Witam wszystkich forumowiczów
Stoję przed pewnym dylematem. Chcę się pozbyć pieca na ekogroszek - powody oczywiste - zdrowie, czystość i ilość czasu spędzonego na obsługę.
I tutaj jest pewien dylemat, bo mogę mieć gaz z sieci, albo zainwestować w PC (koszt wejścia po dopłatach jest podobny, bardziej zastanawiam się (albo bardziej bym powiedział boję się kosztów eksploatacji, żeby nie było, że za ogrzewanie zapłacę rocznie 5000 za prąd.
Jak dobrać pompę ciepła, żeby nie było za mało, ale też, żeby pompa nie cykała co pół godziny. Co sprzedawca to inna pompa. Jeden sugeruje T-Capa 9kW, inny twierdzi, że wystarczy Zubadan 8kW, a jeszcze inny, że T-Cap 9kW to moze byc trochę mało i lepiej 12kW. No i nie wiem co robić. Sugeruje się przy pompie, ale nie wiem co wybrać, bo każdy twierdzi coś innego. Nie chciałbym tez tego, ze jak przyjdą znów takie mrozy jak w tym roku to pompa będzie grzała czym się da paląc tysiące złotych, a ja będę miał max 18 stopni w domu. Komfotowo jest w 21,5-22 stopni
Będę wdzięczny za każdą poradę Bo póki co mam dość duży mętlik w głowie. Najbezpieczniej co prawda wybrać gaz, ale....jakby tak dołożyć w przyszłości panele to Gaz staje sie kompletnie nieopłacalny (tak mi się przynajmniej wydaje), ale póki co to cały problem jest w tym, że nie wiem jaką pompę i o jakiej mocy zakupić oraz jak oszacować koszty eksploatacji. No raczej nie chciałbym płacić po 1500zł za miesiąc w sezonie grzewczym.
Co do nieruchomości. Dom z 2012. W moim posiadaniu od końca 2019. Parter + Poddasze. Ogrzewanie typowa hybryda z tamtego czasu czyli podłogówka + kaloryfery (Podłogówka 60m2 powierzchni ogrzewanej, kaloryfery ok 110m2 powierzchni ogrzewanej) Jest jeszcze kaloryfer w garażu ok 40m2 ale nigdy go nie włączyłem, bo ciągle w garażu stoi coś innego niż samochód - no jak to w Polskim garażu.
Podłogówka praktycznie na całym parterze, ale w części salonowej jest kaloryfer, na piętrze kaloryfery w pokojach, a podłogówka + kaloryfer w łazience.
Kaloryfery dwupłytowe dość przewymiarowane, wsp ok 3,3-3,5. Zasilanie kaloryferów Pex 16. Ogrzewanie ma dwa obiegi spotykające się w kotłowni. Dodatkowo w rozdzielaczu od podłogówki jest układ pompowy.
Budynek z YTONGA 24 docieplony 15 cm białym styropianem - parametrów styropianu niestety nie znam. Dach z dachówki betonowej docieplony w poziomie wełną 18cm i po bokach także 18cm. Dodatkowo poddasze ma na podłodze OSB + GK na ścianach. W budynku 3 balkony o pow całkowitej ok 10m2
W podłodze styropian chyba 15cm - i chyba tez biały jeśli to ma znaczenie (twardy)
Okna dwuszybowe o U =1,0, raczej szczelne. Drzwi metalowe KMT, przeszkleń w domu jest trochę. Wentylacja grawitacyjna.
Dom wg projektu Julka 3. Zamieszkują obecnie 3 osoby + pies i kot
Obecnie idzie ok 0,5 tony ekogroszku na miesiąc w miesiącach zimowych. Kupuję raczej ten lepszy po ok 1100PLN/tona, kaloryczność ok 27MJ.
Temperatura na piecu 50st (tutaj nadmienię, ze to docelowa, bo normalnie z racji bezwładności pieca po wyłączeniu nadmuchu potrafi wzrosnąć do nawet 56st przez pewien czas), CWU 47 stopni.
Zbiornik na CWU jest obecnie 100 litrów, ale jest to trochę mało. Wody niestety zużywamy dużo, bo ok 10m3 na miesiąc.
No tutaj też muszę nadmienić, ze piec to jakiś bezklasowy trochę jest Eltech czy coś takiego produkowany kiedyś w Pleszewie. Raczej jakiejś zaawansowanej regulacji tam nie ma (Sterownik Tango 2). Jego sprawność jest czysto teoretyczna, ale pewnie jak był nowy to było możne i ze 65%, ale tak z doświadczenia i katem oka fizyki to nie wróżę mu wyjścia poza 50% - większość ciepła i tak idzie w komin - nie wiem może ktoś kiedyś dał za mocną dmuchawę, bo mi się tej maszynerii przez dwa lata nie dało jakoś perfekcyjnie wyregulować. W każdym razie jego historia dobiega końca.
Mam tez świadectwo energetyczne sprzed 8 lat,a w nim EP=88kWh/m2 rok i Ek=69kWh/m2a. Przyjęto, ze ogrzewne bedzie 230m2 Kubatura 564m3, zwartość budynku 0,9, osób 4, normalne temp. eksploatacyjne 19,3st. Uścian=0,15W/m2K, Upodłogi 0,22W/m2K. Dach w skosach Ud=0,15W/m2K, w poziomie Ud=0,08W/m2K. Nie wiem natomiast na ile ono jest wiarygodne, bo znalazłem kilka błedów np, że okna mają U=0,86 i sa 3 szybowe, a w rzeczywistości są 2 szybowe i mają U=1,0, choć dużo szczegółów jest podanych z tego konkretnego domu, więc nie spisywali na żywca z projektu, bo tam jest dom z ceramiki i np. nie ma podłogówki
Byłbym wdzięczny też za pomoc w doborze zwiększenia mocy przyłączeniowej. Obecnie mam 15kW i zabezpieczenie 3x25A na liczniku. W tablicy jest włożona 3x40. Kabel do domu to 5x12mm2(??? średnica 4mm miedzi mierzone linijką, bo suwmiarka metalowa a trzeba by było iść wyłączyć prąd w budynku) Do garażu mam pociągnięte 3x2,5mm2, B16, do kotłowni osobno 16A na gniazdka i 16A osobno na piec. Trójfazówkę z garażu mogę podciągnąć do kotłowni, bo do niczego się nie przydaje.
Nie wiem ile bierze pompa więc moje pytanie, czy w najgorszym przypadku np 9kW pompa bierze 9kW (no nie liczymy grzałek, tylko z samego agregatu, bo z grzałek łatwo dodać). W domu mam wszystko na prąd (płyta indukcyjna, piekarnik, duża lodówka SbS, zmywarka, kilka komputerów).
Wydaje mi się, żeby złożyć wniosek o powiedzmy 26kW, ale to tylko moje domysły. Prąd poprowadzony ziemią W okolicy same nowe domy, wiec zakładam, że dla Tauronu to nie powinien być problem.
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.