Temat: Zawór czterodrogowy w instalacji z buforem i pompą PW

  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Pawlak82

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-084
    Posty
    16

    Domyślnie Zawór czterodrogowy w instalacji z buforem i pompą PW

    Witam,

    Mam pytanie dot. ew. montażu zaworu czterodrogowego w instalacji z pompą ciepła powietrze woda i buforem ciepła.
    W domu posiadam instalację fotowoltaiczną i chciałbym, aby w miarę możliwości pompa pracowała za dnia z oczywistych względów.
    Planuję bufor 300l i chciałbym aby woda w nim była nagrzewana do nieco wyższej temperatury niż ta, która powinna iść na podłogówkę.
    czy w takim wypadku stosuje się zawór czterodrogowy który będzie przygotowywał odpowiednią temperaturę na podłogówkę i korzystał z zapasu wody w buforze?
    Jeśli tak, to jak takim zaworem się steruje? dodam, że mam elektrozawory w każdym pokoju więc pompa musi wiedzieć kiedy przestać pompować.
    Jeśli są inne rozwiązania, to jakie?
    dzięki z góry i przepraszam za "wielowarstowe" zapytanie

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pawlak82 Zobacz post
    W domu posiadam instalację fotowoltaiczną i chciałbym, aby w miarę możliwości pompa pracowała za dnia z oczywistych względów.
    Że niby zimą produkujesz tyle prądu, że po zużyciu na cele bytowe jeszcze zostaje ze 2kW? Czy z tych 2kW 1,5-2kW będziesz ciągnął jednak z sieci, w drogiej strefie albo w G11?

    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...inania-PV-z-PC

    Cytat Napisał Pawlak82 Zobacz post
    Jeśli są inne rozwiązania, to jakie?
    Przy podłogówce wylewka robi za bufor. Możesz pakować bezpośrednio ciepło w podłogę a i tak tego na termometrze nie zauważysz we współczesnym domu.

    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...%C3%B3wki-cz-2

    Elektrozawory też bez sensu przy takim czasie reakcji.

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Pawlak82

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-084
    Posty
    16

    Domyślnie

    Dzięki Kaizen za szybką odp.
    1) Produkcja pradu - nie wiem jeszcze ile będę produkował zimą, ale wiem, ze 100% to się nie równa 80%.Jeśli moge na bieżąco korzystać z energii to będę to robił. To pewnie nie są kokosy, które zyskam, ale skoro już mam umowę prosumencką to będę z niej korzystał tak efektywnie jak tylko mogę..

    2) Mam elektorzawory przy ekogroszku i z mojego trzyletniego doświadczenia wynika że nie są bez sensu.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pawlak82 Zobacz post
    1) Produkcja pradu - nie wiem jeszcze ile będę produkował zimą, ale wiem, ze 100% to się nie równa 80%.Jeśli moge na bieżąco korzystać z energii to będę to robił.
    No właśnie przy PC nie możesz. Bierze tyle prądu, ile potrzebuje. Więc jak weźmie 100W z PV a 2 000W z sieci w drogiej strefie, to lepiej pociągnąć 2100W w taniej strefie.

    Jak bardzo chcesz, to możesz jakiegoś wattroutera podpiąć do grzałki w zasobniku CWU i sterować jej mocą z pomocą np. PWM pakując wolne waty - czy będzie ich 2, 100, czy 2000, to możesz pchnąć właśnie tyle, ile masz wolne. Sprężarka tak nie potrafi.

    Ile trwała zmiana temperatury powietrza po otwarciu elektrozaworu? Jaka wtedy była temperatura zasilania?

    Kocioł na ekogroszek potrzebował wysokiej temperatury, żeby dobrze spalać paliwo. Chłodna woda jest szkodliwa dla sprawności spalania i dla żywotności wymiennika. Dokładnie odwrotnie, niż w PC.

    Przy PC im wyższa temperatura zasilania tym mniejszy COP a tym samym wyższe koszty ogrzewania. Dlatego przy PC najrozsądniej z różnych względów jest zasilać podłogę bezpośrednio temperaturą wynikającą z krzywej grzewczej bez tłumienia przepływów. Przy dobrze zaprojektowanej podłogówce wystarczają drobne korekty na rotametrach co do podziału mocy - a sama moc dobiera PC na podstawie krzywej. Jak elektrozawory się pozamykają - to pompa bezpośrednio podpięta taktuje.
    Oczywiście można użyć bufora i tracić na COP pakując do niego wyższa temperaturę, niż potrzebna podłodze. Czysta rozrzutność pieniędzy i miejsca. Wtedy elektrozawory, grupa mieszająca (albo i kilka) maja co robić - trwonić pieniądze.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 31-08-2021 o 21:44

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    No właśnie przy PC nie możesz. Bierze tyle prądu, ile potrzebuje. Więc jak weźmie 100W z PV a 2 000W z sieci w drogiej strefie, to lepiej pociągnąć 2100W w taniej strefie.

    Jak bardzo chcesz, to możesz jakiegoś wattroutera podpiąć do grzałki w zasobniku CWU i sterować jej mocą z pomocą np. PWM pakując wolne waty - czy będzie ich 2, 100, czy 2000, to możesz pchnąć właśnie tyle, ile masz wolne. Sprężarka tak nie potrafi.

    Ile trwała zmiana temperatury powietrza po otwarciu elektrozaworu? Jaka wtedy była temperatura zasilania?

    Kocioł na ekogroszek potrzebował wysokiej temperatury, żeby dobrze spalać paliwo. Chłodna woda jest szkodliwa dla sprawności spalania i dla żywotności wymiennika. Dokładnie odwrotnie, niż w PC.

    Przy PC im wyższa temperatura zasilania tym mniejszy COP a tym samym wyższe koszty ogrzewania. Dlatego przy PC najrozsądniej z różnych względów jest zasilać podłogę bezpośrednio temperaturą wynikającą z krzywej grzewczej bez tłumienia przepływów. Przy dobrze zaprojektowanej podłogówce wystarczają drobne korekty na rotametrach co do podziału mocy - a sama moc dobiera PC na podstawie krzywej. Jak elektrozawory się pozamykają - to pompa bezpośrednio podpięta taktuje.
    Oczywiście można użyć bufora i tracić na COP pakując do niego wyższa temperaturę, niż potrzebna podłodze. Czysta rozrzutność pieniędzy i miejsca. Wtedy elektrozawory, grupa mieszająca (albo i kilka) maja co robić - trwonić pieniądze.

    proponuję wybrać dobrą pompę i problemu nie bedzie. W przypadku urzadzeń Viessmann na buforze można wybrac jaka ma byc utrzymywana temepratura. Moze to być temperatura równa tej jaką wymaga obieg grzewczy a równie dobrze moze to byc odgornie narzucona jakas wyższa temperatura (np gdy mamy bardzo tanią taryfę w okreslonych godzinach i opłac się naladować bufor z miniejszym COP na okres gdy taryfa jest dużo drozsza)
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    proponuję wybrać dobrą pompę i problemu nie bedzie. W przypadku urzadzeń Viessmann na buforze można wybrac jaka ma byc utrzymywana temepratura.
    A potrafi brać tyle, co zbywa z PV? Czy to będzie 2, 200 czy 2000W? Czy jednak brakujące w danej chwili nawet 99% pociągnie z sieci?

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    jesli pompa ma wykorzystac nadmiar energii to prog startu ustawia sie na liczniku energii elektrycznej.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony