    Pandrak -zwróć uwagę czy masz rurki miedziane podłączone na wyjściu? One też mogą nie być najlepszym izolatorem ciepła?

    Napiszę w skrócie, że te "50Wat albo 0,050kW" to strata prawie 1zł na dobę przy grzaniu prądem ale nie do końca jest to strata, ponieważ jest to ogrzewanie domu.

  2. #22
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    To ciekawe. Napisz coś więcej o tej pułapce cieplnej, jak to się robi?
    Fizyczne zjawisko -konwekcji, ciepło (czy to woda , czy powietrze ) "idzie" do góry , zimno w dół . Do wygooglowania
    Tak samo pułapki cieplne , tu jest to dobrze opisane: https://www.fachowyinstalator.pl/pul...je-w-praktyce/
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  3. #23

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    ...bo 50W = 0.05 kWh. Proste?

    1 Pietruszka + 1 marchewka to są 2 pietruszki, czy 2 marchewki ?

    Może tego nie da się dodać, tylko pomnożyć ?

  4. #24
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Napiszę w skrócie, że te "50Wat albo 0,050kW" to strata prawie 1zł na dobę przy grzaniu prądem ale nie do końca jest to strata, ponieważ jest to ogrzewanie domu.
    50W x 24h x 0,38zł/kWh = 46gr przy grzaniu prądem z COP=1. Dosyć daleko do złotówki na dobę. Ale tu mowa o PC - więc to jakieś 13gr na dobę.

  5. #25
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.444
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    I cała nauka poszła w las...
    Nie poszła, to oczywista pomyłka. 50W = 0,05 kW.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  6. #26
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.444
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    1 Pietruszka + 1 marchewka to są 2 pietruszki, czy 2 marchewki ?

    Może tego nie da się dodać, tylko pomnożyć ?
    Czepiasz się
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  7. #27
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.444
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Pandrak -zwróć uwagę czy masz rurki miedziane podłączone na wyjściu? One też mogą nie być najlepszym izolatorem ciepła?

    Napiszę w skrócie, że te "50Wat albo 0,050kW" to strata prawie 1zł na dobę przy grzaniu prądem ale nie do końca jest to strata, ponieważ jest to ogrzewanie domu.
    Chyba, że zbiornik CWU stoi w piwnicy. Piwnica jest chłodniejsza niż część mieszkalna, więc strata stacjonarna jeszcze większa.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  8. #28
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.444
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Fizyczne zjawisko -konwekcji, ciepło (czy to woda , czy powietrze ) "idzie" do góry , zimno w dół . Do wygooglowania
    Tak samo pułapki cieplne , tu jest to dobrze opisane: https://www.fachowyinstalator.pl/pul...je-w-praktyce/
    Dzięki! Kolejna rzecz do przypilnowania.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  9. #29

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Czepiasz się
    No pewnie, że tak, ale jak ktoś robi "naukowy" wywód pouczający innych, to nie strzela takich byków !

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    50W x 24h x 0,38zł/kWh = 46gr przy grzaniu prądem z COP=1. Dosyć daleko do złotówki na dobę. Ale tu mowa o PC - więc to jakieś 13gr na dobę.
    Liczyłem prąd w uproszczeniu G11 po 70groszy, żeby ktoś był ewentualnie miło zaskoczony.

  11. #31
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie w zbiorniku 450l spadek nocą:
    23:30 43.2
    6:30 42,5

    0,7*1,16*0,45=0,365kWh w ciągu 7h - strata 52W. Czyli bardzo podobnie, choć zbiornik jednak sporo większy. Wiele też będzie zależało od tego gdzie jest czujnik temp. U mnie na 2/3 wysokości. A tak naprawdę to nie dowiemy się jaka jest prawdziwa strata - chyba że przed i po doprowadzimy do wymieszania wody.

    Przy włączonej cyrkulacji ciepło to dopiero znika ze zbieornika
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  12. #32
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dar3k

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Tarnowo Podgórne
    Posty
    131

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Przy włączonej cyrkulacji ciepło to dopiero znika ze zbieornika
    Ja u siebie cyrkulację załączam czujką ruchu raz na 25 minut na 2minuty (po 30 już woda leci chłodna) - czyli wejście do WC załączy cyrkulację na 2minuty po czym blokuje kolejne załączenie na 25 minut, więc każde wejście w tym czasie nie odpala pomy cyrkulacyjnej. W porównaniu do rozwiązania cyrkulacja 24h widać oszczędności (ilość załączeń grzania CWU na 24h to max 2, w przypadku cyrkulacji 24h ilość załączeń to 4-5). Jest pewien dyskomfort wchodząc do łazienki tylko umyć ręce bo wtedy dopiero po ok 30sek leci ciepła woda (wcześniej letnia chyba, że to po długim czasie nieużywania), lecz idąc do toalety i dopiero mycie rąk to ciepła woda już jest. W normalny dzień mam ok 6 załączeń cyrkulacji w weekend jak wszyscy w domu 12-13 razy na dobę.
    Ostatnio edytowane przez dar3k ; 14-05-2021 o 21:45
    Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury

  13. #33
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie jest 3 minuty co pół godziny według harmonogramu, docelowo będę miał z czujką ruchu, ale ciągle brak czasu na podpięcie czujnikow do PLC
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  14. #34
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.444
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał dar3k Zobacz post
    Ja u siebie cyrkulację załączam czujką ruchu raz na 25 minut na 2minuty (po 30 już woda leci chłodna) - czyli wejście do WC załączy cyrkulację na 2minuty po czym blokuje kolejne załączenie na 25 minut, więc każde wejście w tym czasie nie odpala pomy cyrkulacyjnej. W porównaniu do rozwiązania cyrkulacja 24h widać oszczędności (ilość załączeń grzania CWU na 24h to max 2, w przypadku cyrkulacji 24h ilość załączeń to 4-5). Jest pewien dyskomfort wchodząc do łazienki tylko umyć ręce bo wtedy dopiero po ok 30sek leci ciepła woda (wcześniej letnia chyba, że to po długim czasie nieużywania), lecz idąc do toalety i dopiero mycie rąk to ciepła woda już jest. W normalny dzień mam ok 6 załączeń cyrkulacji w weekend jak wszyscy w domu 12-13 razy na dobę.
    Też tak cchę zrobić. Jak rozwiązałeś sobie ten "system" z czujką ruchu, że możesz na 25 minut blokować załączenie pompy?
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  15. #35
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dar3k

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Tarnowo Podgórne
    Posty
    131

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Też tak cchę zrobić. Jak rozwiązałeś sobie ten "system" z czujką ruchu, że możesz na 25 minut blokować załączenie pompy?
    Wpiąłem czujkę do PLC i napisałem program odpowiednio wysterywowujący wyjście na podstawie stanu z czujki. Jak nie masz żadnej automatyki w domu to możesz spróbować przez system alarmowy jeżeli posiadasz tam również często da się programować wyjścia powiązane z wejściami.
    Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury

  16. #36

    Domyślnie

    Znalazłem specyfikację zbiornika, jest napisane: "Testowane zgodnie z normą EN12897 strata 95W", niestety nie znalazłem tej normy. Ktoś wie jak wygląda test?

  17. #37
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pandar3k Zobacz post
    "Testowane zgodnie z normą EN12897 strata 95W", niestety nie znalazłem tej normy.
    https://sklep.pkn.pl/pn-en-12897-a1-2020-03e.html

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony