    Domyślnie Prośba o poradę dot. styropianu pod wylewki

    Witam serdecznie.

    Jestem przed zamówieniem styropianu pod wylewki. Na chudziaku grubość 17 cm, na stropie planuje 30 cm. Dom jest parterowy, a poddasze nieużytkowe, strop lany, dach przykryty blachodachówką, z membraną i pełnym deskowaniem.

    Pytanie czy niżej opisane rozwiązanie jest optymalne czy też może warto zastanowić się nad inną firmą, być może podobną jakościowo a tańszą? Porównywałem Swisspor, Termoorganike, i Austrotherm (z EPS80).

    Jak rozumiem ścianek kolankowych nie ociepla się?
    30 cm na stropie to nie za dużo?

    Jestem zielony w temacie
    Liczę na Wasze sugestie.

    1. Parter (bez garażu), na chudziaku:
    - Swisspor 5cm, biały EPS100, λ 0.036
    - Swisspor 2cm, biały EPS100, λ 0.036
    - Swisspor 10cm, biały EPS100, λ 0.036

    2. Parter (garaż, kotłownia), na chudziaku:
    - Swisspor 5cm, biały EPS200, λ 0.034
    - Swisspor 2cm, biały EPS200, λ 0.034
    - Swisspor 10cm, biały EPS200, λ 0.034

    3. Strop:
    - Swisspor 5cm, grafit EPS100, λ 0.030
    - Swisspor 10cm, grafit EPS100, λ 0.030
    - Swisspor 15cm, grafit EPS100, λ 0.030.

    Pozdrawiam.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cóż mogę napisać - ściankę kolankowa tez się ociepla.
    Dużo tych warstw, po trzy , ale widocznie tak równałeś sobie i chudziak i ukryte tam instalacje. Ogólnie grubość warstw jest ok, bo materiał dobrej jakości o dobrym współczynniku.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    patrickptb

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Polska
    Kod pocztowy
    97-200
    Posty
    20

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    ściankę kolankowa tez się ociepla
    Dzięki za opinie na temat materiału, chociaż nie ukrywam zdziwiony jestem co do ścianki kolankowej. Szukałem informacji na ten temat i z tego co ustaliłem na poddaszach nieużytkowych docieplenie ścianek kolankowych może być nieekonomiczne " pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnych".

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał patrickptb Zobacz post
    Szukałem informacji na ten temat i z tego co ustaliłem na poddaszach nieużytkowych docieplenie ścianek kolankowych może być nieekonomiczne " pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnych".
    A nie będzie tam mostka cieplnego? i to znacznych rozmiarów?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	rys10-ocieplanie-dachow-1-296x300.jpg
Wyświetleń:	52
Rozmiar:	21,6 KB
ID:	457066
    Prawidłowa izolacja ścianki kolankowej. 1 – dachówka ceramiczna, 2 – folia paroprzepuszczalna, 3 – warstwa docieplenia od strony wewnętrznej gwarantuje uniknięcie mostków termicznych, zachowując ciągłość izolacji cieplnej, 4 – bloczki betonu komórkowego, 5 – styropian 20 cm, 6 – termoizolacja stropu gr. 20 cm (wełna skalna lub polistyren ekstrudowany), 7 – folia izolacyjna wywinięta na ściankę kolankową, 8 – konstrukcja stropu;
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 12-06-2021 o 10:58
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.158
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał patrickptb Zobacz post
    Szukałem informacji na ten temat i z tego co ustaliłem na poddaszach nieużytkowych docieplenie ścianek kolankowych może być nieekonomiczne " pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnych".
    To nie tylko kwestia ekonomii. Taka ściana jest radiatorem - i wychładza styk stropu ze ścianą piętro niżej. A wtedy może tam się wykraplać para wodna i pojawiać się grzyb i pleśń. Na szybko wygooglana fotka ekstremalnego przypadku - pewnie tak strasznie nie będzie. Ale jest spora szansa na taki efekt w samych rogach. A zdrowie jest bezcenne.



    Źródło
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	fot_2.jpg
Wyświetleń:	202
Rozmiar:	77,5 KB
ID:	457070  

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    patrickptb

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Polska
    Kod pocztowy
    97-200
    Posty
    20

    Domyślnie

    Dzięki za odpowiedź. Faktycznie nie będę na tym oszczędzał. Od strony wewnętrznej 1 warstwa grafitowego 10 cm o dobrych parametrach będzie okej?

    Na stropie będzie 30 cm, od zewnątrz grafit termoorganika 20 cm.

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    patrickptb

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Polska
    Kod pocztowy
    97-200
    Posty
    20

    Domyślnie

    Odświeżając temat. Styropian w podanych ilościach gotowy do montażu. Z tym, że... Nie daje mi spokoju grubość styropianu na stropie. Ile styropianu EPS 100 grafitowy 0.030 kładlibyscie na strop na poddaszu nieużytkowym, nieogrzewanym przy braku ocieplenia połaci dachowej?

    Zamierzam zrezygnować z jednej warstwy i zejść na 15-20 cm styropianu.

    - Swisspor 5cm, grafit EPS100, λ 0.030
    - Swisspor 10cm, grafit EPS100, λ 0.030
    - Swisspor 15cm, grafit EPS100, λ 0.030.

    Pozdrawiam.

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał patrickptb Zobacz post
    Ile styropianu EPS 100 grafitowy 0.030 kładlibyscie na strop na poddaszu nieużytkowym, nieogrzewanym przy braku ocieplenia połaci dachowej?
    Minimum 25 a najlepiej tak jak planowałeś 30cm.

    Cytat Napisał patrickptb Zobacz post
    Zamierzam zrezygnować z jednej warstwy i zejść na 15-20 cm styropianu.
    15cm to mizernie i nie możesz tyle, bo nie spełnia WT2021.
    20cm to na granicy spełnienia wymagań.
    A warto budowac lepiej niż graniczne wymaganie prawne.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  9. #9

    Domyślnie

    Nie będę namawiał do redukcji, ale uważam, że oszczędności z tytułu zwiększania grubości styropianu powyżej 15-20cm stają się ekonomicznie nieopłacalne. Bardziej zwróciłbym uwagę na szczelność wykonania i położenie płyt na zakładkę.
    Można to łatwo obliczyć.

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Nurek_

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Sosnowiec
    Posty
    1.126
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Nie będę namawiał do redukcji, ale uważam, że oszczędności z tytułu zwiększania grubości styropianu powyżej 15-20cm stają się ekonomicznie nieopłacalne. Bardziej zwróciłbym uwagę na szczelność wykonania i położenie płyt na zakładkę.
    Można to łatwo obliczyć.
    Na podłodze, scianach tak, powyżej 20 cm już raczej się nie spina. Ale na stropie poniżej 30 cm na pewno bym nie schodził.
    Parterówka 117m2 | ściany 20cm grafitu 0.32 | podłoga 20 cm EPS 0.36 | strop 35 cm wełny 0.36 | rekuperator Izzifast 300 ERV | pompa ciepła Buderus WLW196i | PV 9,75kW na gruncie
    Dziennik budowy

  11. #11

    Domyślnie

    Policzę szybko dla stropu 100m2 w mroźny dzień dla -20*C i wewnątrz +20*C, strop betonowy, styro 0,38
    Dla grubości styropianu:
    -bez styro około 18000 W
    -1cm -strata przewodn. 8100 Wat
    -5cm 2560 W
    -10cm 1400 Wat
    -15cm - 960 W
    -20cm - 730 W
    -30cm - 500 W
    -40cm - 370 W

    jeżeli więc uważacie że między 15cm a 30cm jest wielka różnica to lepiej porównać między nieocieplonym a ocieplonym 5cm.