dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
  1. #1

    Domyślnie Jaka musi byc minimalna długość

    Witam
    Chciałbym przygotować nowy budynek pod PC (jeszcze nie wiem jaka będzie jedyne co wiem że jestem zdecydowany na splita) I tu pytanie jaka może być minimalna długość przewodów gaz/ciecz łączących jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną?Przy okazji spytam jakie powinno być zabezpieczenie za licznikiem 25A wystarczy?

    Dziękuję za odp

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Określa to producent. Z reguły 3-5 metrów. Daikin ERGA 04-08 producent podaje minimalnie 3 metry.

    Zabezpieczenie zalicznikowe - tak samo. Dal wspomnianego wyżej Daikina - 20A plus zabezpieczenie dla grzałek.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  3. #3

    Domyślnie

    Moc bezpiecznika zależy od mocy Pompy Ciepła, trzeba katalogi sprawdzać.
    Zazwyczaj 10 kW trzyfazowa starczy jej 3x16A; przy mocniejszych - mocniejszy bezpiecznik;
    Pompa jednofazowa do 6 kW to 20A;
    ale już jednofazowe 8-9 kW to bezpiecznik 25A.
    W katalogach producent podaje moc wymaganego zabezpieczenia i to jest bezpiecznik na Pompę Ciepła.
    Główny bezpiecznik na dom powinien być mocniejszy.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dar3k

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Tarnowo Podgórne
    Posty
    131

    Domyślnie

    Pompa wyjeżdżając z fabryki jest już "nabita" czynnikiem, który p ułożeniu instalacji, wytworzeniu próżni i odkręceniu zaworu w pompie napełnia całą instalację i długośc minimalna i maksymalna wynika z tego, że czynnik jaki jest w pompie wychodząc z fabryki będzie wystarczający dla takiej instalacji - tj. nie będzie go za dużo (byłoby gdyby była krótsza instalacja niż zalecana) lub za mało (byłoby gdyby była dłuższa niż zalecana), co nie oznacza, że się nie da - należy jedynie w przypadku krótszych lub dłuższych instalacji odpowiednio odpompować czynnika lub dopompować - oczywiście tak aby było go zgodnie z zaleceniami, ewentualnie sztucznie wydłużyć długość insalacji.
    Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony