Temat: Vitodens 100-W B1HF - czujnik temperatury zewnętrznej wraz ze sterownikiem pokojowym

  1. #1

    Domyślnie Vitodens 100-W B1HF - czujnik temperatury zewnętrznej wraz ze sterownikiem pokojowym

    Układ obiegu grzewczego wyłącznie z klasycznymi grzejnikami - brak podłogówki.

    Czy kocioł Vitodens 100-W B1HF może pracować w konfiguracji - czujnik temperatury zewnętrznej (eksploatacja pogodowa) wraz ze sterownikiem pokojowym PSOP?

    Jak w takim łączonym układzie będzie zachowywał się kocioł?
    Na przykład nastawiam temperaturę normalną na kotle na 21C a na sterowniku pokojowym 20.4C

    Czy odczyty z czujnika temperatury zewnętrznej są dla niego priorytetem, a potem temperatura w pokoju?

    Czy czujnik pokojowy PSOP będzie wysyłał sygnał do kotła, żeby przerwać grzanie bo temperatura osiągnęła zadaną 20.4C a kocioł mimo wszystko będzie grzał do 21C z nastawy ogólnej?

    Idea połączenia obu czujników jest taka, że nastawy na piecu są co jeden stopień Celcjusza np. 19,20,21, a na sterowniku PSOP co 0.2 stopni Celcjusza (20.2, 20.4, 20.6), czyli precyzyjniejsze.

    Jak skonfigurować kocioł do takiej pracy?
    Ostatnio edytowane przez Jacobi_ ; 16-03-2022 o 13:25

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    rowiązania są tutaj dwa:
    1.
    sterowanie pogodowe i to tego zdalny sterownik Vitotrol 200-E
    Automatyka wylicza temperaturę zasilania na podstawie temepratury zewnętrzej. Zdalny sterownik "sprawdza" czy wymagana temperatura pomieszczenia jest właściwie utrzymywana. Jeśli mimo pracy z wyliczoną tempraturą na zasilaniu temperatura w pomieszczeniu niebedzie osiągana do Vitotrol "każe" automatyce zwiększyć temperaturę zasilania (oczywiście jak tempratura pomieszczenia bedzie przekroczona, sterownik każe zmiajszyć temperaturę zasilania). Proces odbywa sie z dokładnoscią do 0.1*C w przypadku temprtury pomieszczenia. Jest to najlepsze rozwiązanie, gwarantuujące najwyższy komfort i najbardziej ekonomiczną pracę.
    2.
    sterowanie pogodowe i do tego sterownik wł/wył
    jest możliwość zrealizowania takiego układu. Kocioł podaje na zasilenie tempraturę wyliczoną wg krzywej grzewczej. W przypadku gdy wyliczona temporatura zaaliania bedzie zbyt niska, tempratura pomieszczenia nigdy nie zostanie osiągnięta gdyż kocioł nie bedzie o tym wiedział. Oczywiście gdy zostanie przekroczona tempratura wymagan w pomieszczeniu sterownik wyłączy pompę obiegową, odcinając dopły ciepłą.
    Rozwiązanie łatwe do wytłumaczenia przez instalatora klientowi bo dział/nie działa ale dużo mniej komfortowe od pierwszego i mniej ekonomiczne. Po pierwsze źle dobrana krzywa może spowodować niedogrzanie pomieszczeń, po drugie sterowanie wł/wył powoduje odczucie u mieszkańców napływi ciepła kiedy grzejniki się rozgrzewają i odpływu ciepła gdy sterownik wyłączy dopływ ciepła do grzenjników. Oczywiście cierpi też ekonomika gdyż odcięcie obiegu powoduje mocne wychłodzenie czynnika i potem kocioł by go ponownie rozgrzać niepotrzebnie pracuje z dużą mocą.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    sterowanie pogodowe i to tego zdalny sterownik Vitotrol 200-E
    Czyli chodzi o powiązanie sterowania pogodowego ze sterowaniem pokojowym?

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    oba opisane przypadki to połączenie sterowania pogodowego z dodatkowym sterowaniem z pomieszczenia.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  5. #5

    Domyślnie

    Trochę inne pytanie, ale dotyczy Vitodensa 100-W B1HF.
    Kwestia wyłączania kotła na okres 2 tygodni.
    Czy możliwe jest wyłączenie urządzenia poprzez wyjęcie wtyczki zasilania? - chodzi o sezon letni

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    jest możliwe a czy nie lepiej wyłączyć ogrzewanie z poziomu automatyki?
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    jest możliwe a czy nie lepiej wyłączyć ogrzewanie z poziomu automatyki?
    chodzi o burze i możliwość uszkodzenia na skutek wyładowania. Niestety, kiedyś coś takiego mnie spotkało...
    Czyli jest to dopuszczalne. Rozumiem, że ponowne uruchomienie kotła nie będzie wymagać wizyty instalatora i przejścia procedury konfiguracyjnej analogicznej do tej przy pierwszym uruchomieniu?

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    pod spodem kotła jest wyłacznik, po ponownym włączeniu kociol panieta wszystkie nastawy.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    pod spodem kotła jest wyłacznik, po ponownym włączeniu kociol panieta wszystkie nastawy.
    Dziękuję

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    W razie kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  11. #11

    Domyślnie

    Pytanie o nastawy temperatury w aplikacji ViCare i kocioł Vitodens 100-W B1HF

    W aplikacji ViCare można ustawić harmonogram grzania dla całego tygodnia. Można przypisać odpowiednio temperatury dla każdego typu Zredukowany, Normalny, Komfortowy.

    Zauważyłem, że poziom krzywej grzewczej nie zmienia się po zmianie z np. nastawy Normalny na Zredukowany.

    Zmieniając natomiast ręcznie temperaturę trybu Normalny z np. 20C na 18C poziom krzywej grzewczej obniża się.

    W obecnym stanie niezależnie od ustawionego trybu, poziom temperatury jest ciągle ten sam, czyli nie działa zmiana trybu. Zmienia się wyświetlana temperatura w aplikacji, jednak poziom krzywej grzewczej pozostaje ten sam.

    Wygląda to tak, jakby kocioł ignorował harmonogram dzienny temperatur.

    Czy tak ma to wyglądać, czy coś jest nie tak w ustawieniach kotła?
    Ostatnio edytowane przez Jacobi_ ; 03-11-2021 o 10:27

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jacobi_ Zobacz post
    Pytanie o nastawy temperatury w aplikacji ViCare i kocioł Vitodens 100-W B1HF

    W aplikacji ViCare można ustawić harmonogram grzania dla całego tygodnia. Można przypisać odpowiednio temperatury dla każdego typu Zredukowany, Normalny, Komfortowy.

    Zauważyłem, że poziom krzywej grzewczej nie zmienia się po zmianie z np. nastawy Normalny na Zredukowany.

    Zmieniając natomiast ręcznie temperaturę trybu Normalny z np. 20C na 18C poziom krzywej grzewczej obniża się.

    W obecnym stanie niezależnie od ustawionego trybu, poziom temperatury jest ciągle ten sam, czyli nie działa zmiana trybu. Zmienia się wyświetlana temperatura w aplikacji, jednak poziom krzywej grzewczej pozostaje ten sam.

    Wygląda to tak, jakby kocioł ignorował harmonogram dzienny temperatur.

    Czy tak ma to wyglądać, czy coś jest nie tak w ustawieniach kotła?
    to tylko sposób wyświetlania w aplikacji. Urządzenie powinno działać zgodnie z zaprogramowanym programem czasowo/temperaturowym
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  13. #13
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    misioo997

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-950
    Posty
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    rowiązania są tutaj dwa:
    1.
    sterowanie pogodowe i to tego zdalny sterownik Vitotrol 200-E
    Automatyka wylicza temperaturę zasilania na podstawie temepratury zewnętrzej. Zdalny sterownik "sprawdza" czy wymagana temperatura pomieszczenia jest właściwie utrzymywana. Jeśli mimo pracy z wyliczoną tempraturą na zasilaniu temperatura w pomieszczeniu niebedzie osiągana do Vitotrol "każe" automatyce zwiększyć temperaturę zasilania (oczywiście jak tempratura pomieszczenia bedzie przekroczona, sterownik każe zmiajszyć temperaturę zasilania). Proces odbywa sie z dokładnoscią do 0.1*C w przypadku temprtury pomieszczenia. Jest to najlepsze rozwiązanie, gwarantuujące najwyższy komfort i najbardziej ekonomiczną pracę.
    2.
    sterowanie pogodowe i do tego sterownik wł/wył
    jest możliwość zrealizowania takiego układu. Kocioł podaje na zasilenie tempraturę wyliczoną wg krzywej grzewczej. W przypadku gdy wyliczona temporatura zaaliania bedzie zbyt niska, tempratura pomieszczenia nigdy nie zostanie osiągnięta gdyż kocioł nie bedzie o tym wiedział. Oczywiście gdy zostanie przekroczona tempratura wymagan w pomieszczeniu sterownik wyłączy pompę obiegową, odcinając dopły ciepłą.
    Rozwiązanie łatwe do wytłumaczenia przez instalatora klientowi bo dział/nie działa ale dużo mniej komfortowe od pierwszego i mniej ekonomiczne. Po pierwsze źle dobrana krzywa może spowodować niedogrzanie pomieszczeń, po drugie sterowanie wł/wył powoduje odczucie u mieszkańców napływi ciepła kiedy grzejniki się rozgrzewają i odpływu ciepła gdy sterownik wyłączy dopływ ciepła do grzenjników. Oczywiście cierpi też ekonomika gdyż odcięcie obiegu powoduje mocne wychłodzenie czynnika i potem kocioł by go ponownie rozgrzać niepotrzebnie pracuje z dużą mocą.

    Proszę o pomoc w poniższej kwestii.
    mam Kocioł Vitodens 100 w ten najnowszy ciemnym wyświetlaczem z 2021 roku.
    Kupiłem ostatnio czujnik pogodowy podłączyłem i mam problem.
    Do tej pory urzywałem kotła w trybie stało temperaturowym z termostatem pomieszczenia.
    Po przełączeniu w menu kotła na tryb pogodowy wszystko działa , bez reakcji natermostat pomieszczenia.
    Po włączeniu trybu pogodowego na kotle mogę ustawić max 37 stopni a kocioł i tak grzeje do 60 stopni .
    Nie wiem o co chodzi. mam wrażenie żę tryb pogodowy działa tylko z Waszym sterownikiem pokojowym Vitotrol 200-E i żadnym innym typu on/off.

  14. #14
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    STCE
    Posty
    206

    Domyślnie

    Tryb sterowania temperaturą wody na wyjściu obiegu grzewczego w oparciu o czujnik zewnętrzny można zrealizować z każdym dostępnym na rynku sterownikiem włącz/wyłącz. Wszystko zależy od tego jak masz piec skonfigurowany .

    Jeżeli piec nie reaguje na sterownik pokojowy typu wł/wył a zakładamy że jest poprawnie podpięty do styku "96" to masz złe skonfigurowane parametr C.9 . T.z ma on wartość "0" a powinien mieć "1".

    Przy pracy pogodowej nie ustawiasz na kotle/sterowniku/aplikacji temperatury wody na wyjściu a temperaturę wymaganą w pomieszczeniach.
    Dlatego tez ustawienie 37 stopni nie ustawia takiej temperatury na wyjściu kotła. Zmieniasz wtedy poziom krzywej grzewczej co skutkuje podniesieniem lub zmniejszeniem temperatury wody na wyjściu zgodnie z ustawioną przez Ciebie krzywą grzewczą.

    Należało by zadać pytanie kto montował Ci ten czujnik i konfigurował piec. Powinieneś dostać wszystkie wskazówki .

    Jeżeli chcesz samemu zmienić konfigurację skorzystaj z aplikacji Viguide ( pod warunkiem że czujesz się na siłach i wiesz co robisz.) W innym przypadku musisz zaprosić do domu instalatora .

  15. #15
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    misioo997

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-950
    Posty
    4

    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    Tryb sterowania temperaturą wody na wyjściu obiegu grzewczego w oparciu o czujnik zewnętrzny można zrealizować z każdym dostępnym na rynku sterownikiem włącz/wyłącz. Wszystko zależy od tego jak masz piec skonfigurowany .

    Jeżeli piec nie reaguje na sterownik pokojowy typu wł/wył a zakładamy że jest poprawnie podpięty do styku "96" to masz złe skonfigurowane parametr C.9 . T.z ma on wartość "0" a powinien mieć "1".

    Przy pracy pogodowej nie ustawiasz na kotle/sterowniku/aplikacji temperatury wody na wyjściu a temperaturę wymaganą w pomieszczeniach.
    Dlatego tez ustawienie 37 stopni nie ustawia takiej temperatury na wyjściu kotła. Zmieniasz wtedy poziom krzywej grzewczej co skutkuje podniesieniem lub zmniejszeniem temperatury wody na wyjściu zgodnie z ustawioną przez Ciebie krzywą grzewczą.

    Należało by zadać pytanie kto montował Ci ten czujnik i konfigurował piec. Powinieneś dostać wszystkie wskazówki .

    Jeżeli chcesz samemu zmienić konfigurację skorzystaj z aplikacji Viguide ( pod warunkiem że czujesz się na siłach i wiesz co robisz.) W innym przypadku musisz zaprosić do domu instalatora .

    Bardzo Ci dziękuję , to się nazywa fachowa pomoc. Pozdrawiam serdecznie.


    PS. To może jeszcze podpowiesz co w takiej konfiguracji wybrać pozycji C14 , Bez funkcji czy coś innego.

    Generalnie miałem ustawiony piec w trybie stałotemperaturowym wraz z pokojowym on/off. Konfigurację z czujnikiem pogodowym próbuję sam zrobić
    Ostatnio edytowane przez misioo997 ; 13-12-2022 o 11:05 Powód: Dodatkowe info.

  16. #16
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    STCE
    Posty
    206

    Domyślnie

    Jeżeli ustawisz parametr C.9 na "1" to nie będzie dostępna opcja zmiany parametru C14. Zostanie on ustawiony automatycznie.

    Ustawisz wtedy kocioł na tryb pogodowy z aktywacją termostatem wł/wył zgodnie z poniższa grafiką :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	96.jpg
Wyświetleń:	297
Rozmiar:	14,8 KB
ID:	462739

  17. #17
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    misioo997

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-950
    Posty
    4

    Domyślnie

    Dziękuję raz jeszcze . Pozdrawiam serdecznie.

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    Jeżeli ustawisz parametr C.9 na "1" to nie będzie dostępna opcja zmiany parametru C14. Zostanie on ustawiony automatycznie.

    Ustawisz wtedy kocioł na tryb pogodowy z aktywacją termostatem wł/wył zgodnie z poniższa grafiką :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	96.jpg
Wyświetleń:	297
Rozmiar:	14,8 KB
ID:	462739
    Miałem jak pisałeś wcześniej - C.9 na 0, przestawilem na 1, i teraz vitotrol 200-E uruchamia się w nieskończoność i uruchomić się nie może (pasek postępu się zapętla), więc i w apce ViCare nie pokazuje temperatury pomieszczenia.
    Co z tym fantem zrobić? Co powinnienem ustawić na C.10?
    Kocioł to 111W B1LF dwufunkcyjny, czujka pogodowa i vitotrol 200-E.

  19. #19
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Trzeba się zdecydować albo zdalny sterownik Vitotrol 200 albo sterownie wł/wył.
    W przypadku gdy chcemy automatyke pogowową i zdalne storowanie Vitotrol 200 to wtedy kod C9 musi byc ustawiony na 0
    W przypadku gdy ma być automatyka pogodowa i termostat wtedy ustawiamy 1 lub 2 w zalezności do ktorego obiegu podłączony jest termostat
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  20. #20
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    koledr

    Zarejestrowany
    Jan 2024
    Skąd
    Wiaderno
    Kod pocztowy
    97-200
    Posty
    1

    Domyślnie

    Witam wszystkich

    Mam pytanie do Was. Kocioł vitodens 100-w. Podłączyłem czujnik temperatury zewnętrznej do niego (nie oryginalny). Aplikacja wszystko pokazuje jak należy ale piec zaczął mocno dogrzewać wodę do temperatury 70 stopni. Mam w całym domu ogrzewanie podłogowe, sterowanie w każdym pomieszczeniu przest sterowniki on/off. Oczywiście zmieniłem parametr C9 na 1. Komunikacja sterowników działa prawidłowo. Tylko nie wiem co powinienem przestawić żeby temperatura w obiegu grzewczym nie osiągała tak wysokiej temperatury. Po zmianie parametru B2- 1 na 35 stopni ustabilizowało się i jest 35 st. ale piec nie ustawia temperatury w obiegu grzewczym z ustawionej krzywej grzewczej tylko właśnie z pozycji b.2 1 - Temperatura wymagana na zasilaniu przy zapotrzebowaniu z zewnątrz.Trochę to dla mnie dziwne i pewnie gdzieś popełniłem błąd podczas konfiguracji. Może ktoś ma pomysł i wiedzę co jak przestawić żeby zadziałała pogodynka no chyba że czujnik nie jest oryginalny i stąd ten problem chociaż ciężko mi w to uwierzyć jeśli w aplikacji i w piecu odczyt pokazuje prawidłowy.

    Pozdrawiam

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony