    Hej!

    Krótko: jak to zrobić? Nie chodzi mi o zmierzenie n50, tylko wstępne wykrycie wycieków powietrza i ich załatanie przed wspomnianym w tytule testem. Zakładam, ze być może będę podchodził do uszczelniania kilka razy, a podczas wizyty moze nie być czasu i fizycznej możliwości uszczelnienia każdej dziurki.

    Jakieś pomysły, koledzy i koleżanki majsterkowicze?

    ps. Znalazlem coś na stronie https://www.builditsolar.com/Project...BlowerDoor.htm
    https://www.builditsolar.com/Project...htm#BlowerFlow

    Co użyć do wykrywania nieszczelności? Jakaś świeca dymna????

    Czy istnieją wentylatory, których obroty można odwracać elektrycznie czy muszę go wymontować, żeby przestał np tłoczyć i zaczął wytwarzać podciśnienie?

    Jak dobrać wentylator? Wstępnie znalazłem wentylatory ścienne z płytą o sprężu powiedzmy 100 Pa o mocy ok. 100W w sensownej cenie, np:
    https://allegro.pl/oferta/wentylator...9-d766a065dadd

    Nada się to???

    Oczywiście nie chcę wydawać za dużo kasy - powiedzmy 300-500 zł na całość wynalazku.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  2. #2
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Headbox

    Zarejestrowany
    Nov 2021
    Skąd
    Graz, Austria
    Posty
    1

    Domyślnie

    Też jestem ciekawy. Dzięki za linki.

    Ogólnie manometr można łatwo zrobić wodny na wężyku.

    Zastanawiałem sie czy mozna użyć wentylacji mechanicznej (np rurę czerpni ) i jakiś dodatkowy wentylator żeby wygenerować ciśnienei. Łatwiej byłoby mierzyć przepływ.

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.409
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Manometr można kupić Magnehelica, są zarówno symetryczne (np +-50 Pa) jak i "jednokierunkowe". Cena to 500-1000zł. Można też kupić czujnik albo miernik różnicy ciśnień do rekuperatorów, który wykrywa zabrudzone filtry.
    Pewnie skończy się tym, że kupię płytę OSB 15-18mm, wytnę otwór pod wentylator regulowany i dołożę regulator obrotów albo zastosuję odkurzacz do wysysania powietrza.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    tabi88

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Wołomin
    Kod pocztowy
    05-230
    Posty
    277

    Domyślnie

    u mnie dobrze (choć nie zamierzenie) w tej roli sprawdził się odkurzacz centralny (duża moc, duży przepływ powietrza = duże podciśnienie).