dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
  1. #1
    Pizama
    Guest
    Pizama

    Domyślnie Ogrzewanie elektryczne

    Witam,

    Ogrzewam pomieszczenie w kamienicy przy pomocy grzejników elektrycznych konwektorowych. Chciałbym je zamienić na piec akumulacyjny lub na grzejniki powierzchniowo-akumulacyjne (np. AeroFlow, Jawo).

    Obecnie wykorzystywane grzejniki elektryczne mają 3kW i jest to wystarczające. Wyczytałem, że moc pieca akumulacyjnego powinna być od 2,2 do 2,5 raza większa niż grzejników elektrycznych. Zatem powinien to być piec 6,6kW lub 7,5kW.

    Niestety nie mogę, nigdzie znaleźć informacji odnośnie przelicznika dla grzejników powierzchniowo-akumulacyjnych.

    Czy ponieważ ich zasada działania jest podobna do pieców akumulacyjnych to przelicznik także jest 2,2-2,5x?

    Według ulotek producentów pobierają one prąd przez 20 minut i oddają przez 40 minut.

    Z góry dziękuję za pomoc!

    Pozdrawiam

  2. #2

    Domyślnie

    Skąd chęć wymiany?
    Skoro działa, po co wymieniać obecne?
    Chodzi o estetykę?
    7.5 kW, to spora moc przyłącza, jeśli ma być ich kilka.
    Raczej niedostępna w kamienicy.
    Autoreklama?
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 29-05-2021 o 23:56
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  3. #3
    Pizama
    Guest
    Pizama

    Domyślnie

    Witam,

    Zaczne moze od konca:

    "Autoreklama" - nie mam nic wspólnego ani z elektryką ani z handlem.
    "Skąd chęć wymiany" - koszty, koszty i jeszcze raz koszty.

    Oprócz elektrycznego ogrzewania rozważam również gaz. Kamienica, w której mam mieszkanie, ma podłączony gaz, ale i tak musiałbym:
    a) kupić piec + kaloryfery (kuchnia, pokój)
    b) kuc ściany, aby poprowadzić rury (stropy drewniane --> brak możliwości poprowadzenia pod podłogą)
    c) wrzucić z 15 m rury w komin

    W sumie ta inwestycja wyszła mi na poziomie koło 22 tys. pln....chociaż miałem tez ofertę na 30 tys pln.
    Poczytałem trochę i piec akumulacyjny ma sporo wad, a grzejniki powierzchniowo-akumulacyjne wydają się atrakcyjnym rozwiązaniem. Są tańsze od pieca akumulacyjnego. Pobierają prąd przez 8-10h w ciągu doby (jak piec akumulacyjny). Jedynym otwartym pytaniem jest, czy rzeczywiście (jak twierdza producenci) ich moc powinna być taka sama jak grzejników konwektorowych. Wówczas zużycie prądu byłoby w ich przypadku o połowę mniejsze od pieca akumulacyjnego.

    Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Pizama ; 01-06-2021 o 09:02

  4. #4

    Domyślnie

    Mieszkanie potrzebuje określoną ilość kWh.
    Musisz je dostarczyć.
    Nie ma znaczenia czym.
    Grzejnik elektryczny, czy piec akumulacyjny w teorii pobiorą tyle samo.
    Jeśli masz zamieniać grzejnik ina akumulacyjne piece , to rachunki za prąd tylko podwyższysz o parę procent.
    Jedynie przy zmianie taryfy z g11 na g12w, można coś w takiej zamianie zaoszczędzić.
    Ale tutaj musisz mieć małe strary ciepła mieszkania, by taki piec akumulacyjny dawał ciepło przez te 6 godzin bez zasilania. W to wątpię przy starej kamienicy.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  5. #5
    Pizama
    Guest
    Pizama

    Domyślnie

    Dziękuję Klaudiusz za odpowiedź. Wszystko wskazuje zatem, że kierunek to jednak gaz.

    Postaram się może poprowadzić rury po ścianie (brak kucia), zmienie połóżenie grzejników (mniej robocizny i materiałów)....ogólnie pokombinuje, aby zbić kwotę inwestycji w gaz do około 10k pln.

    Pozdrawiam

  6. #6

    Domyślnie

    Właśnie.
    Zostaw co masz, albo kierunek gaz.
    Można jeszcze kombinować z klimą i ją grzać.
    Ale przy taryfie g11, wyjdzie podobnie co gazem lub minimalnie mniej w okresach przejściowych.
    Wracając do gazu, bierz kocioł o jak najmniejszej modulacji, czyli od 3kW lub nawet mniej.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  7. #7
    Ekspert marki BOSCH - zapraszamy do Forum eksperckiego na górze Forum Muratora. Czekamy na Wasze pytania, udzielamy się w wątkach.

    Domyślnie

    Witam,
    W przypadku takiej inwestycji warto rozważyć sprawdzone
    rozwiązania, a takim z pewnością jest kocioł Junkers firm Bosch
    Termotechnika, charakteryzującym się szerokim zakresem modulacji i
    wysoką sprawnością
    Zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem,
    który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże w
    dobraniu najlepszych możliwych urządzeń. Najbliższego
    autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie:
    https://www.bosch-
    thermotechnology.com/pl/pl/autoryzowani-
    partnerzy/dealersearch/

    Pozdrawiam
    ----------------------------------
    Konsultant Bosch Termotechnika

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony