    Zbicie o 1-2 stopnie bez wykroplenia to brak poprawy komfortu. Temat wałkowany co 2 dzień tutaj
    W takim układzie temp Dz w lipcu będzie miała 16 stopni, a na klimakknwektory pójdzie już 18-19.
    Żeby chłodzić będą musiały dmuchać jak głupie.

    Spróbować możesz, ale według mnie to nie zadziała.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  2. #22

    Domyślnie

    W maju miałem w mieszkaniu na parterze 22 stopnie i było ok. Teraz jest 25,25* i jest zbyt ciepło (na poddaszu znacznie gorzej). Zbicie na parterze o 2 stopnie sprawi, że będę zadowolony oczywiście w planach jest też reku i ta ochłodzona woda z bojlera w pierwszej kolejności leciałaby na chłodnice powietrza przy reku a dopiero później na klimakonwektory. Więc jakieś wykraplanie będzie. A te klimakonwektory mają 3-stopnie siły nadmuchu więc jak będzie trzeba to mogą napierdzielać

    https://www.hakom.pl/produkty/klimat...hl,p1641809516



    Jak w upały 8-9 klimakonwektorów (w najważniejszych pomieszczeniach) będzie lecieć na najwyższym biegu od rana do wieczora to nie uwierzę, że efektu nie będzie

    Ewentualnie można się pochylić nad kwestią przerobienia układu na zamknięty żebym mógł płyn wygnać od razu na strych do chłodnicy powietrza przy reku (żeby nie było strat) a dopiero później do tego bojlera (służącego za wymiennik płyn-woda) i woda na klimakonwektory.
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 17-07-2021 o 12:39
    280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
    Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
    Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
    Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
    https://nanofox1.wixsite.com/kolektory

  3. #23
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Zobacz jaka tam masz temperature zasilania 7-12, u Ciebie będzie na wejściu 17-18. Powietrze na wyjściu będzie miało może 21 stopnie. Na tej podstawie możesz policzyć sobie ich moc chłodnicza względem temperatury w domu.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  4. #24

    Domyślnie

    Sprawdziłem teraz, po godzinie pracy samej pompki DZ termometr pokazuje 14,9*. Ciekawostka, w pomieszczeniu z PC temperatura powietrza 23*, wilgotność 60%. A na tych pionowych plastikowych tubach jest wykroplona woda. To w upały w chłodnicy powietrza przy reku powinno się lać. Wykombinowałem jak to zrobić:

    Okres zimowy:
    -Pompa ciepła zasilana z głównego DZ 5x200m fi40 w układzie otwartym (z tymi tubami) z płynem LODON.
    -Chłodnica powietrza przy reku zasilana z małego DZ 1x100m fi40 w układzie zamkniętym (z płynem LODON)


    Okres wakacyjny:
    -Pompa ciepła zasilana z małego DZ 1x100m fi40 (tylko na potrzeby CWU) w układzie otwartym (z tymi tubami) z płynem LODON.
    -Chłodnica powietrza przy reku zasilana z głównego DZ 5x200m fi40 w układzie zamkniętym (z płynem LODON) czyli płyn o temperaturze 15 stopni będzie wpadał bezpośrednio do chłodnicy powietrza i dopiero wracając z tej chłodnicy płyn będzie przelatywał przez obie wężownice bojlera 300l i z powrotem do ziemi. A z bojlera 300l chłodna woda poleci na grzejniki.

    Czyli sprawę załatwi kilka trójników i zaworów.
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 17-07-2021 o 13:34
    280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
    Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
    Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
    Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
    https://nanofox1.wixsite.com/kolektory

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony