  1. #1

    Domyślnie Podłogówka + grzejniki(?) na poddaszu…

    Mam taki problem do rozwiązania. Buduje dom ze stropem lekkim (płyta OSB na drewnianych legarach). Na parterze będzie całościowo podłogówa. Co zastosować na poddaszu użytkowym? Będą tam dwa pokoje. Razem 30m2.

    Projekt zakładał grzejniki ale pracujące z kotłem gazowym, który zastąpi jednak PC. Tu właśnie pojawia się pytanie…

    1. Ustawić PC na 50st i na obieg podłogówki domieszkę wody z powrotu na 30-35st? Trochę szkoda grzać PC do 50st dla dwóch grzejników. Mało ekonomicznie.
    2. Zostawić 30-35st na całości i przewymiarować grzejniki na poddaszu?
    3. Może podłogówka na stropie lekkim? Mam tu obawę o ten system. Dodatkowo jest dość drogi a pokoje na poddaszu nie będą często użytkowane.

    Co byście mi doradzili w tej sytuacji?

  2. #2

    Domyślnie

    Duże grzejniki c33,ja mam na pokój 13m2 grzejnik c33 600x2000 i puszczam ta samą wodę co na podłoge czyli 30st.
    Musza byc podlaczone krzyżowo.
    U mnie wszystko bez bufora ale podczas defrostów slychac szum w grzejnikach(moze obudzic) moze jakby byly grubsze dojscia albo bardziej rozlegla instalacja c.o to by tego nie bylo ,niektórym nie szumi.
    Mi to nie przeszjadza wiec bufora nie dokładam.
    Oczywiscie w takim przypadku jak Twój czyli wkolo sama wełna praktycznie zero czegos co zakumuluje ciepło ,góra będzie Ci dużo szybciej stygła niż dół
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  3. #3

    Domyślnie

    Zrobiłbym ogrzewanie ścienne -chyba najlepsze rozwiązanie, ale przyłącz pod grzejniki i tak bym zostawił.

    jeżeli grzejniki to mocno przewymiarowane i dobre ocieplenie tych pokojów.
    Rozwiązania z grzejnikami i lekką podłogą mają jednak taką wadę, że nie zapewniają stabilnej temp w pomieszczeniu.
    Rozważ gorsze ocieplenie stropu, aby część ciepła z parteru dostawał się na piętro.

  4. #4

    Domyślnie

    Dziękuję za podpowiedzi.
    Czytałem, że rozwiązaniem mogą być klimakonwektory. Co sądzicie?

    Przy opcji z podłogówką widzę kilka wad:
    - większe obciążenie stropu
    - utrata wysokości ok 3cm. Na poddaszu ma to znaczenie
    - brak betonu, który akumuluje ciepło w podłodze

    Przewymiarowane grzejniki to koszt zakupu i wątpliwa ozdoba.

  5. #5

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:41

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    1. Ścienne
    2. Podłogówka w systemie suchym (jest droższa ale to tylko 30m2)

    1+2 równocześnie (o ile samo ścienne nie wystarczy).

    Grzejników na 35*C raczej nie przewymiarujesz, na 50*C już wychodzą duże.
    Klimakonwektory mogą być, ale drogie i szumią.

    Dlatego zdecydowanie 1, 2 lub 1+2.

    Jak zrobisz rozwiązanie z dwoma temperaturami zasilania, to pompa 2 strefowa też ze 3 tys. droższa będzie i gorszy SCOP uzyskasz.

Tagi dla tego tematu