    Domyślnie Montaż odprowadzenia spalin w ścianie

    Czy ma ktoś namiar na jakąś instrukcję Viessmanna, gdzie jest pokazane, jak można zamontować odprowadzenie spalin? Kocioł ma być instalowany w pomieszczeniu gospodarczym, a hydraulik upiera się, że odprowadzenie musi być przez komin, więc trzeba komin reperować i rury wpuszczać, co nie ma dla mnie sensu, bo sam mieszkałem w budynku mieszkalnym, gdzie kocioł był zamontowany na parterze a wylot normalnie przez ścianę na ogród i nie było problemu.

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    4.621

  3. #3

    Domyślnie

    O to chodziło. Dziękuje bardzo.

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    4.621

    Domyślnie

    Drobna, ale istotna uwaga.
    Wyprowadzenie spalin przez ścianę jest możliwe dla kotła do 21 kW.
    Rozumiem, że pozostałe warunki znasz.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Drobna, ale istotna uwaga.
    Wyprowadzenie spalin przez ścianę jest możliwe dla kotła do 21 kW.
    Rozumiem, że pozostałe warunki znasz.
    A jakie sa te pozostałe warunki?

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    4.621

    Domyślnie

    /§ 175/
    1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

    1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

    2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.

    2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.

    3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.