    Domyślnie Dziwne zachowanie wodomierza

    Hej,

    Chciałem dziś spisać stan licznika (wodomierza) i przy okazji zauwazylem jego dziwne zachowanie. Bylo wczesnie rano, wszyscy jeszcze spali, wszystkie krany zakrecone. Mimo to licznik sie kreci ... i to w obie strony, choc mam wrazenie ze w prawo jakos bardziej. Nigdzie nie zauwazylem aby gdzies mi kapalo, czy wystepowal jakis przeciek, chociaz nie wykluczam tego bo instalacja jest stara. Mimo to, gdyby byl wyciek, to spodziewam sie, ze licznik krecilby sie raczej przez caly czas (szybciej lub wolniej, w zaleznosci od intensywnosci wycieku), no i krecilby sie tylko w 1 kierunku. Zauwazylem takze, iz po zakreceniu zaworu ktory umieszcozny jest zaraz za wodomierzem i jego ponownym otwarciu po kilku sekundach, kolko na wodomierzu robi kilka szybkich obrotow, ale sie juz nie cofa. Ktos juz spotkal sie z takim zjawiskiem?

    Zalaczam filmik obrazujacy jak to wyglada: https://vimeo.com/579726809
    Dodam tylko, ze po zakreceniu zaworu za wodomierzem (miedzy wodomierzem a miejscami ujec wody), zjawisko ustaje.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Niewielka nieszczelność za wodomierzem - czyli po Twojej stronie(spadek ciśnienia) a potem to już normalny objaw wahań ciśnienia w sieci - jednak dość charakterystyczny dla spadku po Twojej stronie.
    Musisz to zlokalizować - albo obwodami, albo odbiornikami - wszędzie tam gdzie możesz zakręcać zaworu - do skutku, aż znajdziesz przeciek.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3

    Domyślnie

    Jest szansa, ze to nie kwestia przecieku? Czy to jedyna mozliwosc? Pytam, bo probowalem zlokalizowac wyciek wody, ale bezskutecznie. Niestety instalacja jest stara i nie ma takiej ilosci zaworow. Zadnego reduktora czy manometra, ktory wskazalby cisnienie lub jego wahania. Mam jedynie zawory glowne przed i za wodomierzem i osobny do junkersa, po ktorego zakreceniu nic sie nie zmienia. Potencjalnie moge sie wiec ograniczyc jedynie do zimnej wody.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał belliash Zobacz post
    Jest szansa, ze to nie kwestia przecieku? .
    Nie, jest ewidentny ubytek ciśnienia, co sugeruje jego uzupełnienie po odkręceniu zaworu...uzupełnienie ciśnienia do wielkości ciśnienia w sieci dlatego wodomierz nalicza zużycie.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Możesz zrobić jeszcze jeden eksperyment zakręć zawór przed wodomierzem. Odczekaj z 20-30 min i odkręć - zobacz ile razy małe kółko przekręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Będziesz miał odniesienie czy tej wody ucieka dużo czy mało.
    Jeszcze raz napiszę to, że kółko raz się cofa raz idzie do przodu jest wynikiem wahań ciśnienia w sieci. Ważne jest aby te ruchy były równe tyle ile w przód co w tył
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  6. #6

    Domyślnie

    Mam wrazenie ze nie sa rowne.. Moim zdaniem bardziej kreci sie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara, niz w przeciwnym.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.309
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Zepsuty albo brak zaworu antyskażeniowego - i zmiany ciśnienia w instalacji powodują ruch wody raz w jedną stronę raz w drugą. Nawet bez naczynia przeponowego sama instalacja ma pewną rozszerzalność w zależności od ciśnienia. Zaczynij od wymiany/montażu zaworu antyskażeniowego.