dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
  1. #41

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    A gdzie koszulka termo kurczliwa?
    Koszulka będzie nałożona.
    Między dwoma F-kami jest beczka. Zostanie to rozłączone i nałożona będzie koszulka.
    To są takie przymiarki na razie.

  2. #42

    Domyślnie

    Skrętka widzę FTP albo SFTP, takich samych parametrów na niej już nie uzyskasz po przerwaniu ekranu. Przewód raczej do wymiany, bo taki wymaga wyrównania potencjałów.

  3. #43

    Domyślnie

    Przewód do wymiany?
    To znaczy mam nadzieję, że tylko ten kawałek przewodu?
    Na razie połączyłem przerwany niebieski kabelek i założyłem koszulkę (zdjęcie jeszcze przed podgrzaniem).
    Opór wydaje się być prawidłowy. Podobnie jak inne kolory w tej skrętce - około 2 omy.


  4. #44

    Domyślnie

    Patrząc na tę naprawę, radzilibyście zrobić tu jakieś dojście na przyszłość czy po dobrym zaizolowaniu zalać betonem?

  5. #45

    Domyślnie

    Już po robocie.
    Zamurować? Czy jednak męczyć się z jakimś dostępem?
    Taki dostęp i tak będzie utrudniony, bo to za grzejnikiem.


  6. #46

    Domyślnie

    Psiknij pianką aby zrobić otulinę tych przewodów i ocynków, będzie git.

  7. #47
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.447
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Psiknij pianką aby zrobić otulinę tych przewodów i ocynków, będzie git.
    Ja bym wziął kawałek grubego peszla, przeciął wdłuż i nałożył, jak rodzaj mufki. Pytanie: czy wszystko działa jak należy?
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  8. #48

    Domyślnie

    Na ile mogę sprawdzić to działa: ciągłość jest, zwarcia brak, opór w normie.

    Tego peszla to nałożyć tylko tam gdzie łączone? Złapać te 3 kable razem w peszlu?

  9. #49
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.447
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Na ile mogę sprawdzić to działa: ciągłość jest, zwarcia brak, opór w normie.

    Tego peszla to nałożyć tylko tam gdzie łączone? Złapać te 3 kable razem w peszlu?
    Chodzi o to, że zaprawa może agresywnie działać na przewody (może zeżreć koszulkę termokurczliwą i/lub izolację wierzchnią, a potem żył). Tak to zrób, żeby w razie czego nie babrać się i naprawiać.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

Strona 3 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony