Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakby tak umieścić 4 takie kosze wokół studni chłonnej oczyszczalni?
Trochę zwiększyć odległość od niej. Będzie wilgotno non stop, a to podstawa do poprawy wydajności.
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawy wątek.
Szybszą regenerację dolnego źródła tego typu zapewnia zasypanie kosza piaskiem (dobrze przepuszcza wodę) z żwirową czapeczką na poziomie ziemi.
Mozna też zrobić nad koszami rozsącz z rynien. Każdy deszczyk czy roztopy wtedy pomagają.
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
No to pochwale się swoimi koszami.
Rura pe 32 zwinięta jak widać na zdjęciach w trzy zwoje o łącznej długości 200 m.
Pierwszy o średnicy 1,2m
Drugi o średnicy 2,6m
Trzeci o średnicy 4m
Rozstaw między zwojami około 15 cm.
Wysokość kosza licząc rurę pe to 1.1m, wysokość konstrukcji 1.2m.
Teraz pozostaje zakopać, plany są by zakopać na głębokości 2m góra konstrukcji, czyli trzeba kopać na minimum 3 m.
Jak to będzie pracować to się zobaczy, będzie to dodatkowe dolne źródło.
Wody gruntowe na dzień dzisiejszy to 0,8m.
Minioną zimę pompa przepracowała na 4 x 45m pion.
Zostało już dowiercone ale również jeszcze nie podłączone 2 x 45m
czyli razem będzie 6 x 45m pion + 2 x 200m kosze.
razem z dobiegami to prawie 1100m rury pe 32.
Wiem będzie mocno przewymiarowane, ale chyba o to chodzi.
Dom parterowy z poddaszem użytkowym 240 m2, ogrzewanie same grzejniki.
Pompa ciepła Thermia Villa 9kw, kolektor pionowy 6 x 45m + 2 koszę pe 32 po 200m.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkąd taki pomysł, kombinowałem rożne opcje by max wykorzystać teren 8 x 12 m powierzchni.
Jak to będzie pracować, to się okaże, ale myślę ze może być dobrze.
No i chciałem by pętle miały po 200 m + dobiegi.
Bo takie mam pętle na odwiertach, których jest razem 270m.
Myślę ze odstęp zwojów jest wystarczający tak samo jak średnice.
Teraz to wszystko zależny od odpowiedniego zakopania, odpowiednia głębokość, odpowiednie zamulenie przy zasypywaniu by rurki zachowały właściwy odstęp od siebie.
Jak się okaże ze będą odstawać od pionów to będą wykorzystywane do pracy po sezonie do grzania CWU od wiosny do jesieni a piony do chłodzenia przez co będą się regenerowały.
Ale ja myślę ze będzie dobrze, przy takiej ilości dolnego źródła razem.
Koszty jednego kosza razem z zasypaniem nie powinny przekroczyć 1500 zł, zobaczymy ile wyjdzie koparka.
To do kosztów odwiertu można powiedzieć prawie za darmo.
Dom parterowy z poddaszem użytkowym 240 m2, ogrzewanie same grzejniki.
Pompa ciepła Thermia Villa 9kw, kolektor pionowy 6 x 45m + 2 koszę pe 32 po 200m.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWygenerowałeś sobie mechanizm nieomalże nieograniczonej odporności na przeciążenie dolnego źródła.
Pełne możliwości zobaczysz po pierwszym sezonie, jak ziemia ostatecznie usiądzie i całość się wystabilizuje.
Gratulacje!
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom: szkielet drewniany prefabrykowany
Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
Strop: 30cm Steico Zell
Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
Dziennik budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoszę zakopane od paru dni ale od dwóch dni dopiero zostały podłączone.
Na dzień dzisiejszy, koszę nie są całkowicie jeszcze zasypane, dokopaliśmy się do głębokości 3m i na dzień dzisiejszy zasypane są około 2,5 m, docelowo brakuje 0,7 m do całkowitego zasypania ( będzie delikatnie podwyższany teren ), co da około 3,2 m.
Co mogę stwierdzić po pracy 2 dniowej na grzanie cwu.
Koszę dają temperaturę 14 stopni.
Grzanie cwu na samych 2 koszach: 14 zasilanie 10 powrót na koniec pracy pompy.
Grzanie cwu 6 x 45 odwierty + 2 koszę: 12 zasilanie 9 powrót.
Grzanie cwu 6 x 45 odwierty: 11 zasilanie 9 powrót na koniec pracy pompy.
Przed podłączaniem koszy i dwóch dodatkowych odwiertów przy grzaniu cwu było: 9 zasilanie 6 powrót.
Roczne odwierty dają temperaturę 9 stopni a dwa nowe 11, czy to powód ze roczne jeszcze się nie zregenerowały po sezonie ?
Już wspominałem ale nadmienię ze odwierty mam połączone szeregowo po 2, czyli 6 odwiertów daje nam 3 pętle po 90 m + równe dobiegi.
Co do koszy to trzeba uważać przy zasypywaniu a tak to bardzo dobry temat.
Na dzień dzisiejszy chyba nie robił bym odwiertów tylko 6 lub 8 takich koszy.
Koszty jednego kosza: rura pe 32 ( 200 m ) + stelaż + koparka + glikol: około 1500 zł ( nie licząc swojej pracy )
To przy cenie odwiertu, bez porównania.
pozdrawiam.
Dom parterowy z poddaszem użytkowym 240 m2, ogrzewanie same grzejniki.
Pompa ciepła Thermia Villa 9kw, kolektor pionowy 6 x 45m + 2 koszę pe 32 po 200m.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych8 koszy x 1500zł = 12000 zł
cena za pionowe 2 x 100m 20000 zł z napełnieniem glikolem i doprowadzonymi rozdzielaczami do kotłowni.
@ kardi co byś powiedział o mojej koncepcji:
pionowe 25m x 3 w szeregu x 4 pętle = 12 odwiertów
rura 600m + dobiegi PE32 lub PE40
biorę też pod uwagę wykopanie 2 studni, zależy na jakiej głębokości znajdę lustro wody.
Ostatnio edytowane przez Drops2 ; 12-06-2023 o 18:25 Powód: literówka
Tu się buduje:
https://forum.muratordom.pl/showthre...a-nad-rzeczką
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem łączenie odwiertów w szeregu jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dlaczego, bo schładzamy tylko pierwszy odwiert a do następnego podawany jest już wstępnie ogrzany glikol. Temu w przypadku odwiertu takie rozwiązanie zastosowałem. Ważne jest by zachować odpowiedni odstęp pomiędzy dobiegami, minimum 0,6 m, głębokość minimum 1,5 odstęp miedzy odwiertami minimum 4 m. Trzy w szeregu powinno dać jeszcze lepszy efekt.
12 odwiertów też trochę działki zajmie ( a czemu po 25 m ? )
Dobiegi robił bym tą samą średnicą rury co odwierty, chyba ze studnia zbiorcza na zewnątrz ale ja wole mieć rozdzielacze w środku pomieszczenia.
Odnośnie koszy, 8 koszy to już trochę dużo ( 1600 m rury ) i trochę działki też potrzeba ale 6 to bym zmieścił, dało by to 1200 m rury i koszty 9000 zł.
Wszystko się okaże po sezonie zimowym co są wartę, ale myślę ze dadzą radę. Na wszystkich pętlach będą termometry więc wszystko wyjdzie, jedno co już wiem to udało się uzyskać takie same opory na wszystkich pętlach bez stosowania rotometrów.
Dzisiaj jak bym miał robić 270 m odwiertu które mam, musiał bym zapłacić 30000 zł, to 3 razy więcej niż koszę.
pozdrawiam
Dom parterowy z poddaszem użytkowym 240 m2, ogrzewanie same grzejniki.
Pompa ciepła Thermia Villa 9kw, kolektor pionowy 6 x 45m + 2 koszę pe 32 po 200m.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Minęły już dwa tygodnie jak pompa grzeje CWU na samych koszach.
Po zakończeniu grzania cwu temperatury bez zmian, 14 wejście 10 wyjście.
pozdrawiam
Dom parterowy z poddaszem użytkowym 240 m2, ogrzewanie same grzejniki.
Pompa ciepła Thermia Villa 9kw, kolektor pionowy 6 x 45m + 2 koszę pe 32 po 200m.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Po ponad dwóch miesiącach jak pracują kosze do grzania CWU, temperatura na koniec grzania 16 zasilanie 12 powrót.
W lipcu temperatury się podniosły do 15/11 - nie wiem czy to wpływ prawie całkowitego zasypania wykopu, wcześniej było zostawione 0,7 m.
A już mniej więcej od połowy sierpnia 16/12. W jeden weekend miałem dość duże zużycie ciepłej wody, było i tak ze cwu było grzane w krótkich odstępach czasu i żadnej różnicy na koszach.
Jak na razie aby tak dalej.
pozdrawiam
Dom parterowy z poddaszem użytkowym 240 m2, ogrzewanie same grzejniki.
Pompa ciepła Thermia Villa 9kw, kolektor pionowy 6 x 45m + 2 koszę pe 32 po 200m.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobota robotą, wiadomo trochę jej było ale doprowadzenie działki do odpowiedniego wyglądu trochę zajmuje.
Pomijany temat to miejsce ale nie pod dolne źródło ale na ziemie z wykopu, którą trzeba przez jakiś czas gdzieś zgromadzić najlepiej przy wykopie.
W przypadku zakopywania takich dwóch koszy, było wydobyte około 90 m3 ziemi, biorąc pod uwagę spulchnienie ziemi, to już mamy ładną hałdę.
Potem zakopywanie, jak postanowiłem dla lepszego zamulenia rurek czy jak to zwał robić to na trzy etapy i tu czas zanim doprowadzimy działkę do porządku.
Wiadomo na jeszcze nie zagospodarowanej działce nie ma to znaczenia.
Dom parterowy z poddaszem użytkowym 240 m2, ogrzewanie same grzejniki.
Pompa ciepła Thermia Villa 9kw, kolektor pionowy 6 x 45m + 2 koszę pe 32 po 200m.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajnie, ze cos się dziej w temacie. Kluczem do sukcesu jest odnajdywanie właściwych rozwiązań, do zaistniałych warunków. Takie dosyć rozlegle kosze zastosowałbym , gdybym miał większy placyk, ale nie na tyle duży, aby zastosować wymiennik poziomy (kort tenisowy?). Dla mniejszych placyków lepsze mniejsze wymienniki (takie jak wcześniej na dwóch mniejszych trawniczkach). Jak ktoś ma spora niezagospodarowana działkę to najlepiej wymiennik poziomy, a jak wąsko to zrobić poziome "pionowe" spiralne źródłoZałącznik 452351, lub jak da radęZałącznik 452352. Pionowe odwierty przy braku miejsca, można zrobic nawet pod budynkiem. Każdy znajdzie cos dobrego dla siebie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom: szkielet drewniany prefabrykowany
Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
Strop: 30cm Steico Zell
Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
Dziennik budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
No również sezon grzewczy rozpoczęty tak około 10 października.
Tak jak wspominałem ze wszystkie pętle będę miał opomiarowane temperaturowo przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
Czujniki DS18B20 Sonoff załozone na każdej pętli zasilającej.
Postanowiłem ze nie będę katował pętli koszowych by sprawdzić ich wydajność.
Sezon grzewczy rozpocząłem uruchamiając wszystkie 5 pętli.
Kosz 1: 14,2 stopni
Kosz 2 : 14,5 stopni
Odwiert 1 ( 2 x 45 m połączone szeregowo ): 10,6 stopni
Odwiert 2 ( 2 x 45 m połączone szeregowo ): 10,5 stopni
Odwiert 3 ( 2 x 45 m połączone szeregowo ): 11,0 stopni
Co daje po przejściu przez rozdzielacz, mierzone na wejściu przed wymiennikiem i ze wymiennikiem.
oczywiście po zakończeniu pracy sprężarki.
Zasilanie: 12 stopni
Wyjście: 9 stopni.
i tak od tygodnia
Wychodzi na to ze kosze podbijają łączną temperaturę o około 1,5 stopnia.
Kosze w pierwszych dwóch dniach obniżyły temperaturę o 2 stopnie z 16 na około 14 i tak na razie trzymają.
W najbliższych dniach będę wymieniał obiegówkę DZ, delta jest ok ale obecna to grundfos z podnoszeniem do 8m i przepływem 110 L/min i na 3 biegu połyka 205 W, wymiana na energooszczędną z podnoszeniem do 12 m i przepływem 160 L/min.
pozdrawiam
Dom parterowy z poddaszem użytkowym 240 m2, ogrzewanie same grzejniki.
Pompa ciepła Thermia Villa 9kw, kolektor pionowy 6 x 45m + 2 koszę pe 32 po 200m.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych