    Domyślnie Przyłącze WLZ, jaki przekrój kabla CU ?

    Dane

    ZK
    YAKS 4X120mm2
    Układ sieci zasilania 0,4KV / TN-C
    Moc przyłącza 14KW /25A

    WLZ
    Docelowa moc 24-28KW /50A
    Odległość 30m
    1.Kabel CU YKY 4x16
    2.Kabel CU YKY 4x10

    Zapotrzebowanie

    Kuchenka 7 kWh
    Piekarnik 3 kWh
    Pompa w studni 3 kWh
    Pralka suszarka 3 kWh
    Pompa ciepła 3-6 kWh
    Klimatyzacja 3 kWh
    Urządzenia domowe 4 kWh

    +

    Fotowoltaika

    Ładowarka samochodowa 11KW

  2. #2

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 23:46

  3. #3

    Domyślnie

    Poważnie doradzasz AL 120mm2 WLZ

    a. przyjąłem , zapotrzebowanie 32kw CU 4x16

    b. przyjąłem , zapotrzebowanie 32kw AL 4x35


    Odległość do transformatora 441m
    Lina napowietrzna 261m 35mm2
    Kabel ziemny 180m 120mm2
    Wychodzi na to, że infrastruktura może dostarczyć 32KW ?
    Nowe przyłącza ZK są wykonywane - kablem AL 120mm2
    Rejon daje grubsze kable przewiduje modernizacje ?

  4. #4

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 23:47

  5. #5

    Domyślnie

    Zdarzyło się kiedyś, że ktoś narzekał że ma za grube kable i mu instalacja źle pracuje?

  6. #6

    Domyślnie

    Ciekawe jak podepnie ten kabel pod listwę.

  7. #7

    Domyślnie

    Mufa redukcyjna z szyny na kabel.

  8. #8

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 23:48

  9. #9

    Domyślnie

    No to po grzyba gruby kabel, który nastęnie trzeba zmieniać na cieńszy?
    Gdzie sens, gdzie logika?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  10. #10

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 23:48

  11. #11

    Domyślnie

    Pewnie. W końcu jak się czyta takie bzdety, to można nie wiedzieć, jakich durnych pomysłów chwytają się inni, by tylko napisać posta.
    Ja rozumiem, można zastosować redukcję przekroju przy zmianie materiału żył kabla, aby utrzymać parametry obciążalności, ale o takich rzeczach należy napisać.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 18-05-2021 o 10:53
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    No to po grzyba gruby kabel, który nastęnie trzeba zmieniać na cieńszy?
    Gdzie sens, gdzie logika?
    Chcesz udowadniać, że stosowanie grubszych żył w WLZ niż przekrój przewodnika we wkładce topikowej nie ma sensu?
    O ile spadnie napięcie, jak jest 30m a ile jak 3cm takiego przewodnika?

    Inna sprawa, to ze koszt 8 czy 10x takiej złączki pogrzebie sens ekonomiczny aluminiowych przewodów jak WLZ nie jest bardzo długi.

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen"
    Chcesz udowadniać, że stosowanie grubszych żył w WLZ niż przekrój przewodnika we wkładce topikowej nie ma sensu?
    O ile spadnie napięcie, jak jest 30m a ile jak 3cm takiego przewodnika?
    O czym ty bredzisz?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    O czym ty bredzisz?
    Zapytam inaczej, skoro nie zrozumiałeś pytania:

    Czy stwierdzenie "No to po grzyba gruby kabel, który nastęnie trzeba zmieniać na cieńszy?" oznacza, że chcesz udowadniać, że stosowanie grubszych żył w WLZ niż przekrój przewodnika w najcieńszym miejscu nie ma sensu?

  15. #15

    Domyślnie

    Nic nie oznacza.
    Nalezy dobrać kabel do
    Cytat Napisał Marek++
    WLZ
    Docelowa moc 24-28KW /50A
    Odległość 30m
    1.Kabel CU YKY 4x16
    2.Kabel CU YKY 4x10
    i tyle.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Nic nie oznacza.
    Po co napisaleś posta, który nic nie oznacza?

  17. #17

    Domyślnie

    Dalej nie wiem, jaka wkładkę topikową dobrałeś
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  18. #18

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 23:48

  19. #19

    Domyślnie

    Dlatego pytam. W końcu całe życie się uczę, a wy jesteście moimi nauczycielami
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  20. #20

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 23:48

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony