dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
  1. #1
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    mmichalekk

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-786
    Posty
    5

    Domyślnie Piec sas slim 14kw st-450 z Pid

    Witam,

    Mam piec jak w temacie. Myśle ze nie jest ustawiony jak powinien, proszę Was i rady i pomoc. Jest podłogówka. Grzejniki normalne bez żadnych pokręteł na temperaturę. Z tego co wiem, Pid jest wyłączony, nie wiem może lepiej z nim? Od czego on jest?


    Temperatura zadana CO 60’
    Temperatura zadana CWU 50’
    Czas podawania 4 sekundy
    Przerwa podawania 30 sekund
    Alarm temperatury 3h : 00min
    Siła nadmuchu 26 bieg
    Tryb pracy pomp: równoległy
    Praca podtrzymywania 1 sekunda
    Przerwa podtrzymywania 5 minut 0 sekund
    Wentylator w podtrzymywaniu czas pracy 22 sekundy
    Wentylator w podtrzymywaniu czas przerwy 3 minuty 0 sekund
    Obniżenie pokojówki 10 stopni

  2. #2
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    mmichalekk

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-786
    Posty
    5

    Domyślnie

    Ktoś może się wypowiedzieć? Histeryza Co i CWU na 10 ustawione. Temp. Zadań co 65 i CWU 55

    Pracuje na pompach równoległych

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000)
    goguś

    Zarejestrowany
    Aug 2021
    Skąd
    k-k
    Kod pocztowy
    47-253
    Posty
    1.738

    Domyślnie

    Zawsze mnie zastanawia po co ludzie używają archaicznego dwustanu skoro mają PID , w pid samo się ustala czas podawania-przerwy w podawaniu oraz moc nadmuchu więc dajże temu pidowi się wykazać , mnie by do głowy nie przyszło aby jechać na dwustanie .

  4. #4
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    mmichalekk

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-786
    Posty
    5

    Domyślnie

    Jak dam z PID przesypuje mi się pelet, wiec wole dwustan. Nie wiem czemu tak się dzieje ze pelet się przesypuje. Dlatego chciałbym powrócić z kimś ustawienia, może ktoś może doradzić

  5. #5
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    mmichalekk

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-786
    Posty
    5

    Domyślnie

    Witam Ponownie,

    Miałem wizytę serwisanta, naprawił ruszt, naprawił wentylator, który nie chciał czasem rozpalać na PID. Teraz już wszystko śmiga na PID.
    Zamontował mi termostat pokojowy comfort wt-02 bezprzewodowy, który obniżył dość znacząco moje spalanie peletem.
    Termostat ustawiony mam w najzimniejszym pokoju na 22' - jak pójdzie sygnał do pieca to wyłącza pompę, a nie kocioł ponieważ na moim sterowniku TECH ST450 z PID nie mógł wyłączyć kotła, a tylko działa, że wyłącza pompę. Nie wiem za bardzo jaka różnica jest między tym, a tym ale po prostu nie dało się tak ustawić. Ważne, że spalanie jest dużo mniejsze.

    Można jakoś ograniczyć jeszcze spalanie peletu?
    Moje ustawienia Piec sas slim 14kw st-450 z Pid

    Menu serwis->Ustawienie Pelet->praca
    Min praca - 1s
    Maks praca pod - 3s
    Min przerwa pod - 17s
    Maks przerwa pod - 40s
    Min. went. roboczy - 25
    Maks. wnet. roboczy - 30
    Min obroty - 600
    Maks obroty - 1600

    Menu serwis->Ustawienie Pelet->Rozpalanie
    Czas podsypu - 35s
    Próg rozpalania - 70'
    Temp. wzrostu wył. grzałki - 10'
    Czas opóźnienia - 3 minuty 0s
    Czas podawania - 2s
    Przerwa podawania - 20s
    Obroty wentylatora - 25
    Zabezpieczenie grzałki - 20 minut 0s

    Menu serwis->Ustawienie Pelet->Wygaszanie
    Próg wygaszania - 50'
    Czas wygaszania - 430'
    Obroty wentylatora - 50
    Zabezpieczenie rusztu - 25s


    Jakieś rady? Porady? Dom 125m2 - podłogówka na dole, na górze tylko w łazience plus grzejniki w pokojach
    Dom ocieplony 15stką