Temat: Vitodens 100-W B1HF - czujnik temperatury zewnętrznej wraz ze sterownikiem pokojowym

  1. #21

    Domyślnie

    ...
    Ostatnio edytowane przez Sławek82 ; 07-01-2024 o 05:43

  2. #22
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    STCE
    Posty
    206

    Domyślnie

    Cytat Napisał koledr Zobacz post
    Witam wszystkich

    Mam pytanie do Was. Kocioł vitodens 100-w. Podłączyłem czujnik temperatury zewnętrznej do niego (nie oryginalny). Aplikacja wszystko pokazuje jak należy ale piec zaczął mocno dogrzewać wodę do temperatury 70 stopni. Mam w całym domu ogrzewanie podłogowe, sterowanie w każdym pomieszczeniu przest sterowniki on/off. Oczywiście zmieniłem parametr C9 na 1. Komunikacja sterowników działa prawidłowo. Tylko nie wiem co powinienem przestawić żeby temperatura w obiegu grzewczym nie osiągała tak wysokiej temperatury. Po zmianie parametru B2- 1 na 35 stopni ustabilizowało się i jest 35 st. ale piec nie ustawia temperatury w obiegu grzewczym z ustawionej krzywej grzewczej tylko właśnie z pozycji b.2 1 - Temperatura wymagana na zasilaniu przy zapotrzebowaniu z zewnątrz.Trochę to dla mnie dziwne i pewnie gdzieś popełniłem błąd podczas konfiguracji. Może ktoś ma pomysł i wiedzę co jak przestawić żeby zadziałała pogodynka no chyba że czujnik nie jest oryginalny i stąd ten problem chociaż ciężko mi w to uwierzyć jeśli w aplikacji i w piecu odczyt pokazuje prawidłowy.

    Pozdrawiam
    Oryginalność czujnika temp. zewnętrznej nie ma tu znaczenia. Ważne żeby miał odpowiednie parametry czyli NTC 10k (dla 25'C).

    Jeżeli poprawnie ustawiłeś parametr C.9 na 1 to funkcja zapotrzebowanie z zewnątrz nie będzie aktywna a co za tym idzie piec nie będzie "słuchał się" parametru B.2.1

    Aby kocioł brał pod uwagę parametr B.2.1 - to parametr C.14 musi być ustawiony na 4 a tak jak napisałem wyżej ustawienie parametru C.9 na 1 zablokuje nam możliwość zmiany parametru C.14.

    Maksymalną temperaturę na obiegu ograniczasz parametrem B.2.8 ( dla pierwszego obiegu)

    Dlaczego u Ciebie temperatura na wyjściu pokrywa się z parametrem B.2.1 to nie wiem . Wydaje się że to czysty przypadek . Skoryguj krzywą grzewczą i obserwuj co się dzieje z temperaturą. ( Może w parametrze B.2.8 masz właśnie 35 ? )

    Musisz mieć również na uwadze że nawet jeżeli z krzywej grzewczej wyliczysz temperaturę na wyjściu np 28 "C to piec i tak najczęściej będzie miał to w poważaniu i finalna temperatura będzie wyższa .
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2

  3. #23
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał koledr Zobacz post
    Witam wszystkich

    Mam pytanie do Was. Kocioł vitodens 100-w. Podłączyłem czujnik temperatury zewnętrznej do niego (nie oryginalny). Aplikacja wszystko pokazuje jak należy ale piec zaczął mocno dogrzewać wodę do temperatury 70 stopni. Mam w całym domu ogrzewanie podłogowe, sterowanie w każdym pomieszczeniu przest sterowniki on/off. Oczywiście zmieniłem parametr C9 na 1. Komunikacja sterowników działa prawidłowo. Tylko nie wiem co powinienem przestawić żeby temperatura w obiegu grzewczym nie osiągała tak wysokiej temperatury. Po zmianie parametru B2- 1 na 35 stopni ustabilizowało się i jest 35 st. ale piec nie ustawia temperatury w obiegu grzewczym z ustawionej krzywej grzewczej tylko właśnie z pozycji b.2 1 - Temperatura wymagana na zasilaniu przy zapotrzebowaniu z zewnątrz.Trochę to dla mnie dziwne i pewnie gdzieś popełniłem błąd podczas konfiguracji. Może ktoś ma pomysł i wiedzę co jak przestawić żeby zadziałała pogodynka no chyba że czujnik nie jest oryginalny i stąd ten problem chociaż ciężko mi w to uwierzyć jeśli w aplikacji i w piecu odczyt pokazuje prawidłowy.

    Pozdrawiam
    Moze to być oczywiście wina czujnika temperatury zewnętrznej, najlepiej pomierzyć go omomierzem i porównac odczyty z prawidłowymi pkazanymi w instrukcji.
    Trochę mało też powiedziane jest co było zaprogramowane podczas pierwszego uruchomienia i tu podejrzewam błąd. Albo kociol nie jest w trybie pogodowym, albo jeśli jest ustwiony tryb pogodowy to błednie jest ustawiona charakterystyka grzania.

    Proponowałbym wezwac serwis celem sprawdzenia całości.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  4. #24
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    Oryginalność czujnika temp. zewnętrznej nie ma tu znaczenia. Ważne żeby miał odpowiednie parametry czyli NTC 10k (dla 25'C).

    Jeżeli poprawnie ustawiłeś parametr C.9 na 1 to funkcja zapotrzebowanie z zewnątrz nie będzie aktywna a co za tym idzie piec nie będzie "słuchał się" parametru B.2.1

    Aby kocioł brał pod uwagę parametr B.2.1 - to parametr C.14 musi być ustawiony na 4 a tak jak napisałem wyżej ustawienie parametru C.9 na 1 zablokuje nam możliwość zmiany parametru C.14.

    Maksymalną temperaturę na obiegu ograniczasz parametrem B.2.8 ( dla pierwszego obiegu)

    Dlaczego u Ciebie temperatura na wyjściu pokrywa się z parametrem B.2.1 to nie wiem . Wydaje się że to czysty przypadek . Skoryguj krzywą grzewczą i obserwuj co się dzieje z temperaturą. ( Może w parametrze B.2.8 masz właśnie 35 ? )

    Musisz mieć również na uwadze że nawet jeżeli z krzywej grzewczej wyliczysz temperaturę na wyjściu np 28 "C to piec i tak najczęściej będzie miał to w poważaniu i finalna temperatura będzie wyższa .
    kod C9 to wymuszanie pracy "wyłączające" sterowanie pogodowe więc trochę bez sensu jest jego aktywacja w normalnym trybie grzania.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony