dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
  1. #1

    Domyślnie Zasyp wykopu czymś innym niż pospółka

    Cześć, zastanawiam się nad wymiana gruntu. 6 metrów w dół ponieważ mam glinę plastyczną i miekkoplastyczną. Nie są to niestety małe koszta i tak się zastanawiam nad obniżeniem ich poprzez wrzuceniem na sam dół czegoś tańszego niż pospółka czy piasek. Myślałem że 3 metry czegoś tańszego i 3 metry piasku. Czy jest w ogóle sens tak kombinować?

  2. #2

    Domyślnie

    Jak ci sie projektant podpisze pod tym to wymieniaj glinę na cos jeszcze gorszego. Przy 6 metrach wymiany to chyba palowanie taniej wyjdzie. Na to płyta.

  3. #3

    Domyślnie

    Dlaczego ma być wymienione aż 6 metrów? Bo glina?
    Wystarczy ją wymienić na 60-100 cm poniżej posadowienia.

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    maaszak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-315
    Posty
    1.383

    Domyślnie

    Cytat Napisał Qbkens Zobacz post
    Cześć, zastanawiam się nad wymiana gruntu. 6 metrów w dół ponieważ mam glinę plastyczną i miekkoplastyczną. Nie są to niestety małe koszta i tak się zastanawiam nad obniżeniem ich poprzez wrzuceniem na sam dół czegoś tańszego niż pospółka czy piasek. Myślałem że 3 metry czegoś tańszego i 3 metry piasku. Czy jest w ogóle sens tak kombinować?
    No właśnie pospółka to jest to tańsze co jeszcze można dobrze zagęścić (są rózne frakcje pospółek i ewentualnie tu można coś przyoszczędzić). Piasek to zbyt drobne i jednorodne kruszywo, ewentualnie do zasypania pod podłogę.
    Pod fundament grunt musi być nośny. Jeśli konieczna jest wymiana to powinno być to opracowane w projekcie, jaki materiał w jakich warstwach. Szczególnie w tak trudnych warunkach, że konieczna jest wymiana aż 6 m w głąb.
    Węgle do elektrowni, NIE do domu.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Jak ci sie projektant podpisze pod tym to wymieniaj glinę na cos jeszcze gorszego. Przy 6 metrach wymiany to chyba palowanie taniej wyjdzie. Na to płyta.
    Samo palowanie to ok 90 tysięcy więc taniej na pewno nie wyjdzie.
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Dlaczego ma być wymienione aż 6 metrów? Bo glina?
    Wystarczy ją wymienić na 60-100 cm poniżej posadowienia.
    Jak glina poniżej złapie wodę to się uplastyczni i wszystko siądzie na skutek masy budynku.
    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    No właśnie pospółka to jest to tańsze co jeszcze można dobrze zagęścić (są rózne frakcje pospółek i ewentualnie tu można coś przyoszczędzić). Piasek to zbyt drobne i jednorodne kruszywo, ewentualnie do zasypania pod podłogę.
    Pod fundament grunt musi być nośny. Jeśli konieczna jest wymiana to powinno być to opracowane w projekcie, jaki materiał w jakich warstwach. Szczególnie w tak trudnych warunkach, że konieczna jest wymiana aż 6 m w głąb.
    Rozumiem, zbieram po prostu informacje o innych możliwościach.

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    maaszak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-315
    Posty
    1.383

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kubańczyk Zobacz post

    Jak glina poniżej złapie wodę to się uplastyczni i wszystko siądzie na skutek masy budynku.
    Zależy jaka glina i jaki jest układ geologiczny. Jakbyś pokazał badania geotechniczne to pewnie być może ktoś podrzuciłby jakąś konstruktywną opinię.
    Generalnie uplastyczni się tylko powierzchniowo. Dlatego fundamenty w glinie należy wykonać szybko w okresie bez opadów. Jeśli się nie zdąży i wykop zaleje to po osuszeniu należy wybrać to co rozmiękło (zazwyczaj 10-15cm) poniżej będzie znów nośny. Po wykonaniu fundamentów woda niestraszna (pomijam jakość samej hydroizolacji budynku).
    Węgle do elektrowni, NIE do domu.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    Zależy jaka glina i jaki jest układ geologiczny. Jakbyś pokazał badania geotechniczne to pewnie być może ktoś podrzuciłby jakąś konstruktywną opinię.
    Generalnie uplastyczni się tylko powierzchniowo. Dlatego fundamenty w glinie należy wykonać szybko w okresie bez opadów. Jeśli się nie zdąży i wykop zaleje to po osuszeniu należy wybrać to co rozmiękło (zazwyczaj 10-15cm) poniżej będzie znów nośny. Po wykonaniu fundamentów woda niestraszna (pomijam jakość samej hydroizolacji budynku).
    Tak, ale co wtedy jak gdy po wybudowaniu budynku będzie kilka dni solidnie padać i woda opadowa wejdzie w grunt pod budynek do głębszych warstw i jeszcze bardziej uplastyczni glinę ?

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    maaszak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-315
    Posty
    1.383

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kubańczyk Zobacz post
    Tak, ale co wtedy jak gdy po wybudowaniu budynku będzie kilka dni solidnie padać i woda opadowa wejdzie w grunt pod budynek do głębszych warstw i jeszcze bardziej uplastyczni glinę ?
    Po poprawnym wybudowaniu mało prawdopodobne aby gliny uległy uplastycznieniu na dużej głębokości.
    Taka jest opinia geologa, że należy wymienić 6m? Być może lepiej orientuje się stosunkach wodnych w tej okolicy. To zadanie architekta aby zaproponował odpowiedni sposób wymiany. Na pewno trzeba też zastosować geowłókniny aby oddzielić słaby grunt od pospółki.
    Węgle do elektrowni, NIE do domu.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony