  1. #21
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.437
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Rozumiem, że najprostszym sposobem samodzielnego sprawdzenia ciągłości i zwarcia będzie odizolowanie wszystkich żył i sprawdzenie multimetrem.
    Tak.

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    To samo można też zrobić prostym testerem (np. SC8108, który mam łatwo dostępny), ale tu potrzebne jest już zarobienie końcówek, więc w sumie przed zarobieniem końcówek mogę zrobić taki test multimetrem, bo końcówki i tak trzeba odizolować?
    No ale skoro wyjdzie, że nie ma ciągłości żył, to i tak trzeba z dwóch stron zarobić koncówki, czyli gniazda (po naprawie uszkodzenia). Wszelkie pomiary lepiej jest robić przy zarobionych gniazdach na końcach, a nie gołych żyłach.

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Ale jak już mam zarabiać końcówki, to w puszkach w pokojach trzeba dać gniazda (czyil te keystony), a przy szafce rackowej wtyki RJ-45.
    Przy szafce też keystony mogą być. Keystone to standard gniazda wraz z zaczepami, konkretnymi rozmiarami itd. Do koncentryka też możesz dać gniazda keystone, dzięki czemu możesz kupić patchpanel 12-gniazdowy w jednym standardzie i tylko żonglować stykami (RJ-45, RJ-11, F, światło itd). Oczywiście nie ma przymusu.

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    I wtedy pożyczyć jakiś profesjonalny tester albo użyć komputera i switcha? To znaczy chyba dwóch komputerów? Jeden z jednej końca, a drugi z drugiego?
    Jeden komputer plus switch.. PRzed chwilą ściągnąłem stery dla swojej karty i wykonałem taki prosty test okablowania:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Wyświetleń:	28
Rozmiar:	85,0 KB
ID:	457766
    Test signal quality and show cable status: This is an online test. This means that the adapter does not lose link during the test. If a result is not displayed, it is unavailable for the selected adapter. The results from this test include:
    NOTES:
    • The tests listed below are not available for all adapters. If a test is available for an adapter, it will be displayed in the results. In some configurations, setting the adapter to automatically detect or negotiate speed and duplex may make the test available.
    • A "Poor quality cable detected" result may be caused by no cable connected.

    • Cable Length: Displays the approximate length of the cable between the adapter and its link partner. If the reported cable length is different from the actual cable length, this could indicate a break in the cable. Accuracy can vary by up to 9 meters. The cable length will only be displayed when the adapter is connected to a network operating at 1000 Mbps.
    • Polarity: Identifies the +/- properties of the send and receive twisted pair wires found in an Ethernet cable. If these properties are not correctly set up, the adapter will auto-correct and report the error.
    • Local Receiver Status: Identifies whether the cable connector attached to the adapter is capable of handling traffic. If the local status test fails, check the connector for breaks or mis-wirings. The adapter must be connected at 1000 Mbps for the local receiver status test to run.
    • Remote Receiver Status: The cable connector attached to the link partner passes or fails the set of operability tests. If the remote status test fails, check the connector for breaks or mis-wirings. The adapter must be connected at 1000 Mbps for the remote receiver status test to run.
    • Signal quality: The adapter must be connected at 1000 Mbps for the signal quality test to run.

    Test cable connections and frequency response: The time domain reflectometry (TDR) test shows shorts, opens, and impedance mismatch in the cable. The insertion loss test shows whether there is excessive insertion loss.
    This is an offline test.
    WARNING: The offline test will disable the adapter's network connectivity.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  2. #22

    Domyślnie

    Na razie podziałałem z multimetrem i dość dużo udało mi się ustalić.
    Otóż uszkodzona jest jedna skrętka - przerwany jest niebieski kabelek, a także uszkodzone są 2 koncentryki, które mają zwarcia.
    Jeśli chodzi o koncentryk, to pewnie dam dwie "efki" i beczkę w środku, ale co ze skrętką?

  3. #23
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.437
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Jakiej kategorii jest ta skrętka?
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  4. #24

    Domyślnie

    Bitner CAT 6.




    Myślę, że spróbuję po prostu zlutować ten 1 kabelek niebieski, a w koncentrykach odetnę kawałek kabla i połączę efkami i beczką.

  5. #25
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.437
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Bitner CAT 6.

    Myślę, że spróbuję po prostu zlutować ten 1 kabelek niebieski, a w koncentrykach odetnę kawałek kabla i połączę efkami i beczką.
    Tak będzie najlepiej, ale jak to nie pomoże, to mozesz obniżyć prędkość łącza do 100 Mb/s, co wystarcza do 99% zastosowań w domu.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  6. #26
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    weasel123

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    144

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Tak będzie najlepiej, ale jak to nie pomoże, to mozesz obniżyć prędkość łącza do 100 Mb/s, co wystarcza do 99% zastosowań w domu.
    Na 100M z tego co pamiętam wystarczy 2 pary.

  7. #27

    Domyślnie

    Czyli jeśli zlutuję ten jeden przewód w skrętce, to jak czytam w innym temacie, może warto to zalać / owinąć?

    Cytat Napisał odaro Zobacz post
    Podobno są jakieś taśmy samowulkanizujące się czyli lepsze od zwykłych izolacyjnych.
    Spotkaliście się z taką taśmą
    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    Ten klej na gorąco urodził się też do zalewania elektroniki.
    Tam nie ma mocy i nic grzać się nigdy nie będzie.
    Podkuć, zalać glutem i zapomnieć. Będzie solidnie.
    Adam M.

    Może gorzej z koncentrykami, bo jak czytam:

    Cytat Napisał Marek K Zobacz post
    Beczka musiała by być hermetyczna.
    Miałem jedną zatynkowaną (na zewnątrz), po 10-ciu latach musiałem wymienić cały kabel.
    Pozdrawiam.

  8. #28
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.437
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Masz przewód na zewnątrz?
    Wystarczy polutować i zaizolować koszulką termokurczliwą. Najpierw zakłada się koszulkę, pamiętaj
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  9. #29

    Domyślnie

    Nie, na zewnątrz nie.

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Z drugiej strony będzie chyba jakiś patchpanel
    Co do patchpanela to rozumiem, że należy jego wielkość dostosować do szafki i do liczby kabli. Pewnie są jakieś lepsze i gorsze no-name?
    Czy taki jest OK?
    https://allegro.pl/oferta/patch-pane...-5e-5995285254
    Chociaż widzę tu dopisek "cat.5e", a ja mam kable cat.6, więc chyba potrzebuję inny? Może taki?
    https://netrack.store/pl/patchpanele...268777526.html

    Jeśli chciałbym nieco węższą szafkę, to rozumiem, że można zastosować 2 krótsze patchpanele?

  11. #31
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.437
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Kup pusty patchpanel i do niego keystony. Zawsze możesz je wtedy wymienić i będziesz miał elastyczność w doborze styków (np F-kę zamiast rj45).
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  12. #32

  13. #33
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.437
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Może być.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  14. #34

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Wystarczy polutować i zaizolować koszulką termokurczliwą.
    Nigdy nie stosowałem takiej. Czy wystarczy podgrzać suszarką do włosów?

    I jeszcze jedno.
    Czyli do takiego pustego patchpanela można zastosować F-ki? Przydałoby mi się to.

    Taka?
    https://www.dipol.com.pl/modul_keystone_f_-_f_J2312.htm
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 23-11-2021 o 08:55

  15. #35
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.437
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Nigdy nie stosowałem takiej. Czy wystarczy podgrzać suszarką do włosów?

    I jeszcze jedno.
    Czyli do takiego pustego patchpanela można zastosować F-ki? Przydałoby mi się to.

    Taka?
    https://www.dipol.com.pl/modul_keystone_f_-_f_J2312.htm
    Nie wiem czy suszarka da radę, ja delikatnie podgrzewam zapalniczką.

    Tak, taki jest sens keystonów, że można wymiennie stosować te moduły. Będzie pasować.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  16. #36

    Domyślnie

    Drogi ten patchpanel. Jak dobrze poszukasz dostaniesz taki za 30zł.

  17. #37

    Domyślnie

    To był tylko przykład patchpanela.
    Najpierw pewnie trzeba mieć szafkę i do niej dobrać patchpanel.

  18. #38

    Domyślnie

    Skoro rozpocząłem ten temat, to może wrzucę zdjęcia w trakcie naprawy.
    Na razie połączony jeden koncentryk.


  19. #39

    Domyślnie

    A gdzie koszulka termo kurczliwa?
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  20. #40
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.437
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    A gdzie koszulka termo kurczliwa?
    Na BNC-ku?
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

Strona 2 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony