    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe pod drewno

    Cześć,
    Kładę w całym domu ogrzewanie podłogowe. Koniecznie chcemy mieć podłogę drewnianą w salonie i sypialniach.
    (pod ogrzewaniem styropian EPS 100 20cm, na ogrzewaniu wylewka cementowa 6,5cm)
    W projekcie domu wyznaczona jest moc ogrzewania podłogowego w pokojach od 40 do 65 W/m2. Natomiast projekt jest pod panele i terakotę, a nie drewno.

    I teraz pytania:
    1. Czy zmiana z terakoty na drewno oznacza, że powinienem uzyskiwać wyższe W/m2 niz w projekcie, aby uzyskać tę samą temp. w pokoju? (zdaję sobie sprawę, że trzeba się liczyć z dłuższym nagrzewaniem i ochładzaniem). Kalkulatory pokazują nawet 15W/m2 różnicy w mocy przy samej zmianie okładziny z ceramiki na drewno.

    2. Czy przy rurach max 100m, ułozeniu w pętlę, rury PEX 16mm i rozstawie co 15cm rur będę w stanie ogrzać pokój bez przegrzewania drewna (max 27stC)? Czy np. zmniejszyć rozstaw do 10cm?

    3. Czy na piętrze można układać rury mniej gęsto (np. parter co 10-15 cm, piętro co 15-20cm), bo jednak parter musi też ogrzać od ziemi?

    Z góry dziękuję i przepraszam, jeśli informacje i pytania nie są wystarczająco precyzyjne.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał sanczhez Zobacz post
    1. Czy zmiana z terakoty na drewno oznacza, że powinienem uzyskiwać wyższe W/m2 niz w projekcie, aby uzyskać tę samą temp. w pokoju?
    Waty te same. Ale żeby je uzyskać potrzebujesz wyższej tz i/lub przepływów i/lub gęściej ułożonych rurek.

    http://www.instsani.webd.pl/236/zasa...ia-podlogowego

    Cytat Napisał sanczhez Zobacz post
    3. Czy na piętrze można układać rury mniej gęsto (np. parter co 10-15 cm, piętro co 15-20cm), bo jednak parter musi też ogrzać od ziemi?
    Masz projekt podlogówki a nie masz policzonych obciążeń poszczególnych pomieszczeń?

  3. #3

    Domyślnie

    mam policzone poszczególne pomieszczenia.
    Pokoje na górze mają zapotrzebowanie ok 40 W/m2, więc dużo mniej niż na dole. Pytanie więc, czy tam zostawić rozstaw 15cm, czy też zmieniać na 10cm?