    Domyślnie Zgrzewanie kolanka PP 40mm

    Dzień dobry,
    Mam pewien dylemat. Czy można dobrze i trwałe zgrzać kolanko w rurze PE 40mm (niebieska wodociągowa) za pomocą zgrzewarki takiej jak do rur PP? Taka zgrzewarka ma kamienie o rozmiarze 40mm. Czy jedynym wyjściem aby zrobić dobry zgrzew jest wypożyczenie zgrzewarki elektrooporowej? Kolanko będzie umieszczone pod posadzką, dlatego zależy mi na trwałości połączenia.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Nie da się dobrze i trwale zgrzać takiej rury zgrzewarką do PP.
    Trzeba zastosować złączkę elektrooporową + transformator do złączek. - niekiedy bez opłat da się pożyczyć w hurtowni hydraulicznej.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    jacol35500

    Zarejestrowany
    Aug 2014
    Skąd
    Ostrowiec Świętokrzyski
    Kod pocztowy
    27-400
    Posty
    34

    Domyślnie

    A czy dużym błędem będzie zastosowanie złączki skręconej? Rozmawiałem z hydraulikiem który twierdzi, że nie ma potrzeby zgrzewania i skrecane kolanka spokojnie wystarcza.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Nie musisz się obawiać skręcanych , należy to zrobić tylko dokładnie i czysto - mocno kluczem dokręcając obie nakrętki. Najlepiej kupić coś firmowego - Wavin itp.
    Chodzi o jakość oringów i uszczelek wewnątrz złączki.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    wic1

    Zarejestrowany
    Apr 2014
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-940
    Posty
    129

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Nie da się dobrze i trwale zgrzać takiej rury zgrzewarką do PP.
    Trzeba zastosować złączkę elektrooporową + transformator do złączek. - niekiedy bez opłat da się pożyczyć w hurtowni hydraulicznej.
    Witam
    W mieszkaniu (buduje się) developer najwyraźniej wszystko opierniczył złączkami PP i zgrzewarką. Totalnie wszystko. Cała instalacja na tym jedzie i tu się pojawiają pytania...

    Czy część instalacji w ramach wody pitnej nie powinna być na jakimś PP z wykończeniem w środku (by jak to się mówi, nie pić plastiku)?
    Na ścianie obok drzwi balkonowych mamy wyprowadzony kran. Instalacja idzie stroną wewnętrzną i w punkcie wychodzi na zewnątrz. Hydraulik telefonu nie odbiera więc developer. Developer twierdzi, że zaworu nie ma.
    Jestem z tej daty gdzie mówi się, że woda w takiej instalacji zewnętrznej może zwyczajnie zamarznąć inna sprawa, że (teoretycznie) sąsiad może sobie brać nie swoją wodę (kran przy siatce). Czy instalacje wodne na PP szczycą się jakąś odpornością na zamarzanie rur? Zgaduję, że w celu ocieplenia kranu będę musiał zwyczajnie obudować kran jakiegoś rodzaju puszką i otuliną w środku.

    Jak z tym jest?

    PS: Jako że hydraulik developera położył fallusa na bardzo wiele tematów to musze ogarnąć albo hydraulika albo zwyczajnie samemu zgrzać rury.
    Wstępny plan jest taki, by jednak wykonać to samemu.

    Pozdrawiam!

  6. #6

    Domyślnie

    Mam od 2 lat 8 złączek skręcanych pod posadzką i płytkami w korytarzu, wszystko szczelne. Fakt, ze ciśnienie znikome bo to obiekt dolnego źródła pompy ciepła, ale wodę też powinno przetrzymać, ktoś to przecież testował w fabryce

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    wic1

    Zarejestrowany
    Apr 2014
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-940
    Posty
    129

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Nie musisz się obawiać skręcanych , należy to zrobić tylko dokładnie i czysto - mocno kluczem dokręcając obie nakrętki. Najlepiej kupić coś firmowego - Wavin itp.
    Chodzi o jakość oringów i uszczelek wewnątrz złączki.
    Witam,
    U mnie zaś temat z kranem sam się rozwiązał. Niemniej powstała inna sprawa. Od rury wodociągowej PE 40mm która była 'nakręcona' na rurę dochodzacą do domu odchodzi rozdzielacz na kran zewnętrzny i dopływ instalacji do domu. Pojawia się sprawa gdzie chcielibyśmy zainstalować zmiękczacz wody. Jako że przyłącze do domu schodzi z rury PE40mm do rury pp20mm to pomyślałem, że moze by to sam ogarnął zgrzewarką, Pytanie czy nie ma ku temu przeciwskazań jak np fakt, że na łączeniu z siecią wodociągową jest np większe ciśnienie.

    Planowałem założyć zaworek ora stosownie wyprowadzić rurkę PP do samego zmiękczacza.

    Czy szanowni możecie mnie wyprowadzić z błędu jeśli takowy zamierzam nieświadomie popełnić?

    Pozdrawiam!