Temat: vitodens-100w (nowy z tego roku) + aplikacja ViCare

  1. #1

    Domyślnie vitodens-100w (nowy z tego roku) + aplikacja ViCare

    Dzień dobry,
    mam pytanie, posiadam w instalacji:
    Kocioł gazowy Vitodens 100-W (nowa wersja z tego roku, connectivity inside)
    Zbiornik Vitocell 100l
    Bezprzewodowy sterownik pokojowy BSOP (do kotła wpięta jest antena podłączana do gniazdka zasilającego)

    Instalator zainstalował mi aplikację ViCare jednak w niej mam możliwość sterowania tylko temperaturą w zbiorniku CWU oraz temperaturą na wyjściu CO. Pozostałe funkcje tj. ustawienie temperatury w pomieszczeniu, temperatury w nocy/dzień, godzin grzania są dostępne w sterowniku BSOP jednak nie mogę ich zmienić/zobaczyć z poziomu aplikacji ViCare.

    Jak skonfigurować kocioł tak by była możliwość pełnego sterowania z aplikacji ViCare?

    Dodatkowo czy jest możliwość podglądu kiedy kocioł pracował/ew. ile zużył gazu.
    Ostatnio edytowane przez msilent ; 30-08-2021 o 19:46

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    kocioł ma kilka trybów pracy

    1. tryb stałotemperaurowy z termostatem (możliwość podłoączenia termostatu pracującego na zasadzie zewrzyj/rozewrzyj)
    na kotle ustawia się:
    - wymaganą temperaturę zasilania c.o.
    - wymaganą temperaturę c.w.u.

    bez termostatu- kocioł przez 24h/dobe utrzymuje na zasilaniu wymaganą temperaturę zasilania c.o.
    z termpostatem wl/wył - kiedy jest sygnal wł kociol utrzymuje wymaganą temperaturę zasilania c.o., przy sygnale wył - kociol przechodzi w tryb ochrony przez zamarzaniem

    sterowanie przez aplikację:
    - tylko tempratura c.w.u.


    2. tryb stałotemperaturowy z programem czasowym (brak możliowsci podpięcia sterownika w pomieszczeniu)
    na kotle ustawia się:
    - 3 różne wymagane temperatury zasilania c.o. czasowo programujemy w jakich godzinach kociol ma utrzymywać jaka temperature zasilania
    - wymaganą temperaturę c.w.u., czasowo programujemy kiedy kocioł ma grzeać c.w.u. a kiedy nie

    sterowanie przez aplikację
    - mozliwość ustawienia czasów pracy c.o.
    - mozliwość ustawienia czasów pracy i temperatury c.w.u.

    3. tryb OpenTherm - współpraca z zewnętrznym sterownikiem OpenTherm
    w tym trybie pełna kontrolę nad kotłem przejmuje zewnętrzny sterownik OpenTherm
    - brak mozliowści nastaw na kotle

    sterowanie przez aplikację
    - brak możliwości jakichkolwiek zmian


    4 tryb pogodowy
    na kotle ustawwiamy:
    - wymaganą temperaturę pomieszczenia (komfortową/normalną/oszczędną) oraz ustawiamy czasy pracy z w/w temperaturami.
    - wymagana temperaturę c.w.u. oraz czasy pracy kiedy zasobnik ma byc podgrzewany

    sterowanie przez aplikację
    - wymagane temperatury i czasy pracy c.o.
    - wymagana temperatura i czasy pracy c.w.u.

    w przypadku zastosowania w trybie pogodowym sterownika Vitotrol 200-E możliwości jak wyżej.
    w przypadku zastosowania w trybie pogodowym funkcji hook-up i sterownika wł/wył brak możliwości dokonywania nastaw czasowych i temprraturowych c.o.



    w przypadku kotłów Vitodens 100 niema mozliowści odczytu zużycia gazu, ta opcja dostępna jest tylko dla kotłów z serii 2xx.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3

    Domyślnie

    Dzień dobry,
    w jaki sposób można zmieniać te tryby pracy?
    Potrzebuję włączyć harmonogram grzania CWU, w aplikacji ViCare nie mam widocznych harmonogramów, w menu na urądzeniu 100-W przeskakuje mi z P.2 na P.5 pomijając P.4, zakładam, że to niepoprawny tryb.

    Z góry dziękuję za informację zwrotną

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Tryb pracy ustawia się podczas pierwszego uruchomienia. Mozna oczywiście potem dokonac zmiany wymuszając ponawnie procedurę pierwszego uruchomienia.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  5. #5
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    misioo997

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-950
    Posty
    4

    Domyślnie

    W przypadku nowych kotłów z serii 100 aplikacja Vicare posiada licznik energii oraz gazu. Nie wiadomo natomiast jak do końca jest to wiarygodny odczyt.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał misioo997 Zobacz post
    W przypadku nowych kotłów z serii 100 aplikacja Vicare posiada licznik energii oraz gazu. Nie wiadomo natomiast jak do końca jest to wiarygodny odczyt.
    Tylko wersja Android, bo wersja na iOS nie posiada tych odczytów

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał misioo997 Zobacz post
    W przypadku nowych kotłów z serii 100 aplikacja Vicare posiada licznik energii oraz gazu. Nie wiadomo natomiast jak do końca jest to wiarygodny odczyt.
    Dokładność zalezy od wartosci opałowych i współczynnika jakie podamy. Prosze pamiętać, że kociol niema licznika gazu to sa tylko szacunki na podstawie chwilowej mocy.z jaką kocioł pracował.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  8. #8

    Domyślnie Tryb pogodowy

    Witam,
    w jaki sposób należy zmienić żądaną temperaturę w pomieszczeniu przy trybie pogodowym? Czy przy za niskiej temperaturze w pomieszczeniu zwiększenie temperatury na głównym ekranie pieca coś da? W jaki sposób podnieść temp o kilka stopni?

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    kocioł ma kilka trybów pracy

    1. tryb stałotemperaurowy z termostatem (możliwość podłoączenia termostatu pracującego na zasadzie zewrzyj/rozewrzyj)
    na kotle ustawia się:
    - wymaganą temperaturę zasilania c.o.
    - wymaganą temperaturę c.w.u.

    bez termostatu- kocioł przez 24h/dobe utrzymuje na zasilaniu wymaganą temperaturę zasilania c.o.
    z termpostatem wl/wył - kiedy jest sygnal wł kociol utrzymuje wymaganą temperaturę zasilania c.o., przy sygnale wył - kociol przechodzi w tryb ochrony przez zamarzaniem

    sterowanie przez aplikację:
    - tylko tempratura c.w.u.


    2. tryb stałotemperaturowy z programem czasowym (brak możliowsci podpięcia sterownika w pomieszczeniu)
    na kotle ustawia się:
    - 3 różne wymagane temperatury zasilania c.o. czasowo programujemy w jakich godzinach kociol ma utrzymywać jaka temperature zasilania
    - wymaganą temperaturę c.w.u., czasowo programujemy kiedy kocioł ma grzeać c.w.u. a kiedy nie

    sterowanie przez aplikację
    - mozliwość ustawienia czasów pracy c.o.
    - mozliwość ustawienia czasów pracy i temperatury c.w.u.

    3. tryb OpenTherm - współpraca z zewnętrznym sterownikiem OpenTherm
    w tym trybie pełna kontrolę nad kotłem przejmuje zewnętrzny sterownik OpenTherm
    - brak mozliowści nastaw na kotle

    sterowanie przez aplikację
    - brak możliwości jakichkolwiek zmian


    4 tryb pogodowy
    na kotle ustawwiamy:
    - wymaganą temperaturę pomieszczenia (komfortową/normalną/oszczędną) oraz ustawiamy czasy pracy z w/w temperaturami.
    - wymagana temperaturę c.w.u. oraz czasy pracy kiedy zasobnik ma byc podgrzewany

    sterowanie przez aplikację
    - wymagane temperatury i czasy pracy c.o.
    - wymagana temperatura i czasy pracy c.w.u.

    w przypadku zastosowania w trybie pogodowym sterownika Vitotrol 200-E możliwości jak wyżej.
    w przypadku zastosowania w trybie pogodowym funkcji hook-up i sterownika wł/wył brak możliwości dokonywania nastaw czasowych i temprraturowych c.o.



    w przypadku kotłów Vitodens 100 niema mozliowści odczytu zużycia gazu, ta opcja dostępna jest tylko dla kotłów z serii 2xx.

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    W trybie pogodowym jak najbardziej możemy zmieniać temeprature pomieszczenia. Zmieniając wymaganą temperaturę pomieszczenia dla danego obiegu grzewczego automatyka odpowiednio ją uwzględni przy wyliczaniu temperatury zasilania.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  10. #10
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Andy2022

    Zarejestrowany
    Jan 2022
    Skąd
    Sochaczew
    Kod pocztowy
    96-500
    Posty
    57

    Domyślnie

    Nowy kocioł z serii 100, nie ma nigdzie opcji podawania wartości opałowej i współczynnika. Przy wartości 450 m3 w miesiącu , wskazanie zawyżone o ok 30 m3 w stosunku do licznika gazu.

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    W przypadku kotła Vitodens 100 nie ma możliwości wprowadzania korekty kaloryczności gazu.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony