    Domyślnie Jak wysuszyć powietrze w domu - klimatyzacja czy osuszacz?

    Witam, mieszkam w domu z rekuperatorem Komfovent KOMPAKT REGO 400 HE-R-EC-C3 i pompą ciepła z DZ. W pompie zainstalowano możliwość chłodzenia podłogówką. I teraz wychodzi mały problem. W domu przy włączonym chłodzeniu podłogą jest chłodno, ale jest duża wilgotność powietrza dochodząca do 70-85%. Jest to odczuwalne, bo w domu nawet jak jest 23-24 stopnie, to człowiek cały mokry i się klei. Jak najlepiej osuszać powietrze? Mam zrobione wyjście na klimę. Lepiej, taniej i wydajniej wyjdzie kupić osuszacz czy zamontować klimatyzację z funkcją osuszania? Chyba że jest jeszcze jakaś opcja. Proszę o poradę.

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Chłodzenie pasywne czy aktywne?

    Jakie DZ? Pionowe czy poziome?
    Jeśli pionowe i masz teraz sensowne temperatury, to chłodnica powietrza przed wymiennikiem i pompą ciepła. Schładzając powietrze porządną chłodnicą będziesz miał max 65% - sprawdzone w praktyce i bardzo komfortowe warunki. Ale warunek to sensowne temparatury z DZ.

    70-85% bez osuszania to i tak dobrze. W ostatnich dniach wilgotność była naprwdę wysoka - punkt rosy przekraczał 20 stopni, rekord to prawie 25.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	punkt_rosy.JPG
Wyświetleń:	14
Rozmiar:	61,4 KB
ID:	457440
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tgrzebien

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    Mazowieckie gm. Jabłonna
    Posty
    73

    Domyślnie

    Chłodzenie pasywne. Źródło poziome.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.253
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Klima. Chłodzenie płaszczyznowe w takich warunkach to nie tylko pogarszanie komfortu przez zwiększanie wilgotności ale też zapraszanie grzyba i pleśni:



    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	PunktRosy20210714.jpg
Wyświetleń:	711
Rozmiar:	23,4 KB
ID:	457441   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	PunktRosy20210714_temp.jpg
Wyświetleń:	706
Rozmiar:	19,1 KB
ID:	457442  

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Przy kolektorze poziomy zostaje tylko klimatyzacja.Widzę, że wykresy punktu rosy u Kaizena wyglądają podobnie.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 16-07-2021 o 11:08
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tgrzebien

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    Mazowieckie gm. Jabłonna
    Posty
    73

    Domyślnie

    No dobra, ale to wtedy pompę ciepła używać do chłodzenia podłogą a klimę do suszenia? Bo jeżeli chłodzenie tylko klimą to musiałbym zainstalować jednostkę w każdym pomieszczeniu, no i dodatkowo tracę kasę zainwestowaną w chłodzenie pompą A w drugą stronę, to jak powiedzmy chłodzę pompą, a klima tylko w salonie, to już na piętrze się powietrze nie wysuszy. Chyba zostaje kupić jakieś osuszacze xiaomi i załączać

  7. #7
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    eMdzeJ

    Zarejestrowany
    Jun 2020
    Skąd
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    Posty
    331

    Domyślnie

    chłodzenie podłogą nie ma sensu. Załóż 2 tanie klimatyzatory po 1 na każdą kondygnację tak aby dało się ją całą schłodzić. Np w sypialni głównej ale naprzeciwko drzwi albo w korytarzu aby wiało w dobrą stronę. Koszt nie jest wielki, mniejszy niż multisplita a będzie chłodno. U mnie klima chodzi może ze 2-3 godziny dziennie i w domu jest chłodno i przyjemnie - podstawowy warunek nie nagrzać bo zrobi się termos.

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Gdybyś miał wymiennik ERV to częściowo by to pomogło przy odpowiednim umieszczeniu jednego splita.

    Osuszacze xiaomi? Pierwsze słyszę O ile nawilżacze mają, o tyle osuszacze to pompy ciepła jak klimatyzator przenośny.

    Inna opcja to chłodnica freonowa w wentylacji, ale to już wydatek kilka tysięcy.

    Chłodzenie podłogą to średni pomysł. Jeszcze jak osuszysz powietrze i nie przeszkadza Ci zimna podłoga to ok. Ale jak już zainswestujesz w klimę, to chłodzenie podłogą mija się celem. No może jako uzupełniające.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.253
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał tgrzebien Zobacz post
    No dobra, ale to wtedy pompę ciepła używać do chłodzenia podłogą a klimę do suszenia?
    Obstawiam, że jak osuszysz klimą to już nie będziesz potrzebował dalej schładzać podłogą.

    Temat wraca jak bumerang, więc zebrałem swoje przemyślenia:
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...ma-rz%C4%85dzi

  10. #10
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tgrzebien

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    Mazowieckie gm. Jabłonna
    Posty
    73

    Domyślnie

    Znalazłem coś takiego https://pl.xiaomiplanet.sk/xiaomi-de...-odvlhcovac-4/ 380W mocy. Już sam nie wiem. Broniłem się przed tą klimą, ale chyba wyjdzie, że i tak trzeba będzie coś zamontować.

  11. #11
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    70-85% bez osuszania to i tak dobrze.
    Łagodność w ocenie . Jak górne rejony tego zakresu to tragedia do sześcianu jak dolne to zwyczajnie bardzo kiepsko.

    Ja bez osuszania mam w ostatnich dniach 69-73% i oceniam to kiepsko lub bardzo kiepsko.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.253
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    70-85% bez osuszania to i tak dobrze.
    Obstawiam więcej. Tylko higrometr nie potrafi pokazać.

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Łagodność w ocenie . Jak górne rejony tego zakresu to tragedia do sześcianu jak dolne to zwyczajnie bardzo kiepsko.

    Ja bez osuszania mam w ostatnich dniach 69-73% i oceniam to kiepsko lub bardzo kiepsko.
    Myślę, że te wartości wynikają z pomiaru. Większośc higrometrów na rynku mierzy po prostu słabo. Moje BME280 np nie wiadomo czemu zaniżały. Znalazłem kilka takich przypadków. Zewnętrzny przeskalowałem filtrami do pomiarów z meteo.waw.pl, a pozostałe pod niego i w sumie bardzo ładnie wyniki mi się pokrywają.

    Kiedy na zewnątrz masz 22g/m3 to w domu nie ma szans na 69-73 - chyba, że masz 27-28 stopni. Tutaj m,amy te 23 - więc wchodzimy już w 90 kilka %. 14-15 lipca Reku i chłodnica usunęły 28litrów wody z powietrza by w domu utrzymać okolice 13-14g/m3.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Wyświetleń:	9
Rozmiar:	94,4 KB
ID:	457445
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 16-07-2021 o 14:22
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  14. #14
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał tgrzebien Zobacz post
    Znalazłem coś takiego https://pl.xiaomiplanet.sk/xiaomi-de...-odvlhcovac-4/ 380W mocy. Już sam nie wiem. Broniłem się przed tą klimą, ale chyba wyjdzie, że i tak trzeba będzie coś zamontować.
    Fajne tylko nie mogę znaleźć informacji nt zasady działania czy testów. Jeśli jest jak napisali, to spoko, mógłby rozwiązać Twój problem. Ostatnio też była mowa o rotorach z powłoką sorbcyjną, ale nie wiem jaka jest ich wydajność.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  15. #15
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Myślę, że te wartości wynikają z pomiaru. Większośc higrometrów na rynku mierzy po prostu słabo.
    Nie mogę wykluczyć, że moje cywilne mierniki (Komfovent i ThermPro) źle mierzą.
    Może być też tak, ze rotory bez warstwy sorpcyjnej także robią robotę w tej materii tylko w mniejszym zakresie.
    Co do czujników to będe miał kolejny tak tylko przyślą, więc do weryfikacji i porównania.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  16. #16
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    A jakie temperatury? A jest opcja wymiany samego rotora?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  17. #17
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Sprzed paru dni/tygodnia gdy było bardziej wilgotno nie zanotowałem, ale to było 24 +/- 0,5 i te 69-73% (mniej więcej).

    W tej chwili w zależności od czujnika i pomieszczenia:

    24,3 i 65
    24,3 i 67
    24,6 i 68

    Nie znalazłem rotora w częściach do kupienia na stronie, więc musiałbym się bardziej aktywnie dowiadywać. Póki co nie planuję. Obserwuję.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  18. #18
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Patrząc na te wilgotność na zewnątrz, to zdecydowanie za mało pokazują. W domu masz nawet wyższa wilgotność bezwgledna niż na zewnątrz.

    U mojego taty w mieszkaniu przy 25 było 2 dni temu 80%.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  19. #19
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.253
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Może być też tak, ze rotory bez warstwy sorpcyjnej także robią robotę w tej materii tylko w mniejszym zakresie.
    Żaden wymiennik nie jest w stanie przenieść wilgoci ze strumienia o mniejszej wilgotności bezwzględnej do większej tak, jak nie jest przenieść ciepła z zimniejszego strumienia do cieplejszego.

    Jak na czerpni masz 100% albo niewiele mniej i nie ogrzewasz tego strumienia w wymienniku, to nie jesteś mu w stanie wcisnąć wilgoci choćby wywiewane miało też 100%.





    Zapewnij czujnikowi warunki, w których skrapla się para wodna to będziesz wiedział, czy potrafi pokazać 100%

    Sprawdź, co siedzi w Twoich miernikach - coś się dowiesz o ich dokładności. Jak DHT to nie patrz na ich wskazania.

    https://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/...alib_many.html
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20210716Wilgotność.jpg
Wyświetleń:	392
Rozmiar:	19,7 KB
ID:	457446   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20210716Wilgotność1.jpg
Wyświetleń:	393
Rozmiar:	40,7 KB
ID:	457448  
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 16-07-2021 o 16:42

  20. #20
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Sprawdź, co siedzi w Twoich miernikach - coś się dowiesz o ich dokładności. Jak DHT to nie patrz na ich wskazania.
    Mam różne mierniki, nie w każdym wiem co siedzi. W jednym nie wiem i nie będą rozbierał w innym jest C15-M53R.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Zapewnij czujnikowi warunki, w których skrapla się para wodna to będziesz wiedział, czy potrafi pokazać 100%
    Nie robiłem czujnikowi warunków laboratoryjnych. Sprawdziłem jak reaguje na dużą zmianę i zabrałem go do łazienki na czas prysznica. Zareagował i wskazał 95%.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony