dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    5y1w3k

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Nowa Sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    56

    Domyślnie Grzałka do bojlera ze stali nierdzewnej

    Proszę o pomoc w wyborze sprawdzonej grzałki do zbiornika ze stali nierdzewnej. Do tej pory najdłużej grzałka wytrzymała rok. Ostatnia miesiąc. Normalnie załamka.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Moc/Gwint(mocowanie) ?
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.268
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał 5y1w3k Zobacz post
    Proszę o pomoc w wyborze sprawdzonej grzałki do zbiornika ze stali nierdzewnej.
    Z króćcem mosiężnym. Jaka padła?

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    5y1w3k

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Nowa Sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    QUOTE=CityMatic;8051948]Moc/Gwint(mocowanie) ?[/QUOTE]
    Moc 2-3kw, gwint jest nietypowy bo 7/4 ale mam przejściówkę na 5/4.
    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Z króćcem mosiężnym. Jaka padła?
    padła 3kw INCOLOY


  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.268
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał 5y1w3k Zobacz post
    padła 3kw INCOLOY
    Czyli coś takiego:
    http://www.nokaut.pl/grzalki/grzalka...rmostatem.html

    Co stwierdził gwarant i na czym polega usterka?

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    5y1w3k

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Nowa Sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Czyli coś takiego:
    http://www.nokaut.pl/grzalki/grzalka...rmostatem.html

    Co stwierdził gwarant i na czym polega usterka?
    Dokładnie taka.
    Gwarant po prostu wymienił na nową, a nowa właśnie padła po miesiącu. Usterka polega na tym że się jakby przepala i dziurka się robi i wyrzuca różnicówkę.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.268
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał 5y1w3k Zobacz post
    Usterka polega na tym że się jakby przepala i dziurka się robi i wyrzuca różnicówkę.
    I zasobnik Joule z duplexu?
    Skoro uznali gwarancję, to zweryfikowali przyczyny nie objęte gwarancją?

    Gwarancją nie objęte są zniszczenia elementu grzejnego poprzez związki chemiczne zawarte w wodzie, prądy błądzące oraz twardość wody oraz korozji elektrolitycznej tzn. rozszycie rurki..


    I wszystko, co wkręcone w zasobnik jest mosiężne?

    To dziwne.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał 5y1w3k Zobacz post
    Proszę o pomoc w wyborze sprawdzonej grzałki do zbiornika ze stali nierdzewnej. Do tej pory najdłużej grzałka wytrzymała rok. Ostatnia miesiąc. Normalnie załamka.
    U mnie od prawie 2 lat w bojlerze z kwasówki siedzi Termik https://allegro.pl/oferta/termik-grz...-kw-9081269010 Póki co działa. Możesz u siebie przetestować dla odmiany.
    http://termik.pl/files/zespoly-grzej...-teri-inox.pdf

  9. #9
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    5y1w3k

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Nowa Sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał emigrus Zobacz post
    U mnie od prawie 2 lat w bojlerze z kwasówki siedzi Termik https://allegro.pl/oferta/termik-grz...-kw-9081269010 Póki co działa. Możesz u siebie przetestować dla odmiany.
    http://termik.pl/files/zespoly-grzej...-teri-inox.pdf
    Dzięki

  10. #10
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    5y1w3k

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Nowa Sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    I zasobnik Joule z duplexu?
    Skoro uznali gwarancję, to zweryfikowali przyczyny nie objęte gwarancją?

    Gwarancją nie objęte są zniszczenia elementu grzejnego poprzez związki chemiczne zawarte w wodzie, prądy błądzące oraz twardość wody oraz korozji elektrolitycznej tzn. rozszycie rurki..


    I wszystko, co wkręcone w zasobnik jest mosiężne?

    To dziwne.
    Wszystko wkręcone w zbiornik jest mosiężne.
    Przyczyn tak naprawdę nikt nie weryfikował. Wymienili i tyle. Ale pewnie nie będą wymieniać w nieskończoność i stąd szukanie rozwiązania z mojej strony.

    Czy anoda może pomóc? Niby w kwasówkę nie ma potrzeby ale...?

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Nie, anoda nie pomoże. Sprawdź koniecznie uziemienie zbiornika.Czy czasami nie jest na jakimś potencjale?
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  12. #12
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    5y1w3k

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Nowa Sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Nie, anoda nie pomoże. Sprawdź koniecznie uziemienie zbiornika.Czy czasami nie jest na jakimś potencjale?
    Uziemienie zbiornika... czyli uziemienie grzałki? Miernik nie pokazuje żadnego potencjału. W gniazdku pomiar waha się między 230 a 235V. Różnicówka działa prawidłowo.

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Uziemienie zbiornika.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    5y1w3k

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Nowa Sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Uziemienie zbiornika.
    Nie mam dodatkowego uziemienia zbiornika... a czy zbiornik nie jest uziemiony poprzez obudowę grzałki właśnie? Tak mi się wydawało ale pewnie jestem w błędzie.
    W jaki sposób mam uziemić sam zbiornik zatem?

  15. #15

    Domyślnie

    Uziemia to się GSW a bojler obejmuje połączeniem wyrównawczym. U mnie cała instalacja CO razem z bojlerem jest objęta połączeniem wyrównawczym. Problem z grzałkami do bojlerów nierdzewnych to mosiężne głowice w grzałkach - oszczędności. Grzałka powinna mieć także głowicę z nierdzewki i są takie, ale jaka cena... np. taka https://allegro.pl/oferta/grzalka-do...00v-7526751967 <- jest wersja także 230 V.
    Ostatnio edytowane przez emigrus ; 10-05-2021 o 18:10

  16. #16
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    5y1w3k

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Nowa Sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Ok, ale jak w takim razie objąć połączeniem wyrównawczych zbiornik? Czy wkręcona w zbiornik grzałka nie "połącza wyrównawczo" samego zbiornika? Przecież obudowa grzałki jest wkręcona w zbiornik. Chyba czegoś tu nie rozumiem
    Grzałki które mi się przepaliły nie miały króćca mosiężnego tylko incoloy.

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.268
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał 5y1w3k Zobacz post
    Grzałki które mi się przepaliły nie miały króćca mosiężnego tylko incoloy.
    To ja czegoś nie rozumiem. Wrzuciłem linka do grzałki z króćcem mosiężnym to napisałeś, że dokładnie taka. Od 2,5 roku mam takie - zero problemów. Fakt, mam zmiękczacz.

    Co do uziemienia - PE podłączone do mojej grzałki (nie wiem, czy jakakolwiek działa inaczej) idzie na zasobni i opór miedzy jakimkolwiek króćcem a GSW wynosi 0 omów.

    Tak czy inaczej szukałbym przyczyny, a nie innej grzałki.

  18. #18
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ololek

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Sosnowe Bagno
    Kod pocztowy
    16-130
    Posty
    527

    Domyślnie

    Może po prostu wadliwa seria grzałek z mikropęknięciem i woda i temp zrobiły swoje?
    To że wymienili bez gadania mogłoby o tym świadczyć.

  19. #19
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    5y1w3k

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Nowa Sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To ja czegoś nie rozumiem. Wrzuciłem linka do grzałki z króćcem mosiężnym to napisałeś, że dokładnie taka. Od 2,5 roku mam takie - zero problemów. Fakt, mam zmiękczacz.

    Co do uziemienia - PE podłączone do mojej grzałki (nie wiem, czy jakakolwiek działa inaczej) idzie na zasobni i opór miedzy jakimkolwiek króćcem a GSW wynosi 0 omów.

    Tak czy inaczej szukałbym przyczyny, a nie innej grzałki.
    Sorry, byłem pewien że króciec też jest z incoloy. Mam dokładnie grzałkę TI-I-L-14-03-1

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony