ma sensu dalej o tym dyskutowac.
    Pisząc o siłownikach miałem na mysli układ ktory wyłaczy automatycznie pompe przy zamknieciu wszystkich siłowników, nie wykonuję takich ukladów ktore wykrywają brak przepływu przy zamknieci recznym zaworu. Nie ma chetnych na poniesienie takiego kosztu ale i tez nie ma takiej potrzeby. Zresztą pompy elektroniczne Wilo przy zamknieciu zaworu zmniejszeniu przepływu do zera ograniczaja obroty do minimum (tak ok 5 W poboru mocy przy 22 W nominalnych) dla pomp 25/4 i nie jest to powód do ich uszkodzenia. Sadze ze jak ktos recznie zamyka zawór to i przy okazji wyłaczy równiez pompę, nie chce sie miec automatyki to trzeba pamietac o wyłaczniu recznym pompy.

  7. #47
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.306
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    nie wiem jakie są tam zapezpieczenia
    Nie było żadnych - to była prosta pompa Grundfosa tylko z ustawieniem biegu. Też nie znam statystyk, ale na pewno elektroniczne z bajerami nie należą do większości w istniejących instalacjach nawet, jeżeli mają znaczny udział w nowo instalowanych instalacjach.
    Jeżeli nie znasz awarii pomp - to pogratulować. Ja znam.

  8. #48
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Nie było żadnych - to była prosta pompa Grundfosa tylko z ustawieniem biegu. Też nie znam statystyk, ale na pewno elektroniczne z bajerami nie należą do większości w istniejących instalacjach nawet, jeżeli mają znaczny udział w nowo instalowanych instalacjach.
    Jeżeli nie znasz awarii pomp - to pogratulować. Ja znam.
    W starych instalacjach na ogół nie stosuje sie siłowników, ja nie spotkałem sie z takim przypadkiem. Wydaje mi sie ze piszac o mozliwych awariach miałes na mysli raczej nowsze i calkiem nowe instalacje bo przeciez podłogówki szerzej są dopiero od niedawna. Skoro są to stosunkowo nowe instalacje to i procent pomp elektronicznych bedzie dosc duzy, a to wyklucza lub bardzo znaczie ogranicza wystapienie awarii wynikajace z ograniczenia lub braku przepływu, na co takie pompy śą odporne. Dla pomp starszego typu i owszem takie zmniejszenie lub brak przepłuwu moze prowadzic do przegrzania i awarii, ale z drugiej strony kto w starszych podłogówkach montował siłowniki?

Strona 3 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony