  1. #81

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post

    Rozrysować? Jak mam do routera podpięte jedno urządzenie robiące backup na NAS a w tym samym czasie inne urządzenie podpięte do switcha wrzuca na niego filmy z wakacji - to twierdzisz, że rezygnując z połączenia WiFi zostawiając tylko gigabit lan obydwa zadania skończą się w tym samym czasie?
    A co sie stanie, jak dodatkowo telefon po wifi i pecet po kablu w tym samym czasie zaczną ciągnąć aktualizacje systemu?
    Dodajmy do tego kilkadziesiąt kolejnych urządzeń...
    Twierdzę, że będzie wolniej. Bo NAS i tak nie przerobi >=1.5Gbps ruchu. A jak będzie zdolny przerobić, to będzie miał >=2 porty LAN i sobie zrobi np LACP. A jak ktoś potrzebuje więcej, to niewielkim kosztem zrobi upgrade do 10Gbit. Do tego jak na drodze do AP Wi-Fi stanie ściana nośna z żelbetu, czy silki to transfer będzie wynosił 100Mbit. I Wi-Fi 6 tu niczego nie zmieni. Ale jak ktoś NAS-a do routera podpina, mając switcha to skąd ma takie rzeczy wiedzieć?


    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post

    Ethernet bonding is a cost-effective way to increase bandwidth and maximize resources for critical Linux servers, such as firewalls and production servers. When Ethernet bonding is used, the bandwidth from two network interface cards (NICs) is combined, thus increasing the amount of bandwidth available for data transfers
    Jak się nie ma pojęcia i klasycznie szuka na pałę w internecie cytatów, które mają potwierdzić wymyśloną głupotę, to tak potem wychodzi. Ja tylko zacytuję Wikipedię:
    Ethernet is a family of wired computer networking technologies.

    No ale kajzen potrafi i zrobi ethernet bonding na Wi-Fi 6. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I tak jest z kajzenem i jego wiedzą na każdy temat.

  2. #82

    Domyślnie

    Nie przeszkadza mu też cytowanie artykułu, który za 4 miesiące świętował będzie swoje 20-lecie Zacytował tylko to co mu pasowało pomijając takie smaczki:

    To implement Ethernet bonding, you need to have:
    · Knowledge of Linux kernel compilation. For more information, see Jack Wallen, Jr.’s "Compiling (or recompiling) your Linux kernel."
    To jak wiadomo każdy robi na śniadanie.

    You must first install your network cards. When you select your networking hardware, remember to use two cards capable of the same transfer rates. A 10-Mb card doesn't offer much improvement when it’s bonded to a 100-Mb NIC.

  3. #83

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen
    A co się stanie, jak N zostanie przerwany za różnicówką trzyfazową (nie trzytorową, gdzie każdy tor to ta sama faza - tylko gdy każdy tor to inna faza)?
    Cytat Napisał Kaizen
    A jak długi to jest odcinek, gdy ta różnicówka zabezpiecza płytę i piekarnik? Bo przecież jak to jeden kabel, to neutralny podpinamy bezpośrednio do różnicówki i dzielimy dopiero przy płycie. I co, jak po drodze ktoś przerwie wiertarką?
    A jak komuś jeszcze przyjdzie do głowy podpiąć do tego okap, mikrofalę czy inne urządzenia?
    Możesz mi powiedzieć/, o czym Ty piszesz?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  4. #84
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Możesz mi powiedzieć/, o czym Ty piszesz?
    Filmik widziałeś?

  5. #85

    Domyślnie

    Widziałem, no i co z tego? W jakim kontekście go zamieściłeś?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  6. #86
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Widziałem, no i co z tego? W jakim kontekście go zamieściłeś?
    Zacytowałem kontekst odpowiadając."
    Jaką masz długość wydzielonego odcinka N od szyny PEN/PE?
    "
    Jakie ma znaczenie tego odcinka, gdy przerwanie N za różnicówką też jest groźne? Ósma minuta na filmie.
    Ryzyko przerwania N (czy PEN) jest od samego początku instalacji do końca instalacji przy urządzeniach jednofazowych podpiętych do różnicówki trzyfazowej.

  7. #87

    Domyślnie

    Cytat Napisał "Kaizen
    Jakie ma znaczenie tego odcinka, gdy przerwanie N za różnicówką też jest groźne? Ósma minuta na filmie.
    Nieprzytomny?
    O czym my z autorem dyskutowaliśmy? O zastosowaniu ochronnika przeciwprzepiecioewego do układu TN-C, nie TN-S, a Ty dalej błądzisz. Posty 73 do 76.
    Wracaj na ziemię, albo idź na elektrodę bredzić o UPS-ach, modemach, routerach, NAS-ach, switchach i innych ustrojstwach.
    Tu jest dział elektryczny, nie elektronika stosowana kaizenowska.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 29-07-2021 o 16:57
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  8. #88
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    [SIZE=3][FONT=arial]Nieprzytomn
    O czym my z autorem dyskutowaliśmy? O zastosowaniu ochronnika przeciwprzepiecioewego do układu TN-C, nie TN-s, a Ty dalej błądzisz. Posty 73 do 76.
    W Twoim języku przepięciówka ma skrót RCD?

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Po drugie - nie ma RCD 3-fazowych, ale są 4-polowe, których użycie do obwodów 1-fazowych nie jest zabronione.
    Owszem, mniej funkcjonalne, ale przy dobrym wykonaniu/montażu, sprawnej instalacji i sprawnych odbiornikach rzadko się, zdarza, że zadziałają.
    I stosujesz układ TN-C w instalacjach domowych?

  9. #89

    Domyślnie

    Dalej bredzi. O czym on pisze?
    Moze ma problem z rozróżnieniem RCD z SPD?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 29-07-2021 o 17:13
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

Strona 5 z 5

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony