    Witam,

    planuję ułożyć papę termozgrzewalną 5,2mm jako izolację przeciwwilgociową na poziomych ścianach fundamentu monolitycznego. W celu zachowania ciągłości izolacji poziomej w miejscu słupów chciałbym użyć zaprawę cementową, uszczelniającą Ceresit CR65. Proszę o informację, czy Ceresit CR65 nadaje się do tego celu?

    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

  2. #2

    Domyślnie

    Izolacja pozioma pod słupami to jedna z największych głupot powtarzanych na tym forum.
    Pod słupy nie powinno się nic dawać, ma być ciągłość betonu i zbrojenia.

  3. #3

    Domyślnie

    A w jaki sposób utrzymasz w takim razie ciągłość izolacji poziomej??? Fundament jest monolityczny, nie ma izolacji poziomej na ławie - jeden element żelbetowy ze ścianami. Bez zachowania ciągłości izolacji pod słupami w zasadzie nie mamy żadnej bariery chroniącej przed podciąganiem kapilarnym wody z gruntu (u mnie jest glina) W tym celu stosuje się szlamy mineralne pod słupy- ciągłość jest zachowana i nie zrobi się żaden przegub. Nie wolno dawać papy lub folii...tu się zgodzę.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    Izolacja pozioma pod słupami to jedna z największych głupot powtarzanych na tym forum.
    Pod słupy nie powinno się nic dawać, ma być ciągłość betonu i zbrojenia.
    Jedna z większych głupot to brak izolacji pod słupami, a tym samym brak ciągłości hydroizolacji.
    Należy stosować takie hydroizolacje sztywne, które nadają się pod słupy.
    Wszystko ma swoje zastosowanie.

  5. #5

    Domyślnie

    Dwie szkoły, a prawda leży pewnie pośrodku.
    Uważam, że jeżeli teren jest wilgotny -to warto dać izolację mineralną i dobrą ciąglość zbrojenia. Ten Ceresit chyba można zastosować -poczytaj jego specyfikację.
    Jeżeli teren suchy-piaszczysty a słup mocno wyciągniety do góry to beton ma na tyle słabe podciąganie kapilarne że można tą izolację pominąć.

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.850

    Domyślnie

    Tolo ma trochę racji. Ale "prawda nie leży po środku".
    Nie należy dawać izolacji poziomej w postaci papy.
    Jeżeli istnieje zagrożenie podciągania wilgoci to należy za izolować stopą (ławę) od spodu i po bokach.

    Ceresit CR65
    https://www.ceresit.pl/pl/produkty/p...owe/cr-65.html

    Najlepiej zrobisz jak zapytasz konsultanta firmy Ceresit.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  7. #7

    Domyślnie

    U mnie jest teren gliniasty, chociaż woda nigdzie nie stoi. Ławy mam wylane z betonu B45 W12 do budowy filarów mostowych, także nie powinno za dużo podciągać kapilarnie. Szlam pod słupy oczywiście zastosuję na wszelki wypadek. Dzwoniłem do konsultanta technicznego Ceresit - Ceresit CR65 jak najbardziej się nadaje pod słupy. Powiedział, że m.in. do tego został stworzony. Poza tym na izolację pionową daję masę KMB: Hydrolex 2E.

    Dziękuję wszystkim za porady i pozdrawiam!!