Myślę, że jest to możliwe jeśli wywiew będzie bardzo mały.
Myślę, że jest to możliwe jeśli wywiew będzie bardzo mały.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest błąd czujników który znika bo resecie centrali xD nie wiem czy ja mam takie szczęście czy ten rekuperator to jeden bubel gdzie jest błąd na błędzie, zaraz po zakupie przyjechał kurier na wymianę sterownika bo wymieniali wszystkie, teraz się okazuje że przycisk przewietrzania nie działa, czujniki temp pokazują co chcą i trzeba resetować centrale żeby pokazywały prawidłowo, moduł CF ma wyświetlaczu bilansuje a faktycznie dmucha sobie co chce i jak chce... Dramat. Myślę czy to można jakoś reklamować ze zwrotem kosztów bo to jakaś masakra
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPobaw się w ustawienia bez modułu cf i podeślij temperatury. Myślę że przy odpowiednim bilansie wyjdzie to już normalnie.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie no temperatury są o wiele lepsze z wyłączonym CF, jeszcze chociaż żeby działa korekta nawiew/wywiew z włączonym CF. Tylko po co w takim razie kupować moduł za kilka stów który nie działa? Tak samo dziwne ze przez tyle miesięcy nikt nie zauważył że fizyczny przycisk od przewietrzania nie działa. Chyba że tylko ja tak skrupulatnie wszystko sprawdzam ;d
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożliwe, że nikt tego nie używa.
Cisnij producenta o to działanie CF.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNieźle ktoś przy składaniu dał ciała, ale jest nadzieja że będzie działał.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa ten moment nie wie nic o ciśnieniach i przepływach, więc nie ma opcji by działało.
Aczkolwiek lipa, że nie ma autodiagnostyki. Zmienia się wydatek na wentylatorze, a wartości ciśnień bez zmian, powinien wywalić jakiś błąd chociaż.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzwoń i goń producenta, by nowy i SPRAWDZONY reku przysłał a to coś im odeślij Jak będą mieć opory to zawitaj na ich kanał na YT i obsmaruj.
Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNarazie zobaczymy co wyjdzie z nowym czujnikiem jeżeli chodzi o przywck przewietrzania to nawet lepiej że tak działa i tanim kosztem zrobiłem sobie automatyzacje przewietrzania. Może komuś się przyda. A więc kupiłem bramkę zigbee i 3 czujniki temperatury i wilgotności od sonoff (są na baterie i mega długo trzymają) czujniki umieściłem w dwóch łazienkach i pralni. Do tego włącznik sonoff bez napięciowy. Ustawiłem automatyzacje gdy w pomieszczeniu wilgotność wzrośnie pow 70proc. Włączcznik zwiera piny na płycie rekuperatora na 10min i tym sposobem zamiast wydawać 1490 za czujnik higro wydałem niecałe 200. Można zrobić taniej i dać jeden czujnik w kaw kanale wywiewnym rekuperatora ale tak działa bardziej precyzyjnie mierząc w pomieszczeniach.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie czy to ma sens?
Zimą i tak ta wilgoć się rozejdzie, a wietrzenie latem może spowodować efekt odwrotny, bo z zewnątrz zaczniesz nawiewać jeszcze bardziej wilgotne powietrze w pewnych warunkach.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co wiem to wymiennik entalpiczny w lecie spowoduje zmniejszenie wilgotności z zewnątrz. A jeżeli chodzi o to czy ma sens używanie czujek wilgotności ? Moim zdaniem to ma ogromny bo widzę różnicę w dolnej małej łazience jak biorę prysznic przy działaniu funkcji przewietrzania i bez niej co kto lubi ja jedynie podsunalem swoje rozwiązanie. Dzisiaj przyszedł nowy moduł CF. Jak narazie wydaje się ze jest ok. Znaczna roznica w temperaturach zauwazalna. Przy 11 stopniach na zewnątrz, i wyciągu 21 jest nawiew 19.2* było 14.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEntalpiczny latem osusza jeśli masz klimę. Jeśli nie masz to odzyskuje wilgotność i potęguje efekt w pewnych sytuacjach.
A w zasadzie zawsze wtedy gdy wilgotność powietrza wywiewanego jest wyższa niż nawiewanego, czyli np gdy aplikujesz wietrzenie ta wilgotność wraca do nawiewu. O ile teraz to plusz latem już nie.
Też mam czujniki w łazience, ale czy wietrze czy nie to wilgotność spada na tyle szybko, że wolę rozłożyć to w czasie.
Tak wygląda koło północy po dość intensywnym prysznicu.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 21-04-2021 o 18:12
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzasami jest więcej, ale jak widać bez wietrzenia spada bardzo szybko. Jak włączę wietrzenie jest znikoma różnica, dlatego przestałem się bawić w pisanie algorytmu do automatyzacji tego.
No napisali, że jeśli w domu jest niższa, ale właśnie - kiedy będzie niższa? Jeśli na zewnątrz dlugotrwale utrzymuje się dana wilgotność, to w domu masz te wilgotność plus zyski bytowe - niech będzie plus 1g/M3. Wywiewajac ta wilgotność będzie szła do nawiewu. U siebie z premedytacją brałem taki, bo osuszam powietrze, więc jeszcze poprawi to sprawność procesu. Są dni że zyskasz na erv, ale są takie, że stracisz. Jak na zewnątrz będzie nagły wzrost, to erv pomoże.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStała nastawa RH do regulacji wilgotności jest niestety niewystarczająca.
Zimą dobre jest 50, latem 80.
Przykładowo w centralach Systemair, masz możliwość ustawienia 2 wartości maksymalnego RH (letni i zimowy i przełączają się w zależności od temperatury zewnętrznej)
Jeszcze inaczej ma to rozwiązane Swegon,
Ustawiając RH, centrala przelicza aktualną zawartość wilgoci (AH) i płynnie zmienia wydajność centrali by utrzymać stałą zawartość wilgoci w powietrzu.
Jeśli akurat nie jest wyposażona w odzysk wilgoci, zwalnia tak samo zimą jak i latem, gdy jest to niepotrzebne.
Właściwie tylko u tych 2 producentów widziałem tak dobrze przemyślaną regulację wilgotności.
U innych, mimo że centrale mają na wyposażeniu przetworniki wilgotności ich funkcjonalność jest ograniczona do roli prostego higrostatu, którego nastawy w ciągu roku trzeba korygować.
Inna sprawa, to zachowanie takich central w momencie brania kąpieli.
Wyjście z pod prysznica i jednoczesne załączenie centrali na maksymalny bieg przyjemne nie jest.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego najlepiej zainstalować jakiś darmowy system automatyki budynkowej na np. RPi i pobawić się w tworzenie automatyzacji. Z tym czujnikiem dzwonkowym, to na pewno błąd w oprogramowaniu. Widzę, że trochę mają problem z dopracowaniem softu. Przyciski czy jakieś współczynniki kompensacji, to rzeczy bardzo proste w C. Chyba, że programują te centrale w asemblerze
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych