Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOryginalność czujnika temp. zewnętrznej nie ma tu znaczenia. Ważne żeby miał odpowiednie parametry czyli NTC 10k (dla 25'C).
Jeżeli poprawnie ustawiłeś parametr C.9 na 1 to funkcja zapotrzebowanie z zewnątrz nie będzie aktywna a co za tym idzie piec nie będzie "słuchał się" parametru B.2.1
Aby kocioł brał pod uwagę parametr B.2.1 - to parametr C.14 musi być ustawiony na 4 a tak jak napisałem wyżej ustawienie parametru C.9 na 1 zablokuje nam możliwość zmiany parametru C.14.
Maksymalną temperaturę na obiegu ograniczasz parametrem B.2.8 ( dla pierwszego obiegu)
Dlaczego u Ciebie temperatura na wyjściu pokrywa się z parametrem B.2.1 to nie wiem . Wydaje się że to czysty przypadek . Skoryguj krzywą grzewczą i obserwuj co się dzieje z temperaturą. ( Może w parametrze B.2.8 masz właśnie 35 ? )
Musisz mieć również na uwadze że nawet jeżeli z krzywej grzewczej wyliczysz temperaturę na wyjściu np 28 "C to piec i tak najczęściej będzie miał to w poważaniu i finalna temperatura będzie wyższa .
Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze to być oczywiście wina czujnika temperatury zewnętrznej, najlepiej pomierzyć go omomierzem i porównac odczyty z prawidłowymi pkazanymi w instrukcji.
Trochę mało też powiedziane jest co było zaprogramowane podczas pierwszego uruchomienia i tu podejrzewam błąd. Albo kociol nie jest w trybie pogodowym, albo jeśli jest ustwiony tryb pogodowy to błednie jest ustawiona charakterystyka grzania.
Proponowałbym wezwac serwis celem sprawdzenia całości.
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych