    Witajcie,
    mieszkam w mieszkaniu które jest w stosunkowo nowym bloku (2013rok) i jakiś czas temu zauważyłam pęknięcia tynku na ścianach oraz na suficie. Były to dość duże rysy, ale w większości nie wyglądały na głębokie. Czasami słychać było, że pęka - "takie strzelanie". Jakiś czas był spokój a dziś bez ostrzeżenia spadł dosłownie dwumetrowy kawałek tynku z sufitu. Czym to może być spowodowane? Niestety nie wiem kto i jakie wykonał te tynki. Czy sądzicie, że będzie trzeba skuwać wszystko?

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar RobertCentro
    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Elbląg
    Kod pocztowy
    82-300
    Dzielnica
    Stawidłowa 12a
    Posty
    10

    Domyślnie

    Cześć, ktoś mieszka nad Tobą?
    Reklama na FM jest płatna

  3. #3

    Domyślnie

    Pewnie nie. Wszyscy się wynieśli.

  4. #4

    Domyślnie

    Nie pytaj o powód - mleko się wylało i trzeba naprawić > opukaj sufity i ściany - tam gdzie tynk wydaje głuchy odgłos jest odparzony i trzeba go skuć (pewnie słaby podkład )

  5. #5

    Domyślnie

    No nad nami mieszkają sąsiedzi, ale nie zalali nas ani nic w tym stylu.
    Myślicie, że wystarczy tak opukać i skuć to co się nie trzyma a te ubytki uzupełnić? Jeśli tak to czym? Normalnie tynkiem?

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    maaszak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-315
    Posty
    1.383

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sagita33 Zobacz post
    No nad nami mieszkają sąsiedzi, ale nie zalali nas ani nic w tym stylu.
    Myślicie, że wystarczy tak opukać i skuć to co się nie trzyma a te ubytki uzupełnić? Jeśli tak to czym? Normalnie tynkiem?
    A jaki tynk jest teraz? Gipsowy czy cementowo-wapienny?
    Kilka możliwości:
    - nie zagruntowano podłoża (ważne przy gipsie), więc tynk ma słabą przyczepność
    - tynkowano w zbyt niskich temperaturach, gdy przyszły temperatury użytkowe (słońce latem, ogrzewanie zimą) to zadziałało zjawisko rozszerzalności cieplnej (gips ma dużo wyższy ten spółczynnik niż cem-wap), tynk nie miał wykonanych dylatacji to naprężenia wewnętrzne spowodowały spękania i odspajanie tynku (wskazują na to słyszalne trzaski)
    - po tynkowaniu zbyt szybko wietrzono/osuszano tynki, tynkom zabrakło wilgoci na pełne związanie, więc finalnie są słabsze niż powinny.

    Pozostaje solidnie opukanie wszystkiego i tynkowanie ubytków. Ale jeśli nie ma pewności co do tego jakie tynki wykonano to bezpieczniej byłoby skuć wszystko. Ale jeśli większość trzyma się a tylko niektóre miejsca są słabsze to można ryzykować i uzupełnić te miejsca.
    Węgle do elektrowni, NIE do domu.

  7. #7

    Domyślnie

    Wg mnie tynk jest cementowo-wapienny bo jest koloru szarego i nie jest chyba taki gładki jak zapewne byłby gipsowy... Aczkolwiek nie znam się